Eve edna tablica od nekoj hansol -20 koj veruvam deka mnogumina go imaa tuka.
Sigurno e ista sostojbata i kaj amber i opsto kaj site modeli koi go koristat toj two-stage kompesor.
Pokazuva zosto e bitna modulacijata i rabotata na pomalo opteretuvanje, a kolku e stetno rabotenjeto kako on-off klima na smetka na ekonomicnosta
Прегледај го приврзокот 203300
Da ja analizirame 12-kata
Dokolku raboti na 1670w potrosuvacka pri nadvoresna +7 dava 5.2kw toplina so COP 3.14 (pi) beda
4.7 COP samo ako raboti so 510w
Na +2 st. nadvoresna ako raboti so 1700w otide COP na 2.68
ISPOD 0 veke nema COP nitu 3, kolku i da bev pesimist deka se kanti ne ocekuvav da se tolku BEDA.
Ako se stavi i potrosuvacka od 100-tina watti od greac otide COP na 2, mozda i pomalku.
Eve zosto e bitna modulacijata i softverot kaj klimata.
Kolku poveke raboti na poniska potrosuvacka ima podobar COP., i obratno dokolku raboti so 1500w desetina minuti i potoa gasi i pak se uklucuva kako sto raboti doticnata kinezarija moze samo da citate za COP od 4 i poveke na prospekti, vo realnosta ste zafrknati.
Прегледај го приврзокот 203303
Tuka mnogu realno sei opisuva kako rabotat 24-ka i 12-ka zel covekot amber
Nekoi ne kapiraat ubavo sto e poentata na ovoj post.
Site ama site klimi imaat pomal COP koga rabotat na pogolemo opteretuvanje. Mnogu, mnogu odamna imam pisuvano na taa tema i pak ke povtoram. Klimite se najekonomicni koga rabotat pod nominala, odnosno blisku do svojot minumim, Zatoa e bitna dobra modulacija, softver, koj dozvoluva klimata da raboti na odrzuvanje od 300-450w.
Gree klimite se najlosi vo ovoj segment, odnosno softverski se kanti koi rabotat on-off i kako rezultat na toa lapat struja mnogu poveke od kvalitetni brendovi.. Zatoa i nemat nitu nekogas ke imat eurovent.
Eve ke vi opisam kako raboti kvaliteten brend i koj go koristam.
Primer nadvoresna +2, temperatura vo sobata 18, zadena temperatura na klimata 21.
Zapocnuva so rabota primer na 900w, postiga 19 za 5-6min i paga na 650w, postiga 20 posle 10-15min, prodolzuva so 350-400w i odrzuva okolu 21.
Kako raboti gree, eve neka e AMBER
Ista situacija kako prethodnata
Pocnuva so 1700-2000w kacuva za 10 min na 20stepeni i naglo gasi, ostanuvaat da rabotat greacite 100w, odmara 5min paga temperaturata na 19, pak se uklucuva na 2000w raboti 5 min, paga na 1300w i odma pak gasi.
Kvaliteten brend so rabota od 350-400w ke isporaca toplina so COP najmalku 5 vo ovie uslovi, dodeka vakvi kanti so vakvo rabotenje od 2000w ke isporaca toplina so COP najmnogu 3, najverovatno so 2.5.
Da,,, izgleda deka toplo duva so 2000w i cop 2.5 ili isporacana toplina od 5kw, sprema kvaliteten inverter koj so 400w i cop 5 isporacuva 2kw toplina ama dolgorocno vakva kanta niti ke ima zivoten vek, niti stedi struja, tuku lapa mnogu struja.
Ili da probam da objasnam na drug nacin a.
Ako na edna prostorija i treba primer 3kw toplina na cas za odrzuvanje na temperaturata, taa toplina moze da bide isporacana na razlicen nacin. Najprosto ke bide so 500w potrosuvacka i cop od 6 da gi dobieme tie 3kw na cas i ke imame vkupno potrosena struja od 500w. Vtor nacin e rabota so 2000w i cop3 isporacani 6kw vo momentot i pali-gasi na 10 min. I vo dvata slucai ke imame isporacano 3kw toplina na cas no vo prviot slucaj so 500w potrosena struja i blagodarenie na podobriot cop kako rezultat na pomaloto opteretuvanje na klimata, a vo vtoriot slucaj ke imame potroseno 1000w struja zaradi losata modulacija i forsiranje na klimata so mnogu poslab cop od 3.
Jas se osekam dolzen da napisam sto znam, a vie kako ke go citate ova, vasa rabota.
Veruvam deka za nekoj e ova i premnogu slozeno i ne moze da go svari ali toa e toa.