Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Super model si zemal, jas imam 18k vo dnevna okolu 80m2 i otvoreni skali. Klimata gi gree tie 80m2 bez nikakov problem, non stop ja rabotam na auto fan na 23C. Gi odrzuva bez problem, vnatresna temperatura se dvizi od 23-24C.
Sum ja probal i na 25 zadadena, bez problem ja postiga. Taka da znaes deka klimata nema problem da postigne bilo koja zadadena temperatura, na bilo kakva nadvoresna temp.
Ме интересира само како грее со тој фан 700м3 не ли е премалку за 80м2, не ми е јасно зошто сите ѕидни имаат повисок фан,
и како е со сметка оти сите конзоли имаат помал коп.
Те прашувам оти сакам и јас да ставам конзолна единица,а зошто да не е и грее..
 
јас користам конзолна 5.5 грее, презадоволен , COP има вистина мал, споредено со табелите на @zlatko_ti412 небо - земја разлика, ама сметка за струја доаѓа како климава да има COP 10, а не 3, за комфор за поголема рамномерност на топлиот воздух тоа се подразбира, највеќе ми беше да потенцирам да не ги плаши луѓево малиот COP, кај конзолниве очигледно не игра некоа улога во однос на ѕидните.
Претходно гледам имаш пишувано дека имаш од мерачите за струја па претпоставувам дека мериш.
Ќе сакаш да споделиш податок колку имаш измерена потрошна на самата клима за минатиот месец да речеме?

Jas ja koristam 18ka, top, prezadovolen, ja zemav za pomala kvadratura pa iskoci sea i vo najladnoto da gream so nea 75 kvadrati, za potrosnja kaj mene obicno si tera na 700w ( toa i e minimum na mal fan, na golem fan i e 600 w), na minusive koa bea po -8, znae i da povlece i do 1.5-7kw, a max i e 2.5kw, toa nz valjda treba 100 kvadrati prostor pa da gi povlece...
Denski na fan 1-2, navecer obavezno ja ostavam na fan 5, poso ne spie nikoj dnevna i taka, se na se, top e, jas letovo ja zemav 49, ama i 63 da ne ti e zal sto si ja platil.
Ова што си опишал навистина звучи супер.
Ако може да опишеш и што простор е? Куќа или стан? Ако стан, дали и колку од комшиите лево десно горе долу те греат.
Да не испадне дека е стан во зграда со парно ама ти си го исклучил и се грееш за поефтино на клима.

Зашто навистина ми нема никаква логика да грееш 75м2... тоа се скоро 200м3 простор... со фан на подесување 1-2 (<500m3/h)
Тоа се едвај 2 извртувања на воздухот во еден час работа.

Super model si zemal, jas imam 18k vo dnevna okolu 80m2 i otvoreni skali. Klimata gi gree tie 80m2 bez nikakov problem, non stop ja rabotam na auto fan na 23C. Gi odrzuva bez problem, vnatresna temperatura se dvizi od 23-24C.
Sum ja probal i na 25 zadadena, bez problem ja postiga. Taka da znaes deka klimata nema problem da postigne bilo koja zadadena temperatura, na bilo kakva nadvoresna temp.
80м2 x 2.6 = 208m3
Максимален издув на конзолната Gree Cosole GEH18AA е 700m3/h
Внатрешна ЕдиницаGEH18AA-K6DNA1F/I
Проток на воздухm3/h700/650/580/520/460/410/320

700/208 = 3.36 извртувања на воздухот во еден час работа!

Ете и Манулач се греел со помалку од 3.5 извртувања на воздухот... иако е општо познато дека потребни се минумум 7.
Автоматски споено мислење:

Ме интересира само како грее со тој фан 700м3 не ли е премалку за 80м2, не ми е јасно зошто сите ѕидни имаат повисок фан,
и како е со сметка оти сите конзоли имаат помал коп.
Те прашувам оти сакам и јас да ставам конзолна единица,а зошто да не е и грее..
Ахаха мисли дан читаш бе брат... полсаат го пишувам постов и ти ме превари баш со истиот муабет
 
Dali moze na severniot dzid od kukata koj sto ne go pece sonce ama totalno nikogas da stavam 8cm stiropor na predna strana juzna koja ja pece sonce da stavam 5cm stiropor? Dali ke bide toa nekoj problem ili ne?
 
Dali moze na severniot dzid od kukata koj sto ne go pece sonce ama totalno nikogas da stavam 8cm stiropor na predna strana juzna koja ja pece sonce da stavam 5cm stiropor? Dali ke bide toa nekoj problem ili ne?
Jas mislam na cela kuka da ne e pomalku od 10cm ,bidejki razlikata vo cena na stiroporot e minimalna a se drugo cini isto ,materijal lepak mreza majtori zavrsni malteri ...

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Претходно гледам имаш пишувано дека имаш од мерачите за струја па претпоставувам дека мериш.
Ќе сакаш да споделиш податок колку имаш измерена потрошна на самата клима за минатиот месец да речеме?


Ова што си опишал навистина звучи супер.
Ако може да опишеш и што простор е? Куќа или стан? Ако стан, дали и колку од комшиите лево десно горе долу те греат.
Да не испадне дека е стан во зграда со парно ама ти си го исклучил и се грееш за поефтино на клима.

Зашто навистина ми нема никаква логика да грееш 75м2... тоа се скоро 200м3 простор... со фан на подесување 1-2 (<500m3/h)
Тоа се едвај 2 извртувања на воздухот во еден час работа.


80м2 x 2.6 = 208m3
Максимален издув на конзолната Gree Cosole GEH18AA е 700m3/h
Внатрешна ЕдиницаGEH18AA-K6DNA1F/I
Проток на воздухm3/h700/650/580/520/460/410/320

700/208 = 3.36 извртувања на воздухот во еден час работа!

Ете и Манулач се греел со помалку од 3.5 извртувања на воздухот... иако е општо познато дека потребни се минумум 7.
Автоматски споено мислење:


Ахаха мисли дан читаш бе брат... полсаат го пишувам постов и ти ме превари баш со истиот муабет
A sto bi zemale za proverka, tvoite konzolni sto gi reklamiras kostaat 133.000 den nasprem konzolnata na Gree od 63.000.. ;)
 
Дали во Македонија може да викнеш некој да ти направи термодинамичка пресметка на просторот кој ќе го грееш или ладиш? Прочитав дека Daikin во Хрватска нуди такви услуги.
 
Претходно гледам имаш пишувано дека имаш од мерачите за струја па претпоставувам дека мериш.
Ќе сакаш да споделиш податок колку имаш измерена потрошна на самата клима за минатиот месец да речеме?


Ова што си опишал навистина звучи супер.
Ако може да опишеш и што простор е? Куќа или стан? Ако стан, дали и колку од комшиите лево десно горе долу те греат.
Да не испадне дека е стан во зграда со парно ама ти си го исклучил и се грееш за поефтино на клима.

Зашто навистина ми нема никаква логика да грееш 75м2... тоа се скоро 200м3 простор... со фан на подесување 1-2 (<500m3/h)
Тоа се едвај 2 извртувања на воздухот во еден час работа.


80м2 x 2.6 = 208m3
Максимален издув на конзолната Gree Cosole GEH18AA е 700m3/h
Внатрешна ЕдиницаGEH18AA-K6DNA1F/I
Проток на воздухm3/h700/650/580/520/460/410/320

700/208 = 3.36 извртувања на воздухот во еден час работа!

Ете и Манулач се греел со помалку од 3.5 извртувања на воздухот... иако е општо познато дека потребни се минумум 7.
Автоматски споено мислење:


Ахаха мисли дан читаш бе брат... полсаат го пишувам постов и ти ме превари баш со истиот муабет
Имам ѕидни неколку директно и индиректно, hansol, fairy , оваа конзолна како единечна ми е прва, иако од мулти иам една 2.5 конзолна, послаби се за греење ѕидниве према конзолниве.
Цоп на ѕидна и цоп на конзолна, мислам не треба да се споредуваат, само конзол со конзол и ѕидна со ѕидна.

Станува збор за куќа, Скопје, климата е поставена во дневна од околу 45м2, од кој 10 м2 се со кос таван, од 2.6м до 1.8м, но затоа пак имам 8-9 квадрати исцело стакло...
3цм стиродур на под, 5цм тервол на ѕидови, 15цм на таван

Јас првенствено ја земав за дневна, ми ја монтираше @kodus, и планот беше во есен - пролет со отворена врата да ги греам и 2 спални по 15м2 колку за спиење, па на смеа кажа не ја потценувај, и така испадна...

до сеа греам дневна 23 степена, една спална 21, друга спална 20 степена
повисока температура малце и потешко оди кај конзолниве, бидејќи многу топло се осеќа,околу 23 е најпријатно, додека кај ѕидниве на 24 ми е ок

За разлика од ѕидниве, многу потопло е со конзолнава, топлинава е доле , правилото за извртување на воздухот дали е меродавно за конзолнта не знам... ете кај мене небитно е, а ко што глеам и кај св.б

Мерач имам, ама не го користам константно, доле ми е штекерот на пола метро висина, на децава им е најдобра играчка, го чепкаат да светка и повеќе е изваден него наместен и го баталив, како и да е, еве сметка од струја евн за користење на 20 дена бидејќи не бев тука ноември, од 25ти ноември до 16ти декември активно е греено 24/7
евн.png
 
A sto bi zemale za proverka, tvoite konzolni sto gi reklamiras kostaat 133.000 den nasprem konzolnata na Gree od 63.000.. ;)
Не споредувај со никој. Најпрофесионален си за грее тука,и кажи некој збор за конзолната. Јас имав прилика да поминам 3-4 дена во просторија од 45-50 квадрати, и пријатно изненаден од топлината. Звер. Е сега потрошувачка, издржливост, и други работи ти треба да кажеш повеќе. Филтри ова, она.
 
Имам ѕидни неколку директно и индиректно, hansol, fairy , оваа конзолна како единечна ми е прва, иако од мулти иам една 2.5 конзолна, послаби се за греење ѕидниве према конзолниве.
Цоп на ѕидна и цоп на конзолна, мислам не треба да се споредуваат, само конзол со конзол и ѕидна со ѕидна.

Станува збор за куќа, Скопје, климата е поставена во дневна од околу 45м2, од кој 10 м2 се со кос таван, од 2.6м до 1.8м, но затоа пак имам 8-9 квадрати исцело стакло...
3цм стиродур на под, 5цм тервол на ѕидови, 15цм на таван

Јас првенствено ја земав за дневна, ми ја монтираше @kodus, и планот беше во есен - пролет со отворена врата да ги греам и 2 спални по 15м2 колку за спиење, па на смеа кажа не ја потценувај, и така испадна...

до сеа греам дневна 23 степена, една спална 21, друга спална 20 степена
повисока температура малце и потешко оди кај конзолниве, бидејќи многу топло се осеќа,околу 23 е најпријатно, додека кај ѕидниве на 24 ми е ок

За разлика од ѕидниве, многу потопло е со конзолнава, топлинава е доле , правилото за извртување на воздухот дали е меродавно за конзолнта не знам... ете кај мене небитно е, а ко што глеам и кај св.б

Мерач имам, ама не го користам константно, доле ми е штекерот на пола метро висина, на децава им е најдобра играчка, го чепкаат да светка и повеќе е изваден него наместен и го баталив, како и да е, еве сметка од струја евн за користење на 20 дена бидејќи не бев тука ноември, од 25ти ноември до 16ти декември активно е греено 24/7
Прегледај го приврзокот 319516
Тие 20 дена ги грееше и спалните или само дневната од 45м2
 
Имам ѕидни неколку директно и индиректно, hansol, fairy , оваа конзолна како единечна ми е прва, иако од мулти иам една 2.5 конзолна, послаби се за греење ѕидниве према конзолниве.
Цоп на ѕидна и цоп на конзолна, мислам не треба да се споредуваат, само конзол со конзол и ѕидна со ѕидна.

Станува збор за куќа, Скопје, климата е поставена во дневна од околу 45м2, од кој 10 м2 се со кос таван, од 2.6м до 1.8м, но затоа пак имам 8-9 квадрати исцело стакло...
3цм стиродур на под, 5цм тервол на ѕидови, 15цм на таван

Јас првенствено ја земав за дневна, ми ја монтираше @kodus, и планот беше во есен - пролет со отворена врата да ги греам и 2 спални по 15м2 колку за спиење, па на смеа кажа не ја потценувај, и така испадна...

до сеа греам дневна 23 степена, една спална 21, друга спална 20 степена
повисока температура малце и потешко оди кај конзолниве, бидејќи многу топло се осеќа,околу 23 е најпријатно, додека кај ѕидниве на 24 ми е ок

За разлика од ѕидниве, многу потопло е со конзолнава, топлинава е доле , правилото за извртување на воздухот дали е меродавно за конзолнта не знам... ете кај мене небитно е, а ко што глеам и кај св.б

Мерач имам, ама не го користам константно, доле ми е штекерот на пола метро висина, на децава им е најдобра играчка, го чепкаат да светка и повеќе е изваден него наместен и го баталив, како и да е, еве сметка од струја евн за користење на 20 дена бидејќи не бев тука ноември, од 25ти ноември до 16ти декември активно е греено 24/7
Прегледај го приврзокот 319516
Da prasam so smetkava nesto nejasno okolu toa stara sostojba i nova,ova e nov strujomer ?

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
A sto bi zemale za proverka, tvoite konzolni sto gi reklamiras kostaat 133.000 den nasprem konzolnata na Gree od 63.000.. ;)
Не рекламирам јас ништо... за разлика од тебе :)
Коа спомињаш реклама, еве ти една анти-реклама: квалитетно сте ја ОПНАЛЕ конзолнава од 49к на 63к

3цм стиродур на под, 5цм тервол на ѕидови, 15цм на таван
Тука лежи зајакот изгледа... а и по бројот на киловатите на сметката гледам дека ќе да е тазе нова градба или само ново броило?
Сепак сметкава неочекувано ниска... киловати збирно потрошени како само климата да работела на тој минимум од 600-700w.... ај ќе споделиш и за наредниве месеци како ќе е со сметката.
Најубаво ќе беше да ја мериш дирекно климата ама тоа е.
 
Da prasam so smetkava nesto nejasno okolu toa stara sostojba i nova,ova e nov strujomer ?

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Тука лежи зајакот изгледа... а и по бројот на киловатите на сметката гледам дека ќе да е тазе нова градба или само ново броило?
Сепак сметкава неочекувано ниска... киловати збирно потрошени како само климата да работела на тој минимум од 600-700w.... ај ќе споделиш и за наредниве месеци како ќе е со сметката.
Најубаво ќе беше да ја мериш дирекно климата ама тоа е.

Само ново броило е, ете за некој ден ќе искочи новата, не е проблем ќе ја споделам...
иначе толку, баш така околу 700 си работи цело време, реално пошто дува доле, ако би спуштала на 400w, веќе претпоставувам ќе биде поладен воздух и тоталка ќе ја уништи комоцијата
 
Последно уредено:

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom