Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Prvo da ti kazam deka svesen sum sto imam KANTA STO TROPA g tech ,a inaku jas sakam da se gream vo celiot period dodeka ima potreba za greenje a ne od 15dekemvri do 31januari ,ako mi trebase za taka ke si terav na drva ,makar sto iskustvoto e slicno pregreva pa gasi pa pali pa gasi vo nedogled .
Zatoa sovet do idnite kupuvaci na inverter neka zaobikolat gree inverter so gree kompresor ako ocekuvaat razumna modulacija bez pregrevanje TOA KAJ GREE GO NEMA .

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Ajde napisi malce za prostorot koj go grees, deka e prostorija bez izolacija so dupki nasekade, deka podot ima dupka.....
Автоматски споено мислење:

I kakav ti konkretno problem imaš osim neslaganja s načinom rada ?
Ima problem sa sobom
Автоматски споено мислење:

Se angazirale hejterive, lazomani nevideni......
Автоматски споено мислење:

Pozdravce uste edno od Gree No.1 brend vo Makedonija i posiroko!!!
 
Alooo pa ova se slucuva i na 0 i na 2c i na 5c
Aj za vo oktomvri pak ke merime modulacija pa togas ako se vkluci i greac na 0c ke bidi pod 650w neodi ,abe mozam dantvrdam deka e ova malku podobrena on off klima gree gtech.

Sent from my SM-N975F using Tapatalk


Zanimljivo , pišeš kako griješ neizolovan prostor s ogromnim gubicima a onda pišeš da ti se klima gasi na 0" u takvom prstoru..
Zatim pišeš da ti je zadana na klimi 27 a da se isključila na 29.5 ali si prečutao da ti je sobni termometar pokazivao tačno 27..
Onda pišeš da ti sobna padne za 3-4 ° dok ti se klima upali a klima radila 40minuta a 20 pauzirala , znači u 20minuta ti je opala sobna za 3-4° na +23° vanjske , stvarno ogromne gubitke imaš , a klima ti se gasi na 0° vanjske...

Ovo su samo neke kontradiktornosti koje iznosiš u svojim postovima ..
Автоматски споено мислење:

Da i na -10 pregreva pa odi off najcesto preku nok zaradi sto ne se otvora vrata ,pregreva gasi pa brzo vklucuva pa odi na max 1650w pa poleka spusta i ne modulira ni na minus temperaturi
Ako do tolku im e odlicna neka ja otkupat ke ima ja prodadam komplet so instalacija.

Sent from my SM-N975F using Tapatalk


I na -10 pregrijava u prostoru s ogromnim gubicima ? I ne modulira ? I onda ti čekaš satima da se ukljući , u prostoru s ogromnim gubicima ?!

Otišao si da kupiš klimu i rekao da imaš ogromne toplotne gubitke i da tražiš klimu koja moze da radi s 200w..
To si ti zamislio da če potrošnja u prostoru s ogromnim toplotnim gubicima da bude 200w...
Kakve kontradiktornosti , o ajel ti razmišljaš kad pišeš ?
 
Последно уредено:
Ajde napisi malce za prostorot koj go grees, deka e prostorija bez izolacija so dupki nasekade, deka podot ima dupka.....
Автоматски споено мислење:


Ima problem sa sobom
Автоматски споено мислење:

Se angazirale hejterive, lazomani nevideni......
Автоматски споено мислење:

Pozdravce uste edno od Gree No.1 brend vo Makedonija i posiroko!!!
Ako si pismen procitaj nekolku moi postovi se e objasneto sto kakov prostor i deka e prezentirano vo prodazen salon i deka e izvrsena poseta od ovlasten servis itn
I na seto ova vasiot zastapnik vo prilep koj doma imal gree amber se slozuva deka i negovata raboti kako mojata i poloso ne spustala pod 600w i odela off vo idealni uslovi ,veli taka rabotat ama pak nakraj smetkata e ok .Ama nepismena gree gerila saka da prodolzi da protnuva lazni specifikacii do potencijani kupuvacu i moj sovet ,ZAOBIKOLETE GREE PROIZVODI SO LAZNI SPECIFIKACII
304b6f7620ae8266fd34097735b22cce.jpg


Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Последно уредено:
Zanimljivo , pišeš kako griješ neizolovan prostor s ogromnim gubicima a onda pišeš da ti se klima gasi na 0" u takvom prstoru..
Zatim pišeš da ti je zadana na klimi 27 a da se isključila na 29.5 ali si prečutao da ti je sobni termometar pokazivao tačno 27..
Onda pišeš da ti sobna padne za 3-4 ° dok ti se klima upali a klima radila 40minuta a 20 pauzirala , znači u 20minuta ti je opala sobna za 3-4° na +23° vanjske , stvarno ogromne gubitke imaš , a klima ti se gasi na 0° vanjske...

Ovo su samo neke kontradiktornosti koje iznosiš u svojim postovima ..
Автоматски споено мислење:




I na -10 pregrijava u prostoru s ogromnim gubicima ? I ne modulira ? I onda ti čekaš satima da se ukljući , u prostoru s ogromnim gubicima ?!
Ova pogore e mereno vo prisustvo na GREE OVLASTEN SERVIS I ZAKLUCUKOT E SLEDEN AKO SI PISMEN
I bese ponudeno kaj saka neka ja premestat i neka me ubedat deka uredot modulira odnosno raboti po specifikaciite sto se izlozeni vo salon.
I ti ako smetas dojdi premontiraj kaj sakas i razubedime deka ne e on off malku podobren gree g
ac83ca8d38f4d825f53c6c62c84baa33.jpg


Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Ako si pismen procitaj nekolku moi postovi se e objasneto sto kakov prostor i deka e prezentirano vo prodazen salon i deka e izvrsena poseta od ovlasten servis itn
I na seto ova vasiot zastapnik vo prilep koj doma imal gree amber se slozuva deka i negovata raboti kako mojata i poloso ne spustala pod 600w i odela off vo idealni uslovi ,veli taka rabotat ama pak nakraj smetkata e ok .Ama nepismena gree gerila saka da prodolzi da protnuva lazni specifikacii do potencijani kupuvacu i moj sofet ,ZAOBIKOLETE GREE PROIZVODI SO LAZNI SPECIFIKACII
304b6f7620ae8266fd34097735b22cce.jpg


Sent from my SM-N975F using Tapatalk

Test grijanja na +23° vanjske ?
Da prevaren si , na 23° vanjske klime rade bez gasenja , baš čudno što se kod tebe gasi..
Za utjehu žao mi je što se smrzavaš na 23° vanjske ..
 
Test grijanja na +23° vanjske ?
Da prevaren si , na 23° vanjske klime rade bez gasenja , baš čudno što se kod tebe gasi..
Za utjehu žao mi je što se smrzavaš na 23° vanjske ..
Abe ti da ne si slep slucajno
Klimata taka raboti i na -10 pa se do 24c
Razlika e dali ke ima 50on off ciklusi ili ke ima 5 on off na -10 kako i da e vo koe i da e scenario i na bilo koja nadvoresna i bilo koja zadadena vnatresna od 16-30c klimata gree g-tech ne spusta pod 545w potrosuvacka i e EKSTREMNO DALEKU OD DEKLARIRANI 180W MINIMUM VO PRODAZEN SALON.

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Abe ti da ne si slep slucajno
Klimata taka raboti i na -10 pa se do 24c
Razlika e dali ke ima 50on off ciklusi ili ke ima 5 on off na -10 kako i da e vo koe i da e scenario i na bilo koja nadvoresna i bilo koja zadadena vnatresna od 16-30c klimata gree g-tech ne spusta pod 545w potrosuvacka i e EKSTREMNO DALEKU OD DEKLARIRANI 180W MINIMUM VO PRODAZEN SALON.

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Vo taa dupka klimata raboti super, bidi sreken sto raboti so 480W, i stoplen si.
 
Abe ti da ne si slep slucajno
Klimata taka raboti i na -10 pa se do 24c
Razlika e dali ke ima 50on off ciklusi ili ke ima 5 on off na -10 kako i da e vo koe i da e scenario i na bilo koja nadvoresna i bilo koja zadadena vnatresna od 16-30c klimata gree g-tech ne spusta pod 545w potrosuvacka i e EKSTREMNO DALEKU OD DEKLARIRANI 180W MINIMUM VO PRODAZEN SALON.

Sent from my SM-N975F using Tapatalk

Na +23° vanjske klima ti u jedan sat radila 40 minuta a 20 pauzirala.. Znači dva paljenja i dva gašenja , kako si napisao..

E sad kad ima tih 50 ciklusa on/off ,na +35 mozda ?

Ako ima dva ciklusa na +23 vanjske , koliko ciklusa ima na 0° vanjske , 50 ?

Jako zanimljiv taj tvoj prostor koji griješ , kod tebe kako vanjska opada potrebe za toplotom se smanjuju ..
 
Inverter klima koja ima dobar algoritam i kulturu rada mora da spusti potrošnju na predviđeni minimum i onda ugasi kompresor.Nema tu neke filozofije i matematike.Ako je nekoj klimi minimalna modulacija 200w na grejanju ona treba da spusti modulaciju na 200w i onda gasi.Nije bitno da li je napolju 23 ili 3 stepena.Normalno brže će doći do minimalne modulacije kada je napolju 23 stepena.Inverter mora uvek da spusti na minimalnu modulaciju.Druga je stvar što Gree klime imaju visoku minimalnu modulaciju to je ili zbog kompresora ili algoritam nije dobar.Kod mene Fujitsu uvek spusti potrošnju na minimum pa onda gasi zavisi jedna gasi na 250w druga na 280 a treća ispod 200w.Ja nikad nisam video da su moje klime gasile na 500-600w ali nikad.Jednostavno Gree klime ne umeju da se prilagode prostoru u kome su montirane izolovan ili neizolovan prostor utiče jedino na veću ili manju potrošnju a nema veze sa gaženjem klime na visokoj modulaciji.Logično je da ukoliko prostor ima velike gubitke klima radi stalno ili da spusti modulaciju ali nema opravdanja za gašenje na 500-600w.Ukoliko je prostor dobro izolovan klima će spustiti modulaciju na minimum i održavati temperaturu ili će se ugasiti na 250w ali ne na 500-600w.
 
Vo taa dupka klimata raboti super, bidi sreken sto raboti so 480W, i stoplen si.
Da ne si i ti slep 545w minimum , a ocigledno deka prostorot ima potreba od pomalku toplina od sto gree kantata isporacuva a veli vo prodazen salon deka e 180w minimum teska laga ,inaku prostorot nema izlolacija a e polna cigla 40cm zid i dupli drveni prozori i prostorijata e greana od dve strani.

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Inverter klima koja ima dobar algoritam i kulturu rada mora da spusti potrošnju na predviđeni minimum i onda ugasi kompresor.Nema tu neke filozofije i matematike.Ako je nekoj klimi minimalna modulacija 200w na grejanju ona treba da spusti modulaciju na 200w i onda gasi.Nije bitno da li je napolju 23 ili 3 stepena.Normalno brže će doći do minimalne modulacije kada je napolju 23 stepena.Inverter mora uvek da spusti na minimalnu modulaciju.Druga je stvar što Gree klime imaju visoku minimalnu modulaciju to je ili zbog kompresora ili algoritam nije dobar.Kod mene Fujitsu uvek spusti potrošnju na minimum pa onda gasi zavisi jedna gasi na 250w druga na 280 a treća ispod 200w.Ja nikad nisam video da su moje klime gasile na 500-600w ali nikad.Jednostavno Gree klime ne umeju da se prilagode prostoru u kome su montirane izolovan ili neizolovan prostor utiče jedino na veću ili manju potrošnju a nema veze sa gaženjem klime na visokoj modulaciji.Logično je da ukoliko prostor ima velike gubitke klima radi stalno ili da spusti modulaciju ali nema opravdanja za gašenje na 500-600w.Ukoliko je prostor dobro izolovan klima će spustiti modulaciju na minimum i održavati temperaturu ili će se ugasiti na 250w ali ne na 500-600w.

Zanimljivo ,a koja je razlika gasula se na 400 ili 200 ?
Автоматски споено мислење:

Da ne si i ti slep 545w minimum , a ocigledno deka prostorot ima potreba od pomalku toplina od sto gree kantata isporacuva a veli vo prodazen salon deka e 180w minimum teska laga ,inaku prostorot nema izlolacija a e polna cigla 40cm zid i dupli drveni prozori i prostorijata e greana od dve strani.

Sent from my SM-N975F using Tapatalk

I , zadao si na klimi 27 ,dobio si u sobi 27 , šta je problem ?
 
Na +23° vanjske klima ti u jedan sat radila 40 minuta a 20 pauzirala.. Znači dva paljenja i dva gašenja , kako si napisao..

E sad kad ima tih 50 ciklusa on/off ,na +35 mozda ?

Ako ima dva ciklusa na +23 vanjske , koliko ciklusa ima na 0° vanjske , 50 ?

Jako zanimljiv taj tvoj prostor koji griješ , kod tebe kako vanjska opada potrebe za toplotom se smanjuju ..
Na 20 nadvoresna 50 onn off ciklusi

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Alen.Znači za tebe nema razlike da li je klima u režimu grejanja ugasila na 400w ili radila još 5 sati pa tek onda ugasila.Dok se ona klima koja gasi na visokoj modulaciji u međuvremenu ugasila i upalila 10 puta.Po tvojoj proceni koliku bi minimalnu modulaciju trebala da ima inverter klima 12Btu u režimu grejanja.
 
Zanimljivo ,a koja je razlika gasula se na 400 ili 200 ?
Автоматски споено мислење:



I , zadao si na klimi 27 ,dobio si u sobi 27 , šta je problem ?
Problemot e sto na nadvoresna temperatura od 5c sto e cela zima preku den imam 15on off ciklusi i pali se zaletuva i do beskaraj pa na gasenje od 30% kapacitet obrtai na kompresor na nula kompresorot stropuva ko kanacka .
KLIMATA NE RABOTI PREMA SPECIFIKACIITE GREE E NULA MODULACIJA

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
GREE lazni reklami kolku sakas ,duri ne bese viknat servis da utvrdi fakti izvrtuvanja pa sega posle OVLASTEN SERVIS I UTVRDUVANJE deka klimata ne modulira veke treba da prestanite so lagi ,oti mislam deka i nikoj ne vi veruva veke ,GREE NE MODULIRA !!!!

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 

Kajgana Shop