Od poranesnite tvoi postovi, od pricina sto si se greel na drva, tebe ti treba 24/25C vnatresna temperatura. Na seto toa stavi sredna zimna temperatura -10C, za da bides na sigurno, ke ti treba min 7kw. Klima koja ke dade 7kw na -10, ke vlece min 2.5kw, I pak ke ti bide skapo greenje na klima I ke cepis drva.Zdravo decki.
Kako sto vi vetiv vi prilog e .zip fajl od mojata presmetka vo KnaufTerm.
So detalnata presmetka na neto povrsinata (izleze deka neto e 42m2) potrebata na toplina za januari (se smeta za najlade mesec) e 2270KWh, so proektirana vnatresna temperatura od 23 stepeni, pri sto Knaufterm najverojatno smeta prosecna nadvosesna temperatura od 1 stepen.
Potrebata na toplina za da se odrzuvaat tie 23 stepeni (22 stepeni razlika vnatre/nadvor) e 2270/31/24 odnosno 3KWh. na cas.
Dokolku temperaturata se namali na 22 stepeni potrebata se namaluva na 1961/31/24 odnosno 2.6KWh.
Dokolku pak na 23 stepeni vnatresna i 1 nadvoresna se smeni zaptivnosta na prozorite od dobra vo losa potrebata 2871/31/24 ili 3.8KWh.
Inace prostorot kaj mene, kako sto ke vidite od proektot ne e najdobar. Nadvoresnite zidovi se obicen keramicki blok od 25cm. Vnatresnite zidovi, se keramicki blok od 12cm. Nad mene ima ploca koja ne e izolirana. Pod mene ima dukan koj ne se gree taka da slobodno moze da se smeta kako garaza. Ekspozicijata e zapad-sever. Se na se relativno nepovolna situacija.
Edinstvenata investicija koja ja napraviv za sega e zamena na prozorite so novi 76mm+troen termopan+2*low-e staklo+topol distancer. I na seto toa starite kutii za roletni gi izvadov a zidot go izolirav so 10cm stiropor.
Ednostavno e kaj tebe, prvo izoliraj se kako sto treba ako sakas da se grees ekonomicno.
Ne gubi vreme na Knauf presmetki, zemi kup pari I izoliraj si go prostorot da ne bide garaza, tuku prostor za ziveenje vo 21 vek.
Последно уредено: