Најекономично греење и ладење

Член од
16 март 2019
Мислења
3.251
Поени од реакции
5.228
Za da se proveri dali eden inverter raboti dobro treba da se izmerat pritisocite vo dvete cevki i vo potenkata i vo podebelata ISTOVREMENO. Pokraj ova vo toj moment mora da se znaat i T na freonot vo dvete cevki.
Zlatko ako sakas pojasni mi bidejki ne mi e jasno kako istovremeno ke se izmeri pritisok vo dvete cevki ( tenka i debela ) koga samo na golemiot ventil na nadvoresnata edinica ima odozdola vlez za crevo dodeka na maliot ventil nema a i dvata ventila od stranite imaaat vlez za sopiranje i pusranje na freonot vo sistenot na klimata so imbuls kluc ( dali od stranata kade sto se stava i imbuls kluc moze da se stavaat crevata i taka se meri pritisokot ili ? )

Vo prilog slika od klima on-off no i kaj inverter i kaj on-off klimi isti se ventilite
 
Член од
25 септември 2015
Мислења
106
Поени од реакции
197
A

Ade pošto imaš teško palenje ušte ednaš od početok:
Za da se proveri dali eden inverter raboti dobro treba da se izmerat pritisocite vo dvete cevki i vo potenkata i vo podebelata ISTOVREMENO. Pokraj ova vo toj moment mora da se znaat i T na freonot vo dvete cevki. Ova ne e dovolno tuku treba da se meri i relativnata vlažnost na vozduhot. Ušte ne e dovolno se ova trebaat TABLICI od koi serviserot će uporedi izmerenite pritisoci na taa vlažnost i izmerenite T se vo dozvolenite granici.
E zatoa jas se deram deka so manometar ne može da se izvrši dijagnoza bez razlika dali e digitalen ili analogen.
Dali ti e nešto sega pojasno?
Serviserot što se javi i reče deka ima digitalen manometar e samo negov naziv za toj ured za rabota vo frigotehnika. Toa ne e samo manometar so nego vo komplet odat i dve precizni sondi za merenje T prilagodeni za prikrepuvanje na cevki i odi profesionalem merač na vlažnost i normalno uporedni tablici.
So ovoj ured može ušte mnogu raboti da se rabotat no operatorot treba dobro da razbira termodinamika.
Ako i posle ova pojasuvanje i ponataka misliš deka grešam so izjavata so manometar ne se stava/vadi freon togaš sekoja čest za inaetot.
Se e tocno osven sto vekje nema potrebi od tablici.. tablicite se vnatre vo programot na samiot ured i sam go pravi proracunot,samo i samo ako predhodno se primenat metodite sto gi spomna i gi objasni... p.s. ostanuva uste podladuvanje i pregrejuvanje da im objasnis... Golem pozdrav
 
Член од
2 август 2014
Мислења
1.739
Поени од реакции
4.091
Zlatko ako sakas pojasni mi bidejki ne mi e jasno kako istovremeno ke se izmeri pritisok vo dvete cevki ( tenka i debela ) koga samo na golemiot ventil na nadvoresnata edinica ima odozdola vlez za crevo dodeka na maliot ventil nema a i dvata ventila od stranite imaaat vlez za sopiranje i pusranje na freonot vo sistenot na klimata so imbuls kluc ( dali od stranata kade sto se stava i imbuls kluc moze da se stavaat crevata i taka se meri pritisokot ili ? )

Vo prilog slika od klima on-off no i kaj inverter i kaj on-off klimi isti se ventilite
Normalno kaj domašnite uredi se meri samo eden pritisok na podebelata cevka i se stavaat sondi na dvete cevki za merenje T na freonot. Uredot prema izmerenata T na pomalata cevka go pokažuva pritisokot i vo taa cevka.
Ovie uredi imaat možnost za priklučuvanje na vakuum pumpa i precizno go merat vakuumot koj se postiga, plus pri ova imaat prikaz na temperaturata na isparuvanje na vodata. Taa može da se dovede so pomoš na vakumiranjeto da ispari i na -30C vo zima ako e ladno a treba da se vakumira sistemot.
Se e tocno osven sto vekje nema potrebi od tablici.. tablicite se vnatre vo programot na samiot ured i sam go pravi proracunot,samo i samo ako predhodno se primenat metodite sto gi spomna i gi objasni... p.s. ostanuva uste podladuvanje i pregrejuvanje da im objasnis... Golem pozdrav
Nema da se trudam ova da go pojasnuvam bidejći na forumov ima takvi buzdovani so koi se ubeduvav deka ne se vakumira so kompresor od frižider i deka od sistemot so vakumiranjeto se vadi vodata od sistemot a ne VOZDUHOT.
Ili so ovoj posledniov deka samo so manometar pa makar i bil digitalen ne se konstatira nedostatok na freon vo sistemot.
Безмалку цели 9 часа
Ti te molam da ne mi se obraćaš i citiraš ponataka.
 
D

Deleted member 12196

Гостин
А јас мислев ќе напишеш:
Nema poveće da se zamaram so tebe, pa makar što da repliciraš. Čao gotovo.
Сепак ќе те цитирам:
Normalno kaj domašnite uredi se meri samo eden pritisok na podebelata cevka i se stavaat sondi na dvete cevki za merenje T na freonot. Uredot prema izmerenata T na pomalata cevka go pokažuva pritisokot i vo taa cevka.
Ovie uredi imaat možnost za priklučuvanje na vakuum pumpa i precizno go merat vakuumot koj se postiga, plus pri ova imaat prikaz na temperaturata na isparuvanje na vodata. Taa može da se dovede so pomoš na vakumiranjeto da ispari i na -30C vo zima ako e ladno a treba da se vakumira sistemot.
А пред тоа беше:
Za da se proveri dali eden inverter raboti dobro treba da se izmerat pritisocite vo dvete cevki i vo potenkata i vo podebelata ISTOVREMENO.
Кога ќе се најдеш во тесно, без пардон применуваш политички пристап. Ех Златко, Златко, секој греши, ама вака да се извлекуваш... не оди тоа така.

Успеа во меѓувреме да прочиташ некаде на интернет нешто ново...
Автоматски споено мислење:

Zlatko ako sakas pojasni mi bidejki ne mi e jasno kako istovremeno ke se izmeri pritisok vo dvete cevki ( tenka i debela ) koga samo na golemiot ventil na nadvoresnata edinica ima odozdola vlez za crevo dodeka na maliot ventil nema a i dvata ventila od stranite imaaat vlez za sopiranje i pusranje na freonot vo sistenot na klimata so imbuls kluc ( dali od stranata kade sto se stava i imbuls kluc moze da se stavaat crevata i taka se meri pritisokot ili ? )

Vo prilog slika od klima on-off no i kaj inverter i kaj on-off klimi isti se ventilite
Што ти требаше такво незгодно прашање да поставиш?
 
Член од
30 ноември 2019
Мислења
258
Поени од реакции
465
А јас мислев ќе напишеш:

Сепак ќе те цитирам:

А пред тоа беше:

Кога ќе се најдеш во тесно, без пардон применуваш политички пристап. Ех Златко, Златко, секој греши, ама вака да се извлекуваш... не оди тоа така.

Успеа во меѓувреме да прочиташ некаде на интернет нешто ново...
Автоматски споено мислење:


Што ти требаше такво незгодно прашање да поставиш?
Teshko prashanje a na tenok mraz stoi.
 
Член од
2 август 2014
Мислења
1.739
Поени од реакции
4.091
Koj gubitnici ste vie dvajca @An. ka i @Паланчански edniot ima klima vo Grčka sam ja montiral, iskontrolirana od specijalec od Slovenija naoružan so digitalen manometar deka e top, a ne gree vo tropska klima, drugiot pak stručnjak, sambendisan ja nabil klimata do desen zid i ovde kuka kako nečini i site mu se krivi. So kogo se ubeduvam ovde mi e sram što sum člen na ovoj forum......Dali će kažete nešto korisno na ovoj forum ili samo će se raspravate za nešto što ste totalni amateri?
 
D

Deleted member 12196

Гостин
Koj gubitnici ste vie dvajca @An. ka i @Паланчански edniot ima klima vo Grčka sam ja montiral, iskontrolirana od specijalec od Slovenija naoružan so digitalen manometar deka e top, a ne gree vo tropska klima, drugiot pak stručnjak, sambendisan ja nabil klimata do desen zid i ovde kuka kako nečini i site mu se krivi. So kogo se ubeduvam ovde mi e sram što sum člen na ovoj forum......Dali će kažete nešto korisno na ovoj forum ili samo će se raspravate za nešto što ste totalni amateri?
Некој мора да ти ја каже вистината в лице. Ти си оној самобендисаниот. Се обидуваш да се претставиш како некој стручњак, а лупаш глупости. Си прочитал нешто на интернет, ама не си дочитал. Треба малку повеќе да размислиш пред да го претставиш тоа како сопствено знаење.

Боли вистината, ама тоа е!
 
Член од
2 август 2014
Мислења
1.739
Поени од реакции
4.091
Некој мора да ти ја каже вистината в лице. Ти си оној самобендисаниот. Се обидуваш да се претставиш како некој стручњак, а лупаш глупости. Си прочитал нешто на интернет, ама не си дочитал. Треба малку повеќе да размислиш пред да го претставиш тоа како сопствено знаење.

Боли вистината, ама тоа е!
Ti idi i vakumiraj vozduh i pikni ja klimata ušte podesno. Koj e stručen i koj trese zeleni se gleda po dobienite lajkovi. Ti nemaš vrska so tehnika i se mešaš vo nešto što ne ti e poznato, ama uprno se petelkaš. Ne bi te zel ni za čirak.
Neverojatno e kolku nisko čovek može da padne samo da go zaštiti svoeto ego.
Nemaš elementarna kultura, neli te zamoliv da ne mi se obraćaš!
 
Последно уредено:
D

Deleted member 12196

Гостин
Ti idi i vakumiraj vozduh i pikni ja klimata ušte podesno. Koj e stručen i koj trese zeleni se gleda po dobienite lajkovi. Ti nemaš vrska so tehnika i se mešaš vo nešto što ne ti e poznato, ama uprno se petelkaš. Ne bi te zel ni za čirak.
Neverojatno e kolku nisko čovek može da padne samo da go zaštiti svoeto ego.
Nemaš elementarna kultura, neli te zamoliv da ne mi se obraćaš!
Да беше пишуваното од пред една година, па да се заборави. Ама твоите глупости се од вчера и завчера. Сега егото не ти дозволува да си го признаеш незнаењето, па ќе ја вртиш дискусијата во друг правец. Да се оддалечиш од болната точка.

Шарлатан си ти, ништо друго. Бараш по интернет и овде се претставуваш како некој стручњак (машински техничар ли беше или нешто слично), кој знае буквално сè, почнувајќи од обични шрафови, па преку клима уреди и нивниот софтвер за да стигне до водородни мотори.

За чирак не можеш да ме земеш. Не сум луд да чиракувам кај самобендисан мајстор кој мисли дека сè се врти околу него, а всушност е потпросечен машинец.
 
Член од
2 август 2014
Мислења
1.739
Поени од реакции
4.091
Ne si ti merodaven da davaš ocenki. Tebe ne ti ostanuva ništo poveće od omaluvažuvanje na site što znaat poveće od tebe. A ti si eden neviden neznalica koj zaplovil vo nepoznati vodi.i se štiti so omalovažuvanja.
 
Член од
2 јануари 2012
Мислења
234
Поени од реакции
281
Ние во Велес немаме проблем со бигор. Сум мењал 30+ години стар бојлер што се дупна и дали милимитар-два бигор имаше на него!
najgolem problem so bigor imaat skopjani...
 
Член од
30 ноември 2019
Мислења
258
Поени од реакции
465
Ne si ti merodaven da davaš ocenki. Tebe ne ti ostanuva ništo poveće od omaluvažuvanje na site što znaat poveće od tebe. A ti si eden neviden neznalica koj zaplovil vo nepoznati vodi.i se štiti so omalovažuvanja.
Ti prv pocna da omalovazuvash so toa kao vecinom ovde ne sme znaele da pishuvame pa polupismeni pa interpunkcii..
Da priznaeshe na vreme deka poim nemash za toa sho nauci zavcera nemashe da dojdes u ovaa situacija.

Ko prizna pola mu se prashta.
 
Член од
16 март 2019
Мислења
3.251
Поени од реакции
5.228
Normalno kaj domašnite uredi se meri samo eden pritisok na podebelata cevka i se stavaat sondi na dvete cevki za merenje T na freonot. Uredot prema izmerenata T na pomalata cevka go pokažuva pritisokot i vo taa cevka.
Ovie uredi imaat možnost za priklučuvanje na vakuum pumpa i precizno go merat vakuumot koj se postiga, plus pri ova imaat prikaz na temperaturata na isparuvanje na vodata. Taa može da se dovede so pomoš na vakumiranjeto da ispari i na -30C vo zima ako e ladno a treba da se vakumira sistemot.
Se te svativ fala sto mi odgovori samo ova boldiranovo ne te svativ kade se stavaat na koe mesto kaj cevkite tie sondi za temperatura kade sto se stava imbuls klucot za pustanje na freonot vo sistemot ili eventualno na samite 2 bakarni cevki koj odat od nadvoresnata do vnatresnata edinica ?
Ako ne ti e tesko ovoj boldiraniov del objasni mi go
 
Член од
2 јули 2020
Мислења
84
Поени од реакции
98
ne se vakumira so kompresor od frižider
Сега се сеќавам кога гледав еден на YouTube како вакумира клима со компресор од фрижидер.
Автоматски споено мислење:

ne se vakumira so kompresor od frižider
Сега се сеќавам кога гледав еден на YouTube како вакумира клима со компресор од фрижидер.
 

Kajgana Shop

На врв Bottom