Pozdrav,
Imam dvije klime Hansol Gwh12tb-s3dna2d 2018 godina.
Interesuje me da li je neko imao slicnih problema i ako jeste kako je rijesio.
1.Kada se ukljuci klima za 10min se iskljuci jer senzor temperature ocita da je temperatura veca od zadate za 2c.
2. Kada klima uradi defrost ostane ugasena i ceka da trenutna temperatura opadne ispod zadate temperature.
3. Klima kada odrzava temperaturu stalno radi na snazi od 100w do 500w.
Malo hladi pa malo grije.
Kada se spusti na 100w mjerio sam da duva vazduh temperature 21c a zadata temperatura je 23c.
4. Kad se klima ugasi treba joj puno vremena da senzor temperature registruje promjenu i da se opet upali.
Kuca vec hladna a klima se ne pali.
Nadam se da me razumijete i da mozda imate rjesenje.
Imam dvije klime Hansol Gwh12tb-s3dna2d 2018 godina.
Interesuje me da li je neko imao slicnih problema i ako jeste kako je rijesio.
1.Kada se ukljuci klima za 10min se iskljuci jer senzor temperature ocita da je temperatura veca od zadate za 2c.
2. Kada klima uradi defrost ostane ugasena i ceka da trenutna temperatura opadne ispod zadate temperature.
3. Klima kada odrzava temperaturu stalno radi na snazi od 100w do 500w.
Malo hladi pa malo grije.
Kada se spusti na 100w mjerio sam da duva vazduh temperature 21c a zadata temperatura je 23c.
4. Kad se klima ugasi treba joj puno vremena da senzor temperature registruje promjenu i da se opet upali.
Kuca vec hladna a klima se ne pali.
Nadam se da me razumijete i da mozda imate rjesenje.