Scopot opfakja temperaturno podracje od +15 do -10 (toa se 25C razlika)....od +7 nagore COPot realno e izmisljotina, site klimi rabotat kako On/Of na takvi pozitivni temperaturi, i merenjeto tuka e kombinacija od rabotenje i nerabotenje a minimumot najcesto neostvarliv ili kratkotraen vremenski.
Eve sto znaci SCOP vizuelno(so zeleno gi obelezale testiranite tocki, ne za gjabe se vo druga boja)
Ili poednostaveno, testirani se na 4temperaturi od 25 mozni (+12,+2,+7 i -7), drugite vrednosti se dobieni matematicki po Iterpolaciska metoda koja ima mnogu mal % na greska....toa se matematicki formuli koi stedat vreme i vo slucajov pari
Na site najbitnniot test ni e onoj na -7C koga ni e potrebno najmnogu HeatDemand (a toa se toplinskite zagubi na prostorot, pa gledame kolku KW klimata dava i dali i treba Beckup Heateri kolku i treba)
en.wikipedia.org
Sto znacat kolonite Hours, PartLoad Ratio, HeatDemand, Backup Heater i ostanatite podatoci tuka ako ne ti e jasno slobodno prassaj, nemaj sram i drugi nerazbiraat tuka sme da se objasnime i pomogneme, sekoj so svoite argumenti.
Eve uste eden primer za X model na klima (nema da ja spomnam) koja veke od -7 nemoze da go postigne HeatDemandot i i treba Beckup Heater od -7 i poniski temperaturi(stanuva BIVALENTNA). So Zolto e obelezan sto ? Pa jasno e, PdesinH izbran od proizvoditelot i koj ne se meri....ama se meri dali toj PdesignH go pokriva klimata ili i treba Backup Heater-dopolnitelna grealka pa ima Beckup Heater nekoja vrednost koja za zal ne e NULA.
Cenovno ovie 2 modela bea na vremeto priblizno isti okolu 60k, no dali se isti e prasanjeto i koja bi ja izbral e toa mu e majkata so bi rekle.
I ednata i drugata si imaat prednosti i maani, mimo kapacitetive i SCOPot