А како би го нарекол ти а да не е Мит цело тоа лажење дека 24/7 ке работи и нема да угаси јапанецот ид 80к кој неможе да грее со 300w испорачана и минимумот му е 1000w испорачана.Да беше на мое барање ама ти во постот само рече дека модулацијата е мит. Ама во ред.
300w се 15,4% од Pdesignh 2kw
539w се 15,4% од Pdesignh 3.5kw
Sami trebase da izracunate deka i vo 35m2 ke raboti On/Off zasto modelov isporacuva minimum okolu 1000w toplinska sto e duplo od potrebnite 539w na +12 sto znaci pak ke raboti pali/gasi.
Со минималец од 300w јасно е зашто напишав дека таа ситуација е фиктивна замислено земена ситуација за која непостои клима што може да ја исполни без ОнОфф да работи.