Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Топлинска помпа воздух-вода во овој момент, со моменталните цени и законски решенија, посебно за нова куќа со сериозна изолација, нема економска исплатливост, а колкава ќе биде загубата зависи колку би се платила помпата.

Само едноставен пример.
Куќа со А енергетска класа по македонскиот правилник треба да има потрошувачка помала од 25KW на метар квадратен за грејна сезона. Ова значи дека куќа од 200м2 од А енергетска класа има потреба од 5000KW за една грејна сезона (година).

Доколку има котел на пелети кој би имал 80% искористливост за да се даде 5000KW топлина ќе треба да согори пелети за 6250KW. Како 1кг пелети даваат 4KW (технички калориската вредност била декларирана на 5KW ама не верувам дека кај нас има пелети со таков квалитет) ќе требаат 1.563кг. Како цената оваа сезона за пелетите била 15ден од кг, за цела грејна сезона ќе се потрошат 23.445 денари за пелети.

Ако земеме дека топлотната помпа би имала ефикасност од 400% (SCOP 4, ретко која топлотна помпа ја имаа оваа ефикасност ако греењето е на радијатори или фенкојлери) тоа значи дека би потрошила 1250KW електрична енергија. По некоја средна цена од 5 денари, за електрична енергија би се потрошиле 6.250 денари.

Ова значи дека секоја година со топлотна помпа би се заштедиле 17.195 ден, или еве да речеме 300ЕУР.

Ако котелот на пелети е 1.500 еур а топлотната 4.500 (и ова за некои евтини модели) оваа разлика од 3.000 ЕУР би се враќала 10 години, што е преголем временски период.
 
Топлинска помпа воздух-вода во овој момент, со моменталните цени и законски решенија, посебно за нова куќа со сериозна изолација, нема економска исплатливост, а колкава ќе биде загубата зависи колку би се платила помпата.

Само едноставен пример.
Куќа со А енергетска класа по македонскиот правилник треба да има потрошувачка помала од 25KW на метар квадратен за грејна сезона. Ова значи дека куќа од 200м2 од А енергетска класа има потреба од 5000KW за една грејна сезона (година).

Доколку има котел на пелети кој би имал 80% искористливост за да се даде 5000KW топлина ќе треба да согори пелети за 6250KW. Како 1кг пелети даваат 4KW (технички калориската вредност била декларирана на 5KW ама не верувам дека кај нас има пелети со таков квалитет) ќе требаат 1.563кг. Како цената оваа сезона за пелетите била 15ден од кг, за цела грејна сезона ќе се потрошат 23.445 денари за пелети.

Ако земеме дека топлотната помпа би имала ефикасност од 400% (SCOP 4, ретко која топлотна помпа ја имаа оваа ефикасност ако греењето е на радијатори или фенкојлери) тоа значи дека би потрошила 1250KW електрична енергија. По некоја средна цена од 5 денари, за електрична енергија би се потрошиле 6.250 денари.

Ова значи дека секоја година со топлотна помпа би се заштедиле 17.195 ден, или еве да речеме 300ЕУР.

Ако котелот на пелети е 1.500 еур а топлотната 4.500 (и ова за некои евтини модели) оваа разлика од 3.000 ЕУР би се враќала 10 години, што е преголем временски период.
Ме мрзи да проверувам, ама веројатно математиката ти е точна!
Не е прв пат да спомнеме дека ТП ни била ни ќе биде исплатлива.
Едноставно некои луѓе наседнуваат на тоа или пак имаат многу пари па сакаат се да биде на копче, се автоматизирано...
П.С. се реалните цени на струја кои не очекуваат во блиска иднина, веројатно уште поголема би била разликата против ТП.
 
Take this Buzzfeed quiz to find out what your favorite Trier movie says about you

Melancholia -
честитки вие сте емо факбој што Гаспар Ное го гледа религиозно и омилен бенд ви се Радиохед
Antichrist - честитки вие дезертер што не го пропушта Вилнев во кино и навива за Челзи
The House that Jack Built - честитки вие сте генијална бринета слаба на ромкоми, џез, и Хенри Кавил
А што вика за Dogville?
 
Топлинска помпа воздух-вода во овој момент, со моменталните цени и законски решенија, посебно за нова куќа со сериозна изолација, нема економска исплатливост, а колкава ќе биде загубата зависи колку би се платила помпата.

Само едноставен пример.
Куќа со А енергетска класа по македонскиот правилник треба да има потрошувачка помала од 25KW на метар квадратен за грејна сезона. Ова значи дека куќа од 200м2 од А енергетска класа има потреба од 5000KW за една грејна сезона (година).

Доколку има котел на пелети кој би имал 80% искористливост за да се даде 5000KW топлина ќе треба да согори пелети за 6250KW. Како 1кг пелети даваат 4KW (технички калориската вредност била декларирана на 5KW ама не верувам дека кај нас има пелети со таков квалитет) ќе требаат 1.563кг. Како цената оваа сезона за пелетите била 15ден од кг, за цела грејна сезона ќе се потрошат 23.445 денари за пелети.

Ако земеме дека топлотната помпа би имала ефикасност од 400% (SCOP 4, ретко која топлотна помпа ја имаа оваа ефикасност ако греењето е на радијатори или фенкојлери) тоа значи дека би потрошила 1250KW електрична енергија. По некоја средна цена од 5 денари, за електрична енергија би се потрошиле 6.250 денари.

Ова значи дека секоја година со топлотна помпа би се заштедиле 17.195 ден, или еве да речеме 300ЕУР.

Ако котелот на пелети е 1.500 еур а топлотната 4.500 (и ова за некои евтини модели) оваа разлика од 3.000 ЕУР би се враќала 10 години, што е преголем временски период.
Куќа од 200м2 без 3 вреќи пелети не е на ден. Каква сака изолација нека има.
3 х 220 = 660 денари на ден
660 х 30 = 19800 месецот за пелети
4 месеци х 19800 = 80,000 денари

котел за 200м2 тешко за 1500 евра да најдеш солиден. Колку луѓе имаат моќ 80,000 денари грејна сезона да издржат? 5-6 % од народот во МК.
Во случајот погоре што го напишав, по пресметка котелот чинеше 3700 евра кој им го понудиле.
 
Последно уредено од модератор:
Во Финска струјата пута пет е 422 евра за мегават час, кај нас мислам дека е околу 40 евра за мегават час. Еве и на 80 евра да ја поскапат што е дупло, дуплирајте си ги сметките за струја, која економичност која здрава логика.

 
Куќа од 200м2 без 3 вреќи пелети не е на ден. Каква сака изолација нека има.
3 х 220 = 660 денари на ден
660 х 30 = 19800 месецот за пелети
4 месеци х 19800 = 80,000 денари

котел за 200м2 тешко за 1500 евра да најдеш солиден. Колку луѓе имаат моќ 80,000 денари грејна сезона да издржат? 5-6 % од народот во МК.
Во случајот погоре што го напишав, по пресметка котелот чинеше 3700 евра кој им го понудиле.
Не можеме, ни смееме вака да рачунаме! Примери и варијабли... милион.
Треба да земеме да пресметаме цена на испорачана топлинска енергија,(и ова е скроз независно каде, што и како).
Проста математика вика дека пелетот е х3 поскап од ТП на струја.
пелет 1кг=15ден=4kwh
ТП 1кв=5ден=4kwh
Ова колку за ориентација(моментално цените се поулавени и не се знае ништо).

Попосле ќе го едитирам постов, ќе направам на брзанка предметка за амортизација, и ќе видиш дека тп е скапа и неисплатлива(реално).
 
A++ и А+++ се најчестите енергетски класи што ги имаат топлинските пумпи воздух-вода или во бројки искажано SCOP поголем од 4,6 или 5,1.
Втора работа што кај ТП овие високи коефициенти на ефикасност важат за многу поголеми грејни капацитети од 8, 10kw 12kw или 16kw така да ефикасноста е неспорна и многу поголема од климите.
И за подно и за радијатори важи горново.
На радијатори со 55 може да е или А++ или А+ но за 16kw е супер ефикасност и само А класа да е.
 
Не можеме, ни смееме вака да рачунаме! Примери и варијабли... милион.
Треба да земеме да пресметаме цена на испорачана топлинска енергија,(и ова е скроз независно каде, што и како).
Проста математика вика дека пелетот е х3 поскап од ТП на струја.
пелет 1кг=15ден=4kwh
ТП 1кв=5ден=4kwh
Ова колку за ориентација(моментално цените се поулавени и не се знае ништо).

Попосле ќе го едитирам постов, ќе направам на брзанка предметка за амортизација, и ќе видиш дека тп е скапа и неисплатлива(реално).


Дали мислиш дека човек што има кеш да даде 14 илјад евра за парно плус 11 илјади евра за соларна централа дома прави вакви пресметки како тебе мене што е поефикасно ?
Гледа што е најудобно со најмалку вложен труд плус соларното ќе го покрива.

Математикава ти е од кај мене дома за пелетот погоре . Ако не ти е верно на пролет те канам на пиво/ракија да се увериш сам со фактури со све. Претходно трошевме 20 метра дрва ама имавме котлар дедо ми дома да го ложи ова е без излолација греено 120-130м2 и затоа не се одлучив да имаат пак парно на дрва. Шпоретот за пелет го земавме 160,000 денари. Сега трошат исто пари само што греат секаде и има изолација.

Другарче се уселува месецов во Урбан гарден 60м2 стан со мулти сплит ситем на Гри. Ќе постирам кога ќе добијам како оди потрошувачка и сметки за струја. Сите што сум чул се мн задоволни од системиве по зградиве.
 
Во Финска струјата пута пет е 422 евра за мегават час, кај нас мислам дека е околу 40 евра за мегават час. Еве и на 80 евра да ја поскапат што е дупло, дуплирајте си ги сметките за струја, која економичност која здрава логика.

Koja ekonomija koj bakraci.....na ovie ceni 6.7 i 3.3 +ddv koe sega e 5% ako odi 100% cenata 13/7.5den kwh .... osvem tv,sijalici(led) frizider kombiniran i po nekoj polnac kraj tolku e
Jas vo zimo se slucilo i po nad 1000kw zimski meseci,a prosek site 12m vo godinata 2020 mi bese 3700mkdx12 45000k od narednava 2022 toa bi bilo 90k kaj ke se nisame.....
Neja matime vodata kene jade volkot
 
Imame dukjan so 25% dzidovi staklo izlog, 23 m/2 visok tavan 3m i Klima Tosot inverter 5ka. Nadvor e hodnik otovoren i laden, se raboti za Bunjakovec TC. Ovaa ke ni bide prva zima. Od pred nekoj den koga padna temperaturata, na mislenje sme dali da ja ostavame postojano da raboti, iako po nekogas samo 4 casa prestojuvame vo dukjanot koj raboti i sabota. Obicno na 27C vozi bidejki dejnosta e fizioterapija i treba da e toplo za klinetite. Potrebi i se 2 casa zagrevanje za da bide kako sto treba temperaturata vnatre. Isto taka verojtno ke treba da go izolirame so neshto mestoto kade sto crevoto izlaga niz ramkata od izlogot ima lufra 0,5-1cm. Ako minatiot mesec plativ 2800den za struja so isklucuvanje klima, kolku ke plakam ako ne ja isklucuvam? Iskreno bi se obidele eden mesec, no se plasam da ne se isteram od pamet od smetkata :))) sepak e industiska struja vo prasanje...
 
Imame dukjan so 25% dzidovi staklo izlog, 23 m/2 visok tavan 3m i Klima Tosot inverter 5ka. Nadvor e hodnik otovoren i laden, se raboti za Bunjakovec TC. Ovaa ke ni bide prva zima. Od pred nekoj den koga padna temperaturata, na mislenje sme dali da ja ostavame postojano da raboti, iako po nekogas samo 4 casa prestojuvame vo dukjanot koj raboti i sabota. Obicno na 27C vozi bidejki dejnosta e fizioterapija i treba da e toplo za klinetite. Potrebi i se 2 casa zagrevanje za da bide kako sto treba temperaturata vnatre. Isto taka verojtno ke treba da go izolirame so neshto mestoto kade sto crevoto izlaga niz ramkata od izlogot ima lufra 0,5-1cm. Ako minatiot mesec plativ 2800den za struja so isklucuvanje klima, kolku ke plakam ako ne ja isklucuvam? Iskreno bi se obidele eden mesec, no se plasam da ne se isteram od pamet od smetkata :))) sepak e industiska struja vo prasanje...
Imas wi-fi na klimata, iskoristi go. Koga ne rabotis , ostavi ja klimata na 16C, pred da dojdes vkluci ja preku wi-fi na 25C. Taka pravi zadolzitelno na niski nadvoresni temperaturi.
 
Samo da javim da sam sa komsijom (stan do stana) koji ima 99% isti raspored u stanu kao kod mene, stim sto je njegov stan fakticki u miror okrenut u odnosu na nas stan uporedjivao potrosnju za novembar. Kod mene obe klime potrosile ukupno (prema meracima) 212 kw, non stop setovane na 23-24C. Kod njega 2 kom Gree, Muse 12 i Bergen 9, skoro isto setovane potrosile 370 kw. Meraci isti i kod njega i kod mene, oni najobicniji Prosto. Nisam pricao sa njim kako je zadovoljan sa "kulturom" rada klime, ali u sustini je zadovoljan sa potrosnjom.

Edit, cak mislim da je kod mene ovo potrosnja mozda i od nekoliko dana u oktobru, jer mislim da sam resetovao i poceo da merim krajem oktobra, a ne bas 01.11. Videcu sada u decembru kako ce da bude. Prezadovoljan sam
 
Последно уредено:
Дали мислиш дека човек што има кеш да даде 14 илјад евра за парно плус 11 илјади евра за соларна централа дома прави вакви пресметки како тебе мене што е поефикасно ?
Гледа што е најудобно со најмалку вложен труд плус соларното ќе го покрива.
Ме мрзи да проверувам, ама веројатно математиката ти е точна!
Не е прв пат да спомнеме дека ТП ни била ни ќе биде исплатлива.
Едноставно некои луѓе наседнуваат на тоа или пак имаат многу пари па сакаат се да биде на копче, се автоматизирано...
Ете одговорот сум го дал погоре, а и онака го знаеме сите!
Тука се прави муабет за економичност/исплатливост, а не за кој колку пари има и дали му е гајле.



Математикава ти е од кај мене дома за пелетот погоре . Ако не ти е верно на пролет те канам на пиво/ракија да се увериш сам со фактури со све. Претходно трошевме 20 метра дрва ама имавме котлар дедо ми дома да го ложи ова е без излолација греено 120-130м2 и затоа не се одлучив да имаат пак парно на дрва. Шпоретот за пелет го земавме 160,000 денари. Сега трошат исто пари само што греат секаде и има изолација.
И ова е неспорно?! Едино ме чуди што котел е тоа од 160000?!
Термофлукс од 24кв е 90к~
Другарче се уселува месецов во Урбан гарден 60м2 стан со мулти сплит ситем на Гри. Ќе постирам кога ќе добијам како оди потрошувачка и сметки за струја. Сите што сум чул се мн задоволни од системиве по зградиве.
Тамам работа во зграда да не бидат задоволни! Стан горе,доле,лево,десно, па уште и изолација/пвц на тој еден надворешен ѕид... па на рингла да се греат има убаво и ефтино да се стоплени!
 
Samo da javim da sam sa komsijom (stan do stana) koji ima 99% isti raspored u stanu kao kod mene, stim sto je njegov stan fakticki u miror okrenut u odnosu na nas stan uporedjivao potrosnju za novembar. Kod mene obe klime potrosile ukupno (prema meracima) 212 kw, non stop setovane na 23-24C. Kod njega 2 kom Gree, Muse 12 i Bergen 9, skoro isto setovane potrosile 370 kw. Meraci isti i kod njega i kod mene, oni najobicniji Prosto. Nisam pricao sa njim kako je zadovoljan sa "kulturom" rada klime, ali u sustini je zadovoljan sa potrosnjom.

Edit, cak mislim da je kod mene ovo potrosnja mozda i od nekoliko dana u oktobru, jer mislim da sam resetovao i poceo da merim krajem oktobra, a ne bas 01.11. Videcu sada u decembru kako ce da bude. Prezadovoljan sam
Mislim da je kod tebe i ceo septembar. Sigurno si nesto pogresio, proveri jos jednom….hahahaha
 
@Sv B
Nije septembar. Ali je ovo mereno od 25.10. kod mene, evo sada sam nasao i fotku u tel kada sam resetovao merac :). Znaci 35 dana, 212 kw. A klime nisam ni primetio da rade. Nema gasenja na 700w. A koliko kapiram, izgleda da pored neuravnotezenog rada, taj Gree i mnogo vise trosi. Jbg, jos jednom ti hvala sto si mi svojim nazovi "markAtingom" otvorio oci, da se ne zeznem :)
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom