Се е доволено, и Мицубиши има такво копче на далечинското (Powerful), ама во суштина е скоро исто како да си ја пуштил на максимум во подизладена просторија за да не ја кочат сензорите...
Дури ако сакаш да си направиш математика за колку MAX топлина дава и со кој COP подобро е да користиш фиксна MAX брзинa на ФАН и пуштена на максимум 30 или 31С на далечинското не знам колку оди кај Даикинот.
Така ќе знаеш прецизно што да внесиш во формулата, зашо за Powerful операцијата може да не е наведено во упатството со колкав проток на возудх работи уредот... пример за Мицу LN упатството вика: Fan speed : Exclusive speed for POWERFUL mode
Прегледај го приврзокот 397575
Затоа барај термометар со 2 сонди, или уште еден ист таков каков што си зел....
Битна е разликата од Input до Output температури, другото ништо не е битно....
Баш со разликата се пресметува капацитетот на уредот и COPот