Druze zelenata boja na energetska nalepnica oznacuva prosecna klimacka zona znaci vo prosecna klimacka zona TCL klimata dava 3 kw toplina kako sto TST na -7°C dava 3.2kw toplinaKAde pisuva deka na -7 ke dade 3Kw?
Ke razberes li ti nesto sto znacat kvadratcinjava portokalova/zelena/sina?
I karta imas podole U BOJA...nesto Geografijava slabo ti ide
Da te potsetam na energetskata na Aeri12 R32 koja ima samo 2.7 na tvoite proizvolni (°C)
Прегледај го приврзокот 228875
I posle pisuva deka SAMO klimata dava 2.215 i bara dopolinitelna grealka od 485W....za izbranite od Vivax 2.7 bara bekap grealka 485....ova od -5(°C) e druze, klimata pod -5 do -10 ke bara grealka.
Прегледај го приврзокот 228874

Иди купи новата АЕРИ 12 2019 Модел разгледај документите се ќе ти биде јасно.Za zal Vivax vika drugo, ispravi gi niv ne mene%%sitename%%
Klimatizacija, bijela tehnika, Audio i video uređaji, mali kućanski aparati, pametni satoviwww.vivax.com
TST za toa ima dokument, i go imas doma zasto ja imas kupeno....Druze zelenata boja na energetska nalepnica oznacuva prosecna klimacka zona znaci vo prosecna klimacka zona TCL klimata dava 3 kw toplina kako sto TST na -7°C dava 3.2kw toplina
Прегледај го приврзокот 228880
Uste podobro znaci TST na -10°C dava 3.2kw.BTW klimatskata zona ne e Prosecna tuku Umerena sto bara greenje do -10 a ne do -7
Za TST iimas dokument slikni go i kazi kolku bara bekapUste podobro znaci TST na -10°C dava 3.2kw.
Ako zelenata zona na energetska nalepnica e do -10°C znaci 3kw toplina dava na -10°Csea na -7 e 3kw ili na -10 ako zonata e do -10?
TST backup hearing 0/0/3 taka mislam bese na dokumentot.Za TST iimas dokument slikni go i kazi kolku bara bekap
Ama za ovaa TCL TAC treba da vidime takov dokument sto ti ne go pokaza za da vadis zaljucok kolku dava
Zonata e do -10, dali vadi tolku na -10 kazuva drug dokument ProductFiche...ili prevedeno kako Informaciski List kaj VivaxAko zelenata zona na energetska nalepnica e do -10°C znaci 3kw toplina dava na -10°C


Pa taka ispagja kako reakcija na Midea-Vizax klanot@Strelec Нешто конфузно мие овде со TST R410 беше 0 бекап дај боже да е така Gree Lomo R32 во PF пишува бекап за Avegrage 0.5 https://static.elitesecurity.org/uploads/3/9/3923947/20191129_100507.jpg го имаше на Срскиот форум
R410 по ефикасна од R32?




што клима имаш и во колкав простор?!?Читам доста прашуваат за греење на помали соби со уреди што не се клима , па сакам да споделам едно искуство , сепак темава е најекономично греење. Вака , лани пошто надворешните зидови на собата ми се исток и север и нема изолација и не е малтарено , а околните соби не се греат... а имавме температури до -17 ... а јас климата ја гасам за спиење (ми смета) , видов дека неможе да ја загрее собата другиот ден на тие температури и почнав да барам некој уред кој ќе го користам како бекап дури да тргни. Прво сакав панел , но потоа најдов на интернет доста препораки за маслен радијатор. Се одлучив за уредот на De Longhi, за кого прочитав доста добри коментари на германските и на скандинавските страници каде што се продава , станува збор за еден од најдобрите брендови за маслен радијатор. Работи на 700/800 и 1500 W , јас го користев навечер додека спиев за да не дозволам целосно да се излади собата. Испадна дека е доста добар уред и доста добро грее ,не го суши воздухот, се разбира не е толку ефикасен како клима уредот , но ќе заврши работа за добро изолирани соби од 10-15 м-2 , како што е и наведено на нивната страница. Сепак , комфорот и тишината е бесценета. Јас неможам да го искористам максимално затоа што мојата соба нема изолација и не е ни малтарено , само пвц, а околните соби не се греат, но моја топла препорака за сите кои бараат ваков уред , затоа што добро грее и на 700 или 800 W а на 1500 W e одличен. Иако има само 7 ребра, но читав дека тоа е поради некоја нова нивна патентирана технологија со зголемена батерија. Кај нас има и доста други брендови на маслени радијатори, но мене ми требаше некој со низок минимум на потрошувачката пошто сепак не ми е примарно греење, и морав да бирам помеѓу овој уред и еден од производителот Rowenta, кој исто имаше 800 w миниум и 1200/2000 максимум. Јас се одлучив за овој уред поради многуте позитивни критики на странските форуми.Го купив од сетек 5200 ден. Има само една негативна страна на почетокот , треба да го поработите на максимум при првото пуштање во друга соба или со отворени прозорци за да се изгуби миризбата на масло, која ќе се изгуби целосно со тек на време при редовно користење. Еве линк https://www.delonghi.com/en-int/pro...lled-radiators/radia-s-trrs-0715b-0185392301# . Прегледај го приврзокот 228250
3.2KW со 0 испомош, а 3.4KW со дополнително грејно тело од 0.5KW. Барем јас така го разбирам напишаново. Ако успее да даде 3.2KW на -7 за 18000 денари, тоа е фантастичен резултат. Мене ми личи дека е премногу добро за да е возможно, ама ете веќе неколку години го дискутираме тоа тука на форумов, а нема некој земено за да потврди дали толку добро грее таа клима ТST 12 (Gree Lomo Eco)@Strelec Нешто конфузно мие овде со TST R410 беше 0 бекап дај боже да е така Gree Lomo R32 во PF пишува бекап за Avegrage 0.5 https://static.elitesecurity.org/uploads/3/9/3923947/20191129_100507.jpg го имаше на Србскиот форум
R410 по ефикасна од R32?
druze jas ja imam zemeno tst 12 i sum prezadovolen,gream okolu 28kv(spalna,hodnik i banja),postavena mi e na 22 stepeni auto fan so i feel na okolu 3.5 metra od klimataЗа вакви „маслени“ панели и слично, многу е важно да имаат некаков тајмер за да се палат во 22ч, и да се исклучуваат во 07ч изутрина. И евентуално да се палат во 14часот и да се гасат во 16 часот. Со термостат поставен да одржува 21-22Ц во собата може да се релативно пристојни. Истото важи и за електрични котли на струја и слично. Еве јас имам котел со 3 греачи, и на едниот од 8KW би му ставил тајмер да се пали само 22-07 и 14-16 со температура на повратна вода од 55Ц, а другите од 16KW да се постојано вклучени 24/7 но со температура на вода од 30Ц. И на секој радијатор да има термовентили поставени на 23Ц, и на подното околу 25Ц повратна вода.
Вака колку толку може да се овозможи некое пристојно загревање со парно, а да не кошта милијарда евра.
3.2KW со 0 испомош, а 3.4KW со дополнително грејно тело од 0.5KW. Барем јас така го разбирам напишаново. Ако успее да даде 3.2KW на -7 за 18000 денари, тоа е фантастичен резултат. Мене ми личи дека е премногу добро за да е возможно, ама ете веќе неколку години го дискутираме тоа тука на форумов, а нема некој земено за да потврди дали толку добро грее таа клима ТST 12 (Gree Lomo Eco)