Mala pomois od moja strana...COP-ovi imas 26 za Umerena/Average zona...a SCOP e edna i taa stoi na Energetskata.Eve podetalno objasneto okolu SCOOP i SEER
Termini COP (koeficijent učinka) i EER (koeficijent energetske efikasnosti) definišu efikasnost grejanja i hlađenja klima-uređaja. Oni označavaju koeficijent grejanja ili hlađenja koji ostvaruje uređaj u odnosu na količinu električne energije koja je unesena u sistem. To znači da, ukoliko klima-uređaj ostvaruje toplotu od 5 kW na osnovu 1 kW unesene električne energije, njegov COP iznosi 5,0. Na sličan način, ukoliko klima-uređaj ostvaruje hlađenje od 5 kW na osnovu 1 kW unesene električne energije, njegov EER iznosi 5,0. Što je koeficijent COP i EER viši, to uređaj ima veću energetsku efikasnost.
Автоматски споено мислење:
Toa na +7C moze da e taka...ama na -7C razlikata e ovaa obelezan so 4erveno....ti sto sakas? da si stoplen na -7 ili sakas modlulacija na +7?Во табелава споредуваш Toshiba 16ка што уствари е 4kw и Haier Flexis 50 што е 5kw.
Очекувани се разликите.
btw. кај ти се TOL-овие во табелава? Да не споредуваш COP на TOL -10, со COP на TOL -15

Eurovent izdal nalepnica za Enrgetska klasa za Umeren/Average zona....toa e TOL do -10 kakvi -15 barate tuka bre preku leb pogaca?
I taa klasa ja izdal za samo 1cas na -10...i 24casa na -7....citas li na krajot (krajot e na desno) sto pisuva i deka toa se saati Total Hours?
PdesignH e vrzan za Temperaturi bato...i za casovi....citaj u tabelava sto pisuva....ako si u Berovo citaj u Colder, ako si u Gevgelija citaj u Warmer
Za sekoja od ovie 26Temperaturi (-10 do +15) e presmetan COP....pa na krajot se dobiva SCOP...SCOP zbnaci godisno, COP znaci za odredena Temperatura
Total Hours e 4910 za Average.....soberi gi site casovi od -10 do +15 ke vidis deka se tolku 4910 SAATI....i da sose toj 1 saat na -10 se 4910....ne e presmetana energetska klas aili SCOP za na za na -11 -12 -13....-15, za toa ima druga Energetska za Cold zona ama za toa ti trebaat grejaci i klimata da e deklarirana barem na -22 sto vlaga vo Cold/ladna zona


Последно уредено: