Најекономично греење и ладење

Член од
11 април 2012
Мислења
4.605
Поени од реакции
5.299
пред да почнете со делење на објаснувања како тоа е невозможно или сум луд/глуп па може дури и продавач на нешто ќе ве молам поштедите ме од сето тоа и игнорирајте го постов
За тие што би сакале да слушнат корисничко искуство може да продолжат со читање па и следење на идните објави (веројатно на месечно ниво)

Иначе здравје од следен месец ќе почнам да ја користам muz-fe35vehz за греење во куќа па ќе ви споделам како работи стара мицубиши клима. Да постар модел е ама тој е инсталиран веќе во куќата каде ќе се вселам и не планирам да ја менувам уште одма, во зависност од тоа како ќе се покаже

според енергетската декларација куќата има потреба од 59kW/m2 на годишно ниво
(Каде пресметката во старт не им е точна зашто е годишната потрошувачка поделена со квадратурата)
Инвертерот не е единствено грејно тело (далеку ја прецениле кога ставиле 3.5кв во 130м2 ама такво решение изготвила лиценцирана компанија за греење во Шведска), секоја соба има и панел плоча која не дува наместо тоа се загрева како термо печка и на тој начин шири енергија
Денес носев ствари во куќата и состојбата беше следна, при надворешна температура од 10 степени, внатрешната беше 14.2. Важно да се напомене е дека сите грејни тела беа исклучени (таква е состојбата повеќе од 1 месец веќе затоа што никој не живее таму во моментов)
Максималната температура денес беше 12 степени измерена 4 часа пред мојата посета, облачно со повремени врнежи во изминативе 5 дена (чисто за да се долови каква е состојбата без греење во куќата)

се што ќе следи понатаму во моите објави е лично мое искуство и задоволство (или незадоволство)

климата е врзана дирекно на табла така што нема да имате графички приказ од потрошувачката уште помалку ќе мерам колку бил усисот или издувот
За такви работи го имате еуровент и слични лаборатории, од мене ќе добиете корисничко искуство при одредени услови на користење каде уредот ќе биде користен за греење и потпомогнат од други уреди
 
Последно уредено:
D

Deleted member 53418

Гостин
пред да почнете со делење на објаснувања како тоа е невозможно или сум луд/глуп па може дури и продавач на нешто ќе ве молам поштедите ме од сето тоа и игнорирајте го постов
За тие што би сакале да слушнат корисничко искуство може да продолжат со читање па и следење на идните објави (веројатно на месечно ниво)

Иначе здравје од следен месец ќе почнам да ја користам muz-fe35vehz за греење во куќа па ќе ви споделам како работи стара мицубиши клима. Да постар модел е ама тој е инсталиран веќе во куќата каде ќе се вселам и не планирам да ја менувам уште одма, во зависност од тоа како ќе се покаже

според енергетската декларација куќата има потреба од 59kW/m2 на годишно ниво
(Каде пресметката во старт не им е точна зашто е годишната потрошувачка поделена со квадратурата)
Инвертерот не е единствено грејно тело (далеку ја прецениле кога ставиле 3.5кв во 130м2 ама такво решение изготвила лиценцирана компанија за греење во Шведска), секоја соба има и панел плоча која не дува наместо тоа се загрева како термо печка и на тој начин шири енергија
Денес носев ствари во куќата и состојбата беше следна, при надворешна температура од 10 степени, внатрешната беше 14.2. Важно да се напомене е дека сите грејни тела беа исклучени (таква е состојбата повеќе од 1 месец веќе затоа што никој не живее таму во моментов)
Максималната температура денес беше 12 степени измерена 4 часа пред мојата посета, облачно со повремени врнежи во изминативе 5 дена (чисто за да се долови каква е состојбата без греење во куќата)

се што ќе следи понатаму во моите објави е лично мое искуство и задоволство (или незадоволство)

климата е врзана дирекно на табла така што нема да имате графички приказ од потрошувачката уште помалку ќе мерам колку бил усисот или издувот
За такви работи го имате еуровент и слични лаборатории, од мене ќе добиете корисничко искуство при одредени услови на користење каде уредот ќе биде користен за греење и потпомогнат од други уреди
Каква изолација и дограма има куќата?
Импресивно делува во бројки.
 
Член од
11 април 2012
Мислења
4.605
Поени од реакции
5.299
Каква изолација и дограма има куќата?
Импресивно делува во бројки.
Монтажна дрвена куќа со два спрата
75-80% е комплетно дрвена, а 20-25% е дрво од внатрешната страна со фасада цигла кон надвор.
Каква е изолацијата во ѕидовите појма немам, изградена е во 1977 (да се назначи дека не е истата фасада од 1977, на одреден број години тука менуваат фасада/изолација и слично)

Дограма - дрвени прозори со 3 стакла и некаков вид на изолација (повторно надвор од моја Област и не сакам да те лажам, ама се постари прозори кои одлично дихтуваат)

во Секоја соба има вентилационен систем над прозорот/прозорите кој се грижи за редовно да има проток на свежвоздух во куќата во текот целиот ден без потреба да отвориш прозор

напомена целото корисничко искуство се однесува врз база на куќа која се наоѓа во Шведска а не во Македонија
 
Последно уредено:
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.614
Поени од реакции
7.426
пред да почнете со делење на објаснувања како тоа е невозможно или сум луд/глуп па може дури и продавач на нешто ќе ве молам поштедите ме од сето тоа и игнорирајте го постов
За тие што би сакале да слушнат корисничко искуство може да продолжат со читање па и следење на идните објави (веројатно на месечно ниво)

Иначе здравје од следен месец ќе почнам да ја користам muz-fe35vehz за греење во куќа па ќе ви споделам како работи стара мицубиши клима. Да постар модел е ама тој е инсталиран веќе во куќата каде ќе се вселам и не планирам да ја менувам уште одма, во зависност од тоа како ќе се покаже

според енергетската декларација куќата има потреба од 59kW/m2 на годишно ниво
(Каде пресметката во старт не им е точна зашто е годишната потрошувачка поделена со квадратурата)
Инвертерот не е единствено грејно тело (далеку ја прецениле кога ставиле 3.5кв во 130м2 ама такво решение изготвила лиценцирана компанија за греење во Шведска), секоја соба има и панел плоча која не дува наместо тоа се загрева како термо печка и на тој начин шири енергија
Денес носев ствари во куќата и состојбата беше следна, при надворешна температура од 10 степени, внатрешната беше 14.2. Важно да се напомене е дека сите грејни тела беа исклучени (таква е состојбата повеќе од 1 месец веќе затоа што никој не живее таму во моментов)
Максималната температура денес беше 12 степени измерена 4 часа пред мојата посета, облачно со повремени врнежи во изминативе 5 дена (чисто за да се долови каква е состојбата без греење во куќата)

се што ќе следи понатаму во моите објави е лично мое искуство и задоволство (или незадоволство)

климата е врзана дирекно на табла така што нема да имате графички приказ од потрошувачката уште помалку ќе мерам колку бил усисот или издувот
За такви работи го имате еуровент и слични лаборатории, од мене ќе добиете корисничко искуство при одредени услови на користење каде уредот ќе биде користен за греење и потпомогнат од други уреди
Дали во Шведска се наоѓа куќата за која зборуваш и ако одговорот е Да, во кој град?
Исто ако можеш да дадеш информација пресметката 59Kw/m2 до која проектна (најниска) температура е добиена, до која температура минусна?
 
Член од
11 април 2012
Мислења
4.605
Поени од реакции
5.299
Дали во Шведска се наоѓа куќата за која зборуваш и ако одговорот е Да, во кој град?
Исто ако можеш да дадеш информација пресметката 59Kw/m2 до која проектна (најниска) температура е добиена, до која температура минусна?
Да куќата се наоѓа во Шведска (потврдени во еден од претходните постови)
Град: Фалкенберг (се наоѓа во југо западниот дел на Шведска, помеѓу Гетеборг на север (100км) и Малмо на југ (180км)

градот излегува на северно море, се карактеризира со блага зима. Температурите се движат околу 0 (-5 до 5) степени, во подолг период. Големи минусни температури се во пократки интервали

енергетската декларација уште однапред реков дека не се сложувам со неа. Од следниве причини
1. Е постара - направена е во 2014 година пред да биде инсталирано моменталното греење
2. Начинот на пресметка не е според загубите, напротив годишната потрошена енергија поделена со квадратурата (како што кажав тука се вкалкулирани и телевизор компјутер телефон шпорет бојлер сијалици …)
За цела 2021 година претходните сопственици (двајцата се на возраст над 70 години и пријавија дека грееле на 21 степен) потрошиле 8200-8300кв (дали беше 8240 или 8290 неможам да проверам сега), што значи ако изготват нова енергетска декларација ќе се добие околу 62кв/м2 потрошувачка во 2021 година (која пак е неточна зашто ги опфаќа сите уреди машина садови/алишта, сушара, шпорет, фрижидер итн итн)
Ако ви треба како референца
 
Последно уредено:
Член од
29 август 2019
Мислења
1.230
Поени од реакции
2.929
Прилично стара серија ова FE... вика HyperInverter со 73% капацитет до -13С... баш ме интересира што искуство ќе имаш од 10+ год стар модел.
Сервисно не успеав да најдам, сигурно ова е точниот модел? MUZ-FE12NAH некој наоѓам, такозвани Mr.Slim за амерички пазар.

А и кинеските возила се страшно квалитетни, тоа што во МКД најмногу се збори за Тесла и се величат истите не значи дека се најдобри.
Тесла се далеку од најдобри во моментов на пазарот на електрични возила, има милион кинески производители кои нудат ист па и подобар квалитет, ама затоа и со цената се на тоа рамниште или поскапи.
Ај и за ова ако сакаш прати некој пример... линк... или официјален сајт од кинеските модели како теслиниов.
Иначе ова од искуство кажуваш или онака лично мислење? Си возел/си се возел во Тесла до сеа?
Милион сумњам дека има ама ете неколку може и да има подобри или бар на ниво од Тесла....
Во Шведската можи имате веќе и примероци да се возат а ние тука кутрите на јутуб ривјуа за тоа Теслата само мојме да видиме.
 
Член од
11 април 2012
Мислења
4.605
Поени од реакции
5.299
Прилично стара серија ова FE... вика HyperInverter со 73% капацитет до -13С... баш ме интересира што искуство ќе имаш од 10+ год стар модел.
Сервисно не успеав да најдам, сигурно ова е точниот модел? MUZ-FE12NAH некој наоѓам, такозвани Mr.Slim за амерички пазар.


Ај и за ова ако сакаш прати некој пример... линк... или официјален сајт од кинеските модели како теслиниов.
Иначе ова од искуство кажуваш или онака лично мислење? Си возел/си се возел во Тесла до сеа?
Милион сумњам дека има ама ете неколку може и да има подобри или бар на ниво од Тесла....
Во Шведската можи имате веќе и примероци да се возат а ние тука кутрите на јутуб ривјуа за тоа Теслата само мојме да видиме.
Како што пишав свесен сум дека е постара пумпа со постара технологија, но пред да ја сменам сакам да видам како ќе работи и дали воопшто треба да ја сменам или да ја оставам уште некое време. Инаку внатрешната не видов каква ознака има ама едно е сигурно далеку е од слим

на темата за електрични возила сметам дека не треба да се продолжи дискусијата тука,но еве ти неколку линкови доколку сакаш да истражиш
www.nio.com
www.heyxpeng.com
www.bydauto.se (ради локацијата ме носи на Шведска страна дали имаат и глобална не знам)
www.lynkco.com/en

збориме за електрични возила, авто пилот и слично не е тема на разговорот бидејќи секако е софтверски и не е поврзано со возилото како возило

Да ти одговорам на прашањето дали сум возел тесла: Да, модел 3 и модел Ѕ
 
Член од
2 август 2014
Мислења
1.759
Поени од реакции
4.108
Како што пишав свесен сум дека е постара пумпа со постара технологија, но пред да ја сменам сакам да видам како ќе работи и дали воопшто треба да ја сменам или да ја оставам уште некое време.
Nema nešto ozbilna razlika nova stara tehnologija, osven noviot gas R32 koj e nešto sitno poefikasen od R410, upotreba na polesni kompresori so slična efikasnost, WI-FI kontrola preku ruter i nekakvi ne tolku potrebni điđimiđi drebulii so sezori i filtri. Nema da bide čudno ako ovoj model raboti i podobro od segašnive.
Kaj klimive se e podredeno na gasot, sega za sega ovie mešavini go možat ova, nešto pogolemiot skok vo perfomansi pomina so premin od R407b na R410a i nešto sitno so preminot na R32.....
Zatoa moj sovet ako e vo red klimata, edno temelno čistenje, proverka na količinata na gasot ako nešto kilavi i možeš da si ja koristiš do daljnjeg.
 
Член од
29 август 2019
Мислења
1.230
Поени од реакции
2.929
Nema nešto ozbilna razlika nova stara tehnologija, osven noviot gas R32 koj e nešto sitno poefikasen od R410, upotreba na polesni kompresori so slična efikasnost, WI-FI kontrola preku ruter i nekakvi ne tolku potrebni điđimiđi drebulii so sezori i filtri. Nema da bide čudno ako ovoj model raboti i podobro od segašnive.
Kaj klimive se e podredeno na gasot, sega za sega ovie mešavini go možat ova, nešto pogolemiot skok vo perfomansi pomina so premin od R407b na R410a i nešto sitno so preminot na R32.....
Zatoa moj sovet ako e vo red klimata, edno temelno čistenje, proverka na količinata na gasot ako nešto kilavi i možeš da si ja koristiš do daljnjeg.
Ех сеа да речеш нема разлика од стар до нов модел на 10години напредок е стварно греота.
Може да работи одлично и може да е подобар од некои од сегашните ентри/мид модели.... ама ни под разно не може да работи подобро од соодветен 10 години понов модел.
Да беше во некоја поекстрамна област со студови од -20C -30C... па као стара "магарица" може би била појака од сегашните модели на R32...
Ама како што ја опиша климата со температури преку зима претежно од -5С до +5С ја мислам дека нов модел би бил бар 30% поефикасен и поекономичен.

Налет тоа пред три поста самиот ти пишуваше за некаков си замор на материјали... што ако се користела климата 10месеци годишно во минативе 10-11 години мислам дека е бар троа изморена :)

Ете ќе си види како ќе биде годинава... па ќе знае... а може и ние да дознаеме :)

Само ја би му предложил сепак бар еден Shelly1PM мерач да стави и да си има евиденција колку од сметката му одат на климата за греење.
Да не испадне дека 95% потрошна му оди на другите грејни тела а тој не е среќен од климата :)
@wiksa добронамерен предлог ништо повеќе... кога веќе не дружиш на форумов... а не е некој страшен трошок и малтретирање да се поврзи.
 
Член од
8 ноември 2017
Мислења
2.508
Поени од реакции
2.799
Ех сеа да речеш нема разлика од стар до нов модел на 10години напредок е стварно греота.
Може да работи одлично и може да е подобар од некои од сегашните ентри/мид модели.... ама ни под разно не може да работи подобро од соодветен 10 години понов модел.
Да беше во некоја поекстрамна област со студови од -20C -30C... па као стара "магарица" може би била појака од сегашните модели на R32...
Ама како што ја опиша климата со температури преку зима претежно од -5С до +5С ја мислам дека нов модел би бил бар 30% поефикасен и поекономичен.

Налет тоа пред три поста самиот ти пишуваше за некаков си замор на материјали... што ако се користела климата 10месеци годишно во минативе 10-11 години мислам дека е бар троа изморена :)

Ете ќе си види како ќе биде годинава... па ќе знае... а може и ние да дознаеме :)

Само ја би му предложил сепак бар еден Shelly1PM мерач да стави и да си има евиденција колку од сметката му одат на климата за греење.
Да не испадне дека 95% потрошна му оди на другите грејни тела а тој не е среќен од климата :)
@wiksa добронамерен предлог ништо повеќе... кога веќе не дружиш на форумов... а не е некој страшен трошок и малтретирање да се поврзи.
Ke te vikne tebe na gosti da gi stavis meracinjata…..hahahaa.
Poglupa konstatacija deka 30% noviot model ke bide poefikasen nemam cueno. Ti izgleda zivees vo nekoj imaginaren svet.
 
Член од
11 април 2012
Мислења
4.605
Поени од реакции
5.299
Ех сеа да речеш нема разлика од стар до нов модел на 10години напредок е стварно греота.
Може да работи одлично и може да е подобар од некои од сегашните ентри/мид модели.... ама ни под разно не може да работи подобро од соодветен 10 години понов модел.
Да беше во некоја поекстрамна област со студови од -20C -30C... па као стара "магарица" може би била појака од сегашните модели на R32...
Ама како што ја опиша климата со температури преку зима претежно од -5С до +5С ја мислам дека нов модел би бил бар 30% поефикасен и поекономичен.

Налет тоа пред три поста самиот ти пишуваше за некаков си замор на материјали... што ако се користела климата 10месеци годишно во минативе 10-11 години мислам дека е бар троа изморена :)

Ете ќе си види како ќе биде годинава... па ќе знае... а може и ние да дознаеме :)

Само ја би му предложил сепак бар еден Shelly1PM мерач да стави и да си има евиденција колку од сметката му одат на климата за греење.
Да не испадне дека 95% потрошна му оди на другите грејни тела а тој не е среќен од климата :)
@wiksa добронамерен предлог ништо повеќе... кога веќе не дружиш на форумов... а не е некој страшен трошок и малтретирање да се поврзи.
Не сум од вчера на форумов ова е трета шанса што ка давам на темава (океј втората и не ни беше поврзана со греење побарав само мислење за инвертер за ладење), пред некој ден исто пишав какво искуство имав со греењето во Скопје (ако некој не го мрзи да скрола назад до кај 2016-2017 ќе најде и постови со слики со се)

не видов никаде штекер околу самиот уред и поради тоа претпоставив дека е врзана директно на осигурач што не би ме изненадило гледајќи како некои работи ги прават тука.

можеби моделот е 10+ години стар ама тука сеуште важи за најдобар од “ефтините” (барем истата ознака гледам уште ја има по препораки посебно од компаниите за струја и осигурителните). Истата во куќата е инсталирана во 2015 значи е стара 7 години.

уред по уред нема да ги бркам за да видам кој како троши (бар не додека не се вселам и да видам што можам да следам што не можам), ама затоа ќе имам realtime вкупна потрошувачка на целата куќа тоа ми го овозможува еден уред што се врзува директно на саатот (и служи за балансирање на потрошувачката [пример за да почнам кола кога е помалку оптеретена потрошувачката или кога е поефтино] и за точна наплата зашто плаќам струја според моментална пазарна цена, немам фиксна цена)

Иначе и да е 30% поефикасна новата (што не верувам дека ќе биде толку) самата инвестиција за нова би ја направила таа инвестиција да даде плодови за барем 4-5 години од сега под услов да не се намалат цените на струја што и не е баш исплатлива опција
 
Член од
14 ноември 2022
Мислења
1
Поени од реакции
0
Ми треба совет за инвертер клима по можност ѕидна а не парапетна ради простор.
Се мислиме за 3.5 за простор од околу 40м2(поточно детска соба на исток поврзана со дневна на југ поврзана со кујна на запад), стара зграда со добра изолација и нова пвц дограма, на 3 кат. Мислења за некоја од овие или предлог за нешто скроз друго?

 
Член од
29 август 2019
Мислења
1.230
Поени од реакции
2.929
Не сум од вчера на форумов ова е трета шанса што ка давам на темава (океј втората и не ни беше поврзана со греење побарав само мислење за инвертер за ладење), пред некој ден исто пишав какво искуство имав со греењето во Скопје (ако некој не го мрзи да скрола назад до кај 2016-2017 ќе најде и постови со слики со се)

не видов никаде штекер околу самиот уред и поради тоа претпоставив дека е врзана директно на осигурач што не би ме изненадило гледајќи како некои работи ги прават тука.

можеби моделот е 10+ години стар ама тука сеуште важи за најдобар од “ефтините” (барем истата ознака гледам уште ја има по препораки посебно од компаниите за струја и осигурителните). Истата во куќата е инсталирана во 2015 значи е стара 7 години.

уред по уред нема да ги бркам за да видам кој како троши (бар не додека не се вселам и да видам што можам да следам што не можам), ама затоа ќе имам realtime вкупна потрошувачка на целата куќа тоа ми го овозможува еден уред што се врзува директно на саатот (и служи за балансирање на потрошувачката [пример за да почнам кола кога е помалку оптеретена потрошувачката или кога е поефтино] и за точна наплата зашто плаќам струја според моментална пазарна цена, немам фиксна цена)

Иначе и да е 30% поефикасна новата (што не верувам дека ќе биде толку) самата инвестиција за нова би ја направила таа инвестиција да даде плодови за барем 4-5 години од сега под услов да не се намалат цените на струја што и не е баш исплатлива опција
Штом можеш realtime да следиш тогаш ќе можеш да пробуваш само со клима како ќе троши/како ќе топли и само на второто грејно тело како ќе биде.
Ама сепак тешко е со климиве.... инвертери се не трошат константно исто... па да мериш некој саат и да пресметаш за цел месец...
Многу би ти било полесно ако имаш информација колку потрошила само таа....

Ај ќе си споредиш.... ама од што имав читано на финските форуми кога се може (кога не е преладно) финците тераат 100% на клима без да пуштаат подно баш ради тој COP 3+ и замисли кај новите модели што може да оди накај 6-7 во идеални услови.

Особено како што опиша дека плаќаш струја по берзански цени, а зимово може да биде скупо.... да не испадне математиката дека ќе си ја исплатил инвестицијата во следниве неколку месеци :/

Немој да ме сватиш дека предлагам уште годинава да менуваш... туку само да земиш во предвид доколку сепак се грееш со климата најголемиот дел од времето и од нејзината потрошна пресметаш некои... ако не 30% еве 15% поголеми заштеди кои би ги имал со нов модел.
 
Член од
2 август 2014
Мислења
1.759
Поени од реакции
4.108
Иначе и да е 30% поефикасна новата (што не верувам дека ќе биде толку) самата инвестиција за нова би ја направила таа инвестиција да даде плодови за барем 4-5 години од сега под услов да не се намалат цените на струја што и не е баш исплатлива опција
Верувај ми дека при Т блиску до 0С и над тоа разликата во потрошувачка меѓу инвертер и обична клима е минорна, тука на форумов ќе чуеш прикаски од разни ликови кои немаат поим ни на кој начин гасот успева да троши 1 , а да дава во просек 2-3Кw ....
Иначе верувај во она што го напишав, едноставно тоа е тоа најновите клими не нудат ама баш ништо ново и револуционерно. Развојот на извршните елементи, материјали е во својот зенит. Компресорите се разликуваат по своите можности секако и нивното инвертерско управување но тоа се проценти кои нема да се оправдани со инвестиција во нов модел, секако ако стариов си работи во рамките на нормала.
Ако е стара само 7 год и најверојатно не ни работела на лето, пред неа се најмалку уште десетина сезони употреба.
 
Член од
11 април 2012
Мислења
4.605
Поени од реакции
5.299
Штом можеш realtime да следиш тогаш ќе можеш да пробуваш само со клима како ќе троши/како ќе топли и само на второто грејно тело како ќе биде.
Ама сепак тешко е со климиве.... инвертери се не трошат константно исто... па да мериш некој саат и да пресметаш за цел месец...
Многу би ти било полесно ако имаш информација колку потрошила само таа....

Ај ќе си споредиш.... ама од што имав читано на финските форуми кога се може (кога не е преладно) финците тераат 100% на клима без да пуштаат подно баш ради тој COP 3+ и замисли кај новите модели што може да оди накај 6-7 во идеални услови.

Особено како што опиша дека плаќаш струја по берзански цени, а зимово може да биде скупо.... да не испадне математиката дека ќе си ја исплатил инвестицијата во следниве неколку месеци :/

Немој да ме сватиш дека предлагам уште годинава да менуваш... туку само да земиш во предвид доколку сепак се грееш со климата најголемиот дел од времето и од нејзината потрошна пресметаш некои... ако не 30% еве 15% поголеми заштеди кои би ги имал со нов модел.
Druze dzabe probuvas sigurno nema da zemam da meram samo klimata kolku bi bila ili so drugi grejni tela ili vaka ili taka, ne mi se mene uredite za da si go meram so drugi tuka na koj kolku mu trosi klimata. Mene mi e bitno da e zgreano na prostojna temperatura. Ako e visoka potrosuvackata na prolet ke se bara drugo resenie za slednata zima (i ako veke se bara drugo resenie toa verojatno bi bilo toplotna pumpa vozduh voda, i instalacija na parno, zasto instalacija na podno bi bila preskapa poradi rabotnata raka)
Верувај ми дека при Т блиску до 0С и над тоа разликата во потрошувачка меѓу инвертер и обична клима е минорна, тука на форумов ќе чуеш прикаски од разни ликови кои немаат поим ни на кој начин гасот успева да троши 1 , а да дава во просек 2-3Кw ....
Иначе верувај во она што го напишав, едноставно тоа е тоа најновите клими не нудат ама баш ништо ново и револуционерно. Развојот на извршните елементи, материјали е во својот зенит. Компресорите се разликуваат по своите можности секако и нивното инвертерско управување но тоа се проценти кои нема да се оправдани со инвестиција во нов модел, секако ако стариов си работи во рамките на нормала.
Ако е стара само 7 год и најверојатно не ни работела на лето, пред неа се најмалку уште десетина сезони употреба.
Se razbirame zatoa i ne mu krojam kapa na neroden petko. Koga ke pocnam da ja koristam ke vidam kako sum zadovolen od komforot i od vkupnata potrosuvacka doma i dali se isplati da vlozuvam vo nov sistem na greenje ili ne

Inace za eve lista na uredi (gi selektirav samo tie sto se oznaceni kako DOBRA PONUDA) spored nekoi testovi vo svedska (dali pravele testovi ili samo sporeduvale dokumenti ne znam i nemozam da potvrdam

Effektivitetspoäng = poeni za efektivnost
Miljöpoäng = kolku e dobra za okolinata
Garantipoäang = ocenka na garancijata koja ja nudat
Funtionspoäng = kakvi funkcii ima uredot
* = nedostig na podatoci od nekoi merenja
1668452081005.png
 
Последно уредено:

Kajgana Shop

На врв Bottom