@Strelec odukata za Fairy e licno moja, a ja donesov zaradi nelogicnosta deka 3.5kW ke me stoplat poveke od 5.5kW, ednostavno drugo mi e koga ke slusnam 5.5kw, iako sum elektronicar nemam iskustvo so klimi osven sto go citam forumov i od vas steknuvam nekoe znaenje, a bidi siguren deka bi te razbral so 10 zborovi, brzo ucam ☺
Razlikata e vo maksimalniot kapacitet na greejne na lclh e 6.8kw na Amberot e 7.2kw , a isto mislam deka ima i nesto + na amberot povejke kompresor/izmenuvac ...
 
Може совет околу изборот на клима? 40м2 неизолирани, стари прозори. дел од голем простор кој можеби и ќе бидат 50м2 ако се отвара врата. до сега греени со 19000btu комфорно . Дилема помеѓу Amber 18000 btu i Hansol LCLH 24000btu стварно имам дилема иста цена се. сепак ми треба ефикасност во греење , се реазбира и економичност, но и да не ми замрзнува надворешната единица( најбитен фактор).
Фала однапред :)
Dvete ti se ok, Hansol e do - 20C, Amber - 30C.
Koja i da ja zemes nema da zgresis.
 
Razlikata e vo maksimalniot kapacitet na greejne na lclh e 6.8kw na Amberot e 7.2kw , a isto mislam deka ima i nesto + na amberot povejke kompresor/izmenuvac ...
Da taka e, amberot ima twin rotary i pogolem izmenuvac kolku sto razbrav, sto znam mozi gresam no mojata logika kako elektonicar bese 3.5kW vs 5.5kW pogolemo-podobro, a i amberot e propisan do 35m² a jas imam 45m² i plus mozebi ako ima kapacitet za greenje.
 
@Strelec odukata za Fairy e licno moja, a ja donesov zaradi nelogicnosta deka 3.5kW ke me stoplat poveke od 5.5kW, ednostavno drugo mi e koga ke slusnam 5.5kw, iako sum elektronicar nemam iskustvo so klimi osven sto go citam forumov i od vas steknuvam nekoe znaenje, a bidi siguren deka bi te razbral so 10 zborovi, brzo ucam ☺
Stom brzo ucis lesno ke se razbereme ;)
Site gledam racunate kolku klimata ke potrosi i citate SCOP, a kolku ke dade toplina nikoj negleda..ajde da vidime kolku toplina ke dadat i dvete...ke dadat Teoretski isto 10.500kw i toa se presmetuva na 2 nacina:
Prv nacin:
2625 x 4 =10.500 za ednata i 3088 x 3.4=10.500 za drugata.
Vtor nacin
2100xPdesinH = 2100 x 5=10.500kw se dobiva za dvete (dvete imaat 5kw PdesignH)
(mozda malce e cudno kako 2100 pomnozeno so PdesignH go dava istiot rezultat ama taka e :)) Za umerena zona se mnozi ne so 2100 tuku so 1400xPdesignH
Primer za sredna zona koja bara greenje do -10C za Amberot....961kw so SCOP 5.1....znaci ke proizvede 4901kw Toplinska energija...ili po vtoriot nacin 1400 x 3.5=4900 :)

Vo slucajov dvete teoretski ke predadat ista Toplinska energija godisno zasto imaat isti PdesignH od 5kw, NO razlikata e vo potrosuvackata....ednata ke potrosi 463kw pomalce za tie isti 10500kw Toplinska energija...sto mislis zasto Amberot 3.5ka ke potrosi 463kw pomalku od Fairy5.5ka za ista Toplinska proizvedena? Se nadevam si slusnal za terminot Backup Heater ili dopolnitelno grejno telo u prevod :)
A vs F.jpg

Eve za sporedba random model 3,5ka za cena od 45.500den....da vidime kolku ovoj model ke proizvede toplina i kolku e daleku od Amberot 3,5ka ;)
965x4.06=3917...i po vtoriot nacin PdisgnH x 1400 = 2.8 x 1400=3920
3920w za 45.500den....i 10.500kw aza 50.000den ne e bas isto neli ???
Amberot e 5.5ka za ovoj random izbran model pouprosteno od ova neznam kako da vi se objasni.

RXF35A2V1B energy label_001.jpg
 
Последно уредено:
:) после овој пост,сите клими фрлете ги во отпад и купете си амбер,нема подобра клима.озбилно :)
и во иднина немој ништо друго да гледате,се знае што треба да купите.

некогаш се дефинираме како плава зона,некогаш како зелена зона.
ако сме плава гледај потрошувачка на годишно 2625кв,тоа пишаното А+ не е точно.

ама кога ни одговара,кога збориме за потрошувачката, тогаш сме умерена зона
а кога сакаме да прикажеме јачина тогаш сме плава зона,нордик зона.
5кв дава брат,јака е.

па ако дава 5,будали се кинезите да ја декларираат како 3,5?
ај објасни ја логиката зошто ако и по компресор и по се друго е за 5,5 не е декларирана како 5,5 туку 3,5?

и сега која зона сме?

кога ќе ја даде таа јачина од 7,2кв? и реално колку време ќе има потреба?
ама народ се пали на муабет...брат абе јака е.

некој нека го постира оној лист од еуровентот што е тргнат од страната на гри каде што стоеше дека амберот дава 3,2кв на -10
 
Последно уредено:
:) после овој пост,сите клими фрлете ги во отпад и купете си амбер,нема подобра клима.озбилно :)
и во иднина немој ништо друго да гледате,се знае што треба да купите.
I ti na krajot nauci ;) ti trebaa godini
Batali tamu LG i slicni trakatanci
 
Stom brzo ucis lesno ke se razbereme ;)
Site gledam racunate kolku klimata ke potrosi i citate SCOP, a kolku ke dade toplina nikoj negleda..ajde da vidime kolku toplina ke dadat i dvete...ke dadat Teoretski isto 10.500kw i toa se presmetuva na 2 nacina:
Prv nacin:
2625 x 4 =10.500 za ednata i 3088 x 3.4=10.500 za drugata.
Vtor nacin
2100xPdesinH = 2100 x 5=10.500kw se dobiva za dvete (dvete imaat 5kw PdesignH)
(mozda malce e cudno kako 2100 pomnozeno so PdesignH go dava istiot rezultat ama taka e :)) Za umerena zona se mnozi ne so 2100 tuku so 1400xPdesignH
Primer za sredna zona koja bara greenje do -10C za Amberot....961kw so SCOP 5.1....znaci ke proizvede 4901kw Toplinska energija...ili po vtoriot nacin 1400 x 3.5=4900 :)

Vo slucajov dvete teoretski ke predadat ista Toplinska energija godisno zasto imaat isti PdesignH od 5kw, NO razlikata e vo potrosuvackata....ednata ke potrosi 463kw pomalce za tie isti 10500kw Toplinska energija...sto mislis zasto Amberot ke potrosi 463kw pomalku ? Se nadevam si slusnal za terminot Backup Heater ili dopolnitelno grejno telo u prevod :)
Прегледај го приврзокот 268638

Eve za sporedba random model od 45.500den....da vidime kolku ovoj model ke proizvede toplina
965x4.06=3917...i po vtoriot nacin PdisgnH x 1400 = 2.8 x 1400=3920
3920w za 45.500den....i 50.000den za 10.500kw ne e bas isto neli ;)

Прегледај го приврзокот 268643
Razbrav se do zbor, fala za strucnoto objasnuvanje, znaci amberot so svojot dizajn na kompresor dava toplina kako klima od 5.5kW duri i poveke i e po efikasna.
A kolku e bitna BTU edinicata kaj dvete klimi so ogled deka ednata e klasificirana 12k a duugata 18k,na eden sajt izracunav potrebni 19500 BTU so navedeni detali za stanot kako volumen, prozori, izolacija, sto ima pod i nad, polozba itn,ama sepak ostavam tolerancija od 20% zaradi nemoznosta 100% tocno da gi navedam karakteristikite na stanot, a na drug sajt:
Total output required:
6521 Watts or 22251 BTUs!
 
Последно уредено:
хахах :)
ништо,ќе мора да нарачам стикер/налепница со име АМБЕР за да го залепам на ЛГ то.

абе циркус е ова...
Amberot Za cenata nudi najmnogu .
Ima test od 2.5kata od oficijalna eurovent laboratorija . Najsilna e od site 2.5ki nordik klimi

 
Stom brzo ucis lesno ke se razbereme ;)
Site gledam racunate kolku klimata ke potrosi i citate SCOP, a kolku ke dade toplina nikoj negleda..ajde da vidime kolku toplina ke dadat i dvete...ke dadat Teoretski isto 10.500kw i toa se presmetuva na 2 nacina:
Prv nacin:
2625 x 4 =10.500 za ednata i 3088 x 3.4=10.500 za drugata.
Vtor nacin
2100xPdesinH = 2100 x 5=10.500kw se dobiva za dvete (dvete imaat 5kw PdesignH)
(mozda malce e cudno kako 2100 pomnozeno so PdesignH go dava istiot rezultat ama taka e :)) Za umerena zona se mnozi ne so 2100 tuku so 1400xPdesignH
Primer za sredna zona koja bara greenje do -10C za Amberot....961kw so SCOP 5.1....znaci ke proizvede 4901kw Toplinska energija...ili po vtoriot nacin 1400 x 3.5=4900 :)

Vo slucajov dvete teoretski ke predadat ista Toplinska energija godisno zasto imaat isti PdesignH od 5kw, NO razlikata e vo potrosuvackata....ednata ke potrosi 463kw pomalce za tie isti 10500kw Toplinska energija...sto mislis zasto Amberot 3.5ka ke potrosi 463kw pomalku od Fairy5.5ka za ista Toplinska proizvedena? Se nadevam si slusnal za terminot Backup Heater ili dopolnitelno grejno telo u prevod :)
Прегледај го приврзокот 268638

Eve za sporedba random model 3,5ka za cena od 45.500den....da vidime kolku ovoj model ke proizvede toplina i kolku e daleku od Amberot 3,5ka ;)
965x4.06=3917...i po vtoriot nacin PdisgnH x 1400 = 2.8 x 1400=3920
3920w za 45.500den....i 10.500kw aza 50.000den ne e bas isto neli ???
Amberot e 5.5ka za ovoj random izbran model pouprosteno od ova neznam kako da vi se objasni.

Прегледај го приврзокот 268643

Јас пак цело време мислев two-stage компресорот и ја дава силата на Амберот...
Според овие пресметки погоре и мојот Hansol-12ka (за кој мислев дека исто има two-stage компресор) ама испадна дека е со SANYO C-6RZ110H1A компресор е исто 5ка на греење во ладна зона како Амберот?

Прв начин:
2838x3,7=10.500kw
Втор начин:
2100x5=10.500kw

Јесте да пишува дека бара BackUp heating од 0.4kw за ладна зона ама сепак сумливо.

hansol12.jpg
 
Frlajte se sto imate po doma i site kaj galickite, nema bolje, ova e vrv, uste pari da pravat dodeka rabotat i nisto drugo ne treba. Samo prava zima da dojde pa se citame tuka
 
Не е само да одберете клима од ваков или онаков бренд. Распрашајте се какви монтери имаат. Дали имаат барем основни познавања или ќе ја монтираат фушерски? Каков им е сервисот? Џабе добра клима ако за ситен дефект морате да се натегате со нив два месеца.
 
Коментарите кои ги давате со кои ги негирате другите и производители на клими, а и учесници во дискусијата, иако даваат живост на форумот, кога би биле поткрепени барем со еден аргумент, би биле " полн погодок" .
Како тазе корисник на Митсубиши СФ 25 ВЕ, кој е купен претежно за ладење на просторија од 15 квадратни метри, сум незадоволен од автоматскиот режим на електрониката, пред се, поради тоа што веднаш утредента почна да мириса, иако беше стара само три дена. А за сиромашните можности на далечинското, немам коментар.
Затоа препорачувам, а го практикувам и на Панасоникот од 2004-та, да дува барем 15-на минути на вентилатор пред да го изгаснам.
 
Како тазе корисник на Митсубиши СФ 25 ВЕ, кој е купен претежно за ладење на просторија од 15 квадратни метри, сум незадоволен од автоматскиот режим на електрониката
Verojatno retko koja 2,5-ka bi se snašla vo tie 15m2 na ladenje, premalku e taa kvadratura za bilo koj vlezen model ili za sredna klasa, teško tuka bi se snašle i najskapite. Na greenje verojatno će bide podobro ako ima prostor pred klimata da go isfrla toplioit vozduh što podaleku od sebe....
Na što mirisa? Ednostavno nemala vreme da fati muvla, verojatno mirisa nekoja plastika ili možebi ušte pološo na pregreana elektronika! Ako e vtorovo vikaj servis da proveri što se pregreva.
 
Verojatno retko koja 2,5-ka bi se snašla vo tie 15m2 na ladenje, premalku e taa kvadratura za bilo koj vlezen model ili za sredna klasa, teško tuka bi se snašle i najskapite. Na greenje verojatno će bide podobro ako ima prostor pred klimata da go isfrla toplioit vozduh što podaleku od sebe....
Na što mirisa? Ednostavno nemala vreme da fati muvla, verojatno mirisa nekoja plastika ili možebi ušte pološo na pregreana elektronika! Ako e vtorovo vikaj servis da proveri što se pregreva.


Во однос на квадратурата, кога нема никој во собата, вратата према ходник ја држиме отворена, така да често просторот е 25- 30 квадрати. Ја поставуваме помеѓу 23-25 степени. Собата е свртена према југ, има балкон и стаклен дел од 6 квадрати. Нови пвц прифили и термопан стакла со К фолија сонце директно грее од 10-15 часот. Климата има со што да се " занимава ". Во најтоплиот период од летово трошеше по отприлика 4 кв. Работеше од 10- 20 часот. Прилично точно одржуваше зададена температура, поставена рачно на 2-ра или 3-та брзина, према потреба.
Во однос на мирисот, мирис на застоена влага, добро го познавам, а и нели наликува и на мирис во автомобил, ако не издува климата пред гасење.
Се појави веќе по вториот ден откога ја поставив на автоматска работа. Тој режим не ја суши внатрешната единица пред да се изгасне климата. Затоа ја поставувам на 15-минутно сушење пред гасење, за жал мора лично присаство.
Во однос на далечинскиит управувач, посиромашен и понеквалитетен е од Панасоникот од 2004 год.....
 