Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Nekolku casa posle startuvanje, seuste si stoi na 85w
Na start rabotese 30tina min max, postgna temperatura i od togas e vaka....
Прегледај го приврзокот 217993

ja proveruvam na nekolku pati, nadvoresen ventilator ne raboti, ama celosna tacna na nadvoresna edinica e prilicno topla, i zicata/gracot kaj sto mozam da go dofatam e bas zezok!
Прегледај го приврзокот 217992

Прегледај го приврзокот 217991

Eve i slika kako e postavena, ama ne veruvam da e do nekoj setting ?!
Прегледај го приврзокот 217994
Ako si siguren deka e taka ....deka tacnata e zeska bez rabota na klimata ...zvoni na serviserot da proveri sto se slucuva...
 
Ako si siguren deka e taka ....deka tacnata e zeska bez rabota na klimata ...zvoni na serviserot da proveri sto se slucuva...
де бе луѓе не се вика човек од дома за се и сешто во викенд плус и по темници да работи, ако има проблем се исклучува од штек и до утре мирни и корисниците и сервисерите и продавачите.
 
де бе луѓе не се вика човек од дома за се и сешто во викенд плус и по темници да работи, ако има проблем се исклучува од штек и до утре мирни и корисниците и сервисерите и продавачите.
Za utre mislev ne.za sega ....vednas....ne se doizjasniv
 
Nemam problem, ne veruvam da e neshto strashno osven sto trosi 70setina w struja i nepotrebno ja gree tacnata?

Ne ni planirav da go baram serviserot.... ali ako me uveruvate deka na drugi mesta ne great greacite, da go pobaram utre.....
Brat mi ima Amber 3.5, ke proveram kaj nego denes, bash me interesira.... moze Amberot podobro menadzira.....
Ama dobro bi bilo ako procita nekoj so Hansol 3.5 (kupena pred priblizno 1 god) da proveri i da spodeli......
 
Nemam problem, ne veruvam da e neshto strashno osven sto trosi 70setina w struja i nepotrebno ja gree tacnata?

Ne ni planirav da go baram serviserot.... ali ako me uveruvate deka na drugi mesta ne great greacite, da go pobaram utre.....
Brat mi ima Amber 3.5, ke proveram kaj nego denes, bash me interesira.... moze Amberot podobro menadzira.....
Ama dobro bi bilo ako procita nekoj so Hansol 3.5 (kupena pred priblizno 1 god) da proveri i da spodeli......
Abe kakvi 70/80w koja tacna ....koga e stend By sleguva na 14/15w ...sigurno ima nesto.... kaj tebe
 
Nemam problem, ne veruvam da e neshto strashno osven sto trosi 70setina w struja i nepotrebno ja gree tacnata?

Ne ni planirav da go baram serviserot.... ali ako me uveruvate deka na drugi mesta ne great greacite, da go pobaram utre.....
Brat mi ima Amber 3.5, ke proveram kaj nego denes, bash me interesira.... moze Amberot podobro menadzira.....
Ama dobro bi bilo ako procita nekoj so Hansol 3.5 (kupena pred priblizno 1 god) da proveri i da spodeli......
Za nedela dena se vrakjam i ke ti proveram. Na stand by nema sansi da trosi tolku, makar bilo i - 50c, zaso e izgasnata. Klimata takodje da pusti greac na 23 nadvoresna, shoznam...
Aj probaj izvadi od steker, stavi pak. Probaj so sijalica ako imash kolku ke ti pokaze, da ne e do meracot...
Ako ne se dokaze drugo, vikaj serviser.
 
Testirav na Amber 3.5ka, taman si e, ne zagreva zicata/greacot na nadvoresnata.....

Ne moze da e do meracot toa sto celata tacna na nadvoresnata edicina e topla i zicata/greacot e zeska na dopir.

Ova go najdov vo upatstvoto na Hansolot.....za e-Heater Setting, ama e za so wired controller...
Vika: Once the wired controller or remote controller enters the Heating mode, this function will be turned on automatically.

111.jpg
 
hahahha strelecov e opasen. niti si pravel obuka niti ti se toa top strucnjacite za klimi. toa ti se dilercinjata i monterite koi normalno ti prodavaat i za toa si dobivaat dobra marza i gree resil da gi proseta malku da ja vidat kina. site firmi vo site oblasti go pravat toa. bile na specijalna obuka za specijalnite sistemi na gree :)))
 
Nekoj da predlozi od iskistva parapetni 3.5kw?
eve ti evtina varijanta

Eve ti poskapa varijanta

Za kolkav i kakov prostor ti treba?
 
hahahha strelecov e opasen. niti si pravel obuka niti ti se toa top strucnjacite za klimi. toa ti se dilercinjata i monterite koi normalno ti prodavaat i za toa si dobivaat dobra marza i gree resil da gi proseta malku da ja vidat kina. site firmi vo site oblasti go pravat toa. bile na specijalna obuka za specijalnite sistemi na gree :)))
Batica znaci ti stvarno baterijata ti e prazna.....ama ne mozes da ja nadopolnis treba da si ja zamenis so nova ...ovaa veke.ne ti drzi.....Sakas da kazes deka ako nekoj nekade bil na obuka toa e onaka kolku red i procedura taka ..?? Greska si golema ... Jas iako sum.vo druga bransa(no imame slicni i zaednicki raboti so klimatizacija) bev 6 nedeli na.obuka vo hrvatska/zagreb ,tamu e trening centarot za jugoistocna evropa , balkan,zaklucno so turcija ...i jas znam se sto vidov i sto nise isprezentira so preseci na delovi itn...i tuka isto bese glavniot direktor od francija koj poslednata 6ta nedela ne testirase licno toj .......
I sega ti tvrdis deka na.vakvi slucki toa e marketing za prodazba na.uredi ..... Greska si od 1do100 .! Tolku od mene
 
eve ti evtina varijanta

Eve ti poskapa varijanta

Za kolkav i kakov prostor ti treba?
Za okolu 30 kvadrati.. Se mislam dali da bide parapetna ili sidna pa zatoanpobarav iskustva
 
Ако имаш простор за парапетна, а примарно ти треба за греење, стави таква.

Ако не ѕидна, ама да има 15цм, над неа простор до таванот. Ако има можност.
 
Уште некој ден, па тргнувам во потрага.
Пишувајте каде сè се продаваат инвертери, но и монтажата да биде нивна. Се разбира со овластени (и вистински) монтери. Октомври е одреден за решавање на тоа прашање.
 