Од твоиве сликички,новава има подобар Скоп... толку пишува што е битно.Ај пошто не те мрзело да постираш две сликички,отвори уште еднаш еуровент па види коп на тол и Тбив колку им се.
И имам “техничко” прашање” неколку поста наназад,за кое би ценел одговор баш од тебе
Podobar e SCOPot zatoa sto kapacitetot na greenje e cel 1Kw poslab kaj KLTA (5.07 vs 4,12kw)...uste podobar SCOP ke ima i ako kapacitetot i e mesto 1Kw celi 2Kw poslab od LFCA no togas KLTA ke stane 3,5ka.....
Jas ja gledam poslednata stavka od grafikot kaj sto pisuva ....Declared Capacity i Backup Heater Capacity
LFCA18 @ -10 ke dade 5,07kw....do Pdesignh 5,9 ke stigne so kalorifer -bekap dogrevanje od 830W
KLTA18 @-10 ke dade 4,12kw, do PdesignH 4,8Kw ke stigne so kalorifer-bekap dogrevanje od 680W
SCOPot da pogolem e, ama na smetka na pomal kapacitet na greenje vo KW koj e poslab kaj KLTA
Kako na -10C kapacitet e Maximalnio oprteretuvanje ili FullLoad....zakljucokot e deka KLTA nemoze da dade poveke od LFCA
Ako se fatime za SCOP...togas i LFCA koga ke dava 4,12 NO MNOGU BITNO...ke raboti vo PartLoad a ne FullLoad =00% sto e prekticno maximum za KLTA, togas i SCOPto na LFCA ke se zgolemi