Bivalenta e razlicno od Monovalentna, do -7 samo klimata go postignuva kapacitetot, no pod taa temperatura bara dogrejuvanje za dojdes do PdesignH.
Monovalentna e fakticki klimata samo do -7 zosto sama postignuva toa sto treba......pod -7 i treba drugarka-grealka za da pokrie toplinski zagubi na prostor sto bara 4Kw na -10.
Da izmerele 4Kw na -10C ke bese Monovalentna i nemase da bara bekap grejac.
Pdesignh se zagubi na prostorot, a dali klimata gi ostvaruva ili ne citas od Tbiv....ako Tbiv ne e -10C sekako bara dogrejuvanje.

PdesignH vsusnost e Energetska nalepnica ili kaj nas popoznato kako Energetski pasos za Objektot ili Stanot....nesto sto go imaat vo Evropa ama nie go nemame pa samo gatame kolku ni trebaat Kw na -10.
Ova na Eurovent mnogu modeli go koristat za eden vid izmama, zosto e ostaveno Proizvoditelot da go definira.....stavaat pogolem PdesignH ama klimata sama nemoze toa da go pokrie pa ke dobies so klimata edno dokumentce "Product Fiche" vo koe toa jasno e napisano deka klimata bara Bekap grejac ili dogrejuvanje.
Klasicen primer za takva prevara e Fujitsu LUCA14, so ist kompersor kako i 12LUCA, so mnogu pogolem PdesignH od 4,8Kw, no Tbiv ima edvaj -4C i bara bekap grejac od 1400W za da stigne do toj PdesignH naveden na Energetskata nalepnica.
Ovde Tbiv = -4C e dobien zasto testot na -7C koj edini i se pravi na minus za sredna zona ne proizvel kapacitet od potrebnite 4,246Kw nego na testot na -7C klimata izvadila samo 3,69 zatoa i Bivalentnatata i e -4C.....redok primer na Eurovent ali dobar za objasnuvanje.
Vo ovoj primer LUCA14 e Monovalentna samo do -4C, dodeka na -5, -6 itn do -10C ke bara dopolnitelno greenje za da go zgrees prostorot koj bara 4,8Kw na -10C, atogas na -10C ke ti bidat potrebni celi 1410W zamislena elektricna grealka so COP=1 ili takanarecen Backup Heater.

Klimata kostase na vremeto dur ja imase ovolku.