- Член од
- 29 август 2019
- Мислења
- 1.259
- Поени од реакции
- 3.006
Ај и тука да споделам една споредба на потрошувачката а воедно и на модулацијата помеѓу Mitsubishi LN35 и Gree Hansol 12
На штекерите од двете клими имам поставено по еден Broadlink SP3S smart plug/power meter за кој до сега верував дека вади прилично прецизни графикони за потрошена електрична енергија, и дека од нив може транспарентно да се види модулацијата на уредот иако бев свесен дека графиконите за потрошувачка исцртани во Broadlink апликацијата се апроксимативни односно исцртуваат линија помеѓу 2 мерења на временско растојание од 10 минути.
Меѓутоа вчера успеав да направам интеграција на овие Broadlink SP3S мерачи во Home Assistant, во кој може да се земат резултати од мерачите на интервали од 1 минута (можеби може и почесто да се подеси), што би дало доста попрецизна слика за потрошната и модулацијата. Тие резултати ги исцртaв во графикони со помош на алатка за таа намена наречена Grafana и еве што добив како резултат денес по изминати 24 часа логирање.
Gree Hansol 12:
![](https://i.ibb.co/gMJnWSb/grafana24h-hansol.png)
Gree Hansol-от многу понабргу правел он-офф преку ноќ, дури како на временски интервали да палел-гасел.
Исто и кога модулира, многу под права линија споредено со Мицу-то подолу....
Се обидов да извадам скринови од графикот од Broadlink апликацијата од телефонот и да ги залепам колку за споредба дека таму не се фаќа секое движење.
![](https://i.ibb.co/nk9bXqM/full.jpg)
Mitsubishi LN35:
![](https://i.ibb.co/0GQRyd8/grafana24h-ln.png)
Mitsu LN од друга страна модулира баш наизменично, ретко се стабилизирува, претпоставувам ради iSee сензорот, ќе ја пробам деновиве пак без него баш да видам дали ќе се посмири кривава на графикониве.
Како што гледам направила 4 дефрости, и тоа претежно после менување на сеттинг и поставување на макс фан мод.
Нешто пред 1 ноќта рачно ја намалив на 22С и ја ставив на макс фан. Самошто легнав ја сетив дека угаси да прави дефрост, значи кај 12:45.
После тоа гледам на графиконов пак има оштар пад на потрошувачка што значи следен дефрост направила кај 2:55.
Од 5:30 до 6:55 имам подесување со тајмер да појача на 24С, па оној оштар пад на потрошувачка кај 7 часот не е дефрост туку само намалување на фан брзина и барана температура при што исклучува на кратко
а и се познава дека после тоа постепено а не нагло се крева потрошувачката.
Нареден оштар пад на потрошувачка што претпоставувам дека е дефрост се гледа кај 8:20.
И последен оштар пад на потрошувачка за кој гарантирам дека беше краток дефрост се случи после покачувањето на темературата и фанот повторно со тајмер во 14часот.
Еве и заеднички график од Gree Hansol и Mitsu LN само колку за подобра споредба:
![](https://i.ibb.co/BzsWT7G/grafana24h.png)
Вака од сликава можам да речам дека Хансолот е поекономичен кога работи он-офф него ли кога модулира поради тоа што потрошната денес на двете клими е приближно иста.
![](https://i.ibb.co/V2d5cmZ/ln.jpg)
btw.
Со Хансолот подесен на 25С се грее една 17м2 соба со низок плафон од 2.1м и нова ПВЦ дограма со алумински ролетни.
Со Мицyто подесeно на 23С се греат 29м2 (дневна+салонче) дење + 15м2 (спална) ноќе - соби со стандардна висина ~2.65m меѓутоа со стара двокрилна дрвена дограма.
На штекерите од двете клими имам поставено по еден Broadlink SP3S smart plug/power meter за кој до сега верував дека вади прилично прецизни графикони за потрошена електрична енергија, и дека од нив може транспарентно да се види модулацијата на уредот иако бев свесен дека графиконите за потрошувачка исцртани во Broadlink апликацијата се апроксимативни односно исцртуваат линија помеѓу 2 мерења на временско растојание од 10 минути.
Меѓутоа вчера успеав да направам интеграција на овие Broadlink SP3S мерачи во Home Assistant, во кој може да се земат резултати од мерачите на интервали од 1 минута (можеби може и почесто да се подеси), што би дало доста попрецизна слика за потрошната и модулацијата. Тие резултати ги исцртaв во графикони со помош на алатка за таа намена наречена Grafana и еве што добив како резултат денес по изминати 24 часа логирање.
Gree Hansol 12:
![](https://i.ibb.co/gMJnWSb/grafana24h-hansol.png)
Gree Hansol-от многу понабргу правел он-офф преку ноќ, дури како на временски интервали да палел-гасел.
Исто и кога модулира, многу под права линија споредено со Мицу-то подолу....
Се обидов да извадам скринови од графикот од Broadlink апликацијата од телефонот и да ги залепам колку за споредба дека таму не се фаќа секое движење.
![](https://i.ibb.co/nk9bXqM/full.jpg)
Mitsubishi LN35:
![](https://i.ibb.co/0GQRyd8/grafana24h-ln.png)
Mitsu LN од друга страна модулира баш наизменично, ретко се стабилизирува, претпоставувам ради iSee сензорот, ќе ја пробам деновиве пак без него баш да видам дали ќе се посмири кривава на графикониве.
Како што гледам направила 4 дефрости, и тоа претежно после менување на сеттинг и поставување на макс фан мод.
Нешто пред 1 ноќта рачно ја намалив на 22С и ја ставив на макс фан. Самошто легнав ја сетив дека угаси да прави дефрост, значи кај 12:45.
После тоа гледам на графиконов пак има оштар пад на потрошувачка што значи следен дефрост направила кај 2:55.
Од 5:30 до 6:55 имам подесување со тајмер да појача на 24С, па оној оштар пад на потрошувачка кај 7 часот не е дефрост туку само намалување на фан брзина и барана температура при што исклучува на кратко
![Тажен :( :(](/styles/default/xenforo/smilies/frown.png)
Нареден оштар пад на потрошувачка што претпоставувам дека е дефрост се гледа кај 8:20.
И последен оштар пад на потрошувачка за кој гарантирам дека беше краток дефрост се случи после покачувањето на темературата и фанот повторно со тајмер во 14часот.
Еве и заеднички график од Gree Hansol и Mitsu LN само колку за подобра споредба:
![](https://i.ibb.co/BzsWT7G/grafana24h.png)
Вака од сликава можам да речам дека Хансолот е поекономичен кога работи он-офф него ли кога модулира поради тоа што потрошната денес на двете клими е приближно иста.
![](https://i.ibb.co/hRg6n2f/hansol.jpg)
![](https://i.ibb.co/V2d5cmZ/ln.jpg)
btw.
Со Хансолот подесен на 25С се грее една 17м2 соба со низок плафон од 2.1м и нова ПВЦ дограма со алумински ролетни.
Со Мицyто подесeно на 23С се греат 29м2 (дневна+салонче) дење + 15м2 (спална) ноќе - соби со стандардна висина ~2.65m меѓутоа со стара двокрилна дрвена дограма.
Последно уредено: