Edno prashanje..... Ova breaker capacity shto mu znachi so Amperive? Drka maksimum tolku moze da povleche? Pradhuvam bidejki momentalno sum vo Grcija i brached mi saka da stava klimi, ama mu kazal nekoj majstor za struja deka strujata mu bila slaba i deka ne ke izdrzela 3 klimi da rabotat vo isto vreme poradi visoka amperaza. Jas vo toa ne se razbiram, pa bi sakal ako znaete da dadete nekoe mislenjje za ova.
Klimata ke ja ukljucis vo nekoj steker cij kabel doagja od razvodnata tabla so osiguracite/bushonite.
Circuit breaker capacity ti kazuva so koja Amperaza treba da ti bide osiguracot(busonot) na strujnata tabla.
Watt=Amper x Volt pa za 16A-ski osigurac max potrosuvaci na taa linija e: 16A x 230V=3680W
Ako na taa linija ima elektricarot pusteno poveke shtekeri treba da pazis sto ukljucuvas na site shtekeri odednas.
(Primer ako imas 16Aosigurac na taa linija kade e klimata.....i si ukljucis pravosmukalka od 2kw na drug steker koj e na istata linija, ako klimata povlece nad 1,7kw ke padne osiguracot bidejki 3,7>3680W.
Kako kaj nas znaat da stavat na edna linija/osigurac i po 5-6 shtekeri treba da se pazi kolkava vkupna mokjnost ima ukluceno na taa linija.
A elektricarot verovatno misli deka ako klimata e 5.5ka ke vlece 5.5kw (24A) pa za 3 klimi moze si misli deka trite ke vlecat 12,5kw odednas(54A) sto bara podebeli strujni kabli a ne 3x1,5.
Objani mu deka toa 5.5kw e Toplinska mokj a ne strujna i deka ne trosat tolku.
A moze majstorot si kazuva deka deka vo toj reon kade e brached ti e stvarno slaba strujata zaradi slaba infrastruktura...u smisol vo toj reon da imaat problem so strujata zimno vreme pri zgolemena potrosuvacka, nizok napon ili da im pagjaat fazi i slicno sto e skroz drug muabet.