Testovite se tie sto ti gi kazav, objaveni se za sekoja Temperaturna zona
ovde na Eurovent, ako klimata ne e za ladna zona tuku samo za Average ondak taa klima nema ni da se testira na -15C, tuku krajniot test e -7. Rabotata e da na -7 klimata ne raboti na maksimum opteretuvanje od 100%(FullLoad) tuku so 88%(PartLoad).
Testovite za Average se oznaceni so bukvite A, B, C i D, a za TOL nepostoi test, dava informacija proizvoditelot no ne se znae kako e dobien toj test, kolku vreme trae i slicno.
Retko koj Proizvoditel i prijavuva TOL so Temperatura poniska od -20C (pocrtanoto najdole) na vtorata slika za da klimata bide i testirana od strana na Eurovent na -15C ili -22. REtki se takvi klimi na Eurovent i takvite nosat oznaka Nordik ND i slicno, test na -15 ke napravi Eurovent samo ako klimata e deklarirana so TOl<-20.
Прегледај го приврзокот 202820
Прегледај го приврзокот 202822[DOUBLEPOST=1547074107][/DOUBLEPOST]Poslednive 3 Strani stom zborite za Izolacija znaci sepak ima efekt moeto pisuvanje za iljadarceto sto ne sum go zemal...od nieden tuka!
Istoto i po drugite forumi se zbori....IZOLACIJA NAJBITNA.
Posledna denesna strana na eden stranski forum....povtorno taa izolacija.
Прегледај го приврзокот 202823
Do vcera X klimi pa i najeftinite mozea da zagrevaat i po 100m2 ako bea marka imaa sertifikat ili gi prodavase Klime...sea ispadna deka ni 3,5kw Mitsubishi od 38.000den nemoze da zagree 20m2 zaradi STO ?
imajte ubava vecer!