Најекономично греење и ладење

D

Deleted member 95595

Гостин
Jas sum sega v krevet, me mrzi da stanam da vidam momentalna potroshnja na mojata FH35, ama od 6 nataka potroshuvachkata se dvizi megju 700 i 800W na zadadeni 25, trojka izduv. Ova e najmnogu shto sum ja videl da vleche od koga ja imam. Nadvor e ladno m'de pukat i vrnit. Smetka za struja ke postiram na 3ti Dekemvri, a utre ke postiram dosega kolku e potrosheno od 3ti Noemvri so toa shto 5 dena mi rabotea site tri klimi i imav otvoreno vrati od site sobi shto znaci site 140m2 gi greev so trive klimi bidejki imav gosti.
@ante1 Jas sum najmnogu da se postoraat samo informacii za potroshnja i slichno, taka lugjeto najlesno ke poveruvaat vo ekonomichnosta na klimite.
 
Член од
5 октомври 2016
Мислења
95
Поени од реакции
407
@Chicco69 zosto gi lazes eve mojot Hansol trosi 112w na 3C nadvoresna 23c zadadena so I feel :))) I toa mereno kaj mene doma,a ne kaj nekoj komsija rodnina ili prijatel na @Klima ured Se razbiraa tie ne koristat Gree tezgerinja, ne se budali kako mene i tebe da mrznat doma...
Во право си друже ... често го гледам мојов Хансол на 95W како модулира, ама не ми текнува да го сликнам. Покрива само 29 квадрати со 0 изолација, зададена 21Ц.
Mitsubishi WN35 difrosti.JPG
@Fikshe1989, би било убаво и тука да пријавиш за дифростите на секои 50 минути на ова топло време. Сепак се работи за бренТ клими што коштаат многу пари.
Пожелно е идните купци да ги имаат сите информации пред да се одлучат за модел/фирма, за да нема разочарувања и сите да имаме бенефит од економично и еколошко греење.
 
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.654
Поени од реакции
7.500
Ne pagjajte na Eftini stosovi rezirani od @vlavot i @mdeni, devojkive rabotat vo par .
Cobanov Ickova na IT e namerno...a ne "slucajno"....registriran vecerva(vcera) i se fatil za Defrost na Amberot (od prikaskite na Vlavot), za da utre sabajle Vlavot ima sto da pisuva.
Patetiki cobani.....slikajte se cure!!

Eve go Cobanot
coban.jpg

Vo prviot post ICko mu se obrakja na @mdeni.....kao strucnjakov @mdeni ima amber pa ke mu kaze iskustvo, a retardava Icko bozem nevidel deka mdeni nema Amber tuku nesto drugo....pacienti....a be Diznilend, i Paramount im se malku.

coban1.jpg [DOUBLEPOST=1542413020][/DOUBLEPOST]За овие од Пара-Манипулант режисериве што прават филмови
Некој се потрудил па снимал 12 саата дека нема дефрост, а и бугарите ви го кажуваат тоа, какви амеби едни мрсулави сте, легачи со ништо не сте допринеле да едуцирате, репете барате и ке си го добиете, очигледно малку ви било 12 саата...вашите на 15минути јапанците прават дефрост хахахах голтари едни комшиката на климе ми кажа, и она има FH35VE :D
https://youtu.be/4GqOD8oMk7U


coban2.jpg
 
Последно уредено:
Член од
6 февруари 2010
Мислења
882
Поени од реакции
923
Значи секој што не е задоволен од Грее клима мора да е дилер, трол, продавач, монтер или дупли профил.
Нема шанса обичен човек да е незадоволен а? Може не знае да ја сетира или едноставно климата има некој дефект.

Sent from my SM-G960F using Tapatalk
 
Член од
27 мај 2018
Мислења
931
Поени од реакции
1.590
Него слушам некој проблем имале со клима Carrier и со електроника деновиве, цркнала 2 или 3месеца откако истекла гаранцијата, 200евра наплатиле за нова, наплатиле си отишле, АМА искочило дека не била одакватна таа електроника и требало да се чека дополнително 3недели за соодветната што ке пасува...на оштетениот ем 200евра му земале, ем на панелки ке се грее у следниве 3 недели.....мизерија, 3 недели ееееј, од Aliexpress да го порачаа побрзо ке стигнеше :)
Ете ви го сертификатот за Квалитет :)
Hmmm a da pisese nesto na umrniot hansol nesto ova ona kako toj uspea taka brzo da crkne,pazi covekot vi izleze so fakti a vie prodavte m... za bubrezi p.s. kako mali deca ste vaka ova vaka ona daj ako si maz kazi od sto crkna numeru uno klimata ?? I pak p.s. denovive ke vi slikam zgrada vo sk kako izgleda profesionalno montiranje na gree ..
 
Член од
6 февруари 2010
Мислења
882
Поени од реакции
923
Hmmm a da pisese nesto na umrniot hansol nesto ova ona kako toj uspea taka brzo da crkne,pazi covekot vi izleze so fakti a vie prodavte m... za bubrezi p.s. kako mali deca ste vaka ova vaka ona daj ako si maz kazi od sto crkna numeru uno klimata ?? I pak p.s. denovive ke vi slikam zgrada vo sk kako izgleda profesionalno montiranje na gree ..
Ај што се како мали деца, туку види го помалиот ретардиран брат, мисли дека јако трола и ги дупи форумџиите:
"zemi citaj obrazuvaj se" "gree no 1"
"ke puknete od maka" итн итн.
Нивниот сопственик може да се гордее со такви продавачи.

Sent from my SM-G960F using Tapatalk
 
L

lleeoo

Гостин
И пак после подолго време дојдов да видам што се случува да прашам нешто нели ова е форум да прашаш и да споделиш мислење ама јок брате тука ко у градинка да си влегол. Пак истите ликови кукат и навредуваат овоаа била ваква оној бил онаков ништо ке си прашам во порака кој треба кој има таква клима :)) Fikshe.
Поздрав и проделжете си во ист стил немој да менувате ништо :)))
 
D

Deleted member 95595

Гостин
Во право си друже ... често го гледам мојов Хансол на 95W како модулира, ама не ми текнува да го сликнам. Покрива само 29 квадрати со 0 изолација, зададена 21Ц.
Прегледај го приврзокот 199652
@Fikshe1989, би било убаво и тука да пријавиш за дифростите на секои 50 минути на ова топло време. Сепак се работи за бренТ клими што коштаат многу пари.
Пожелно е идните купци да ги имаат сите информации пред да се одлучат за модел/фирма, за да нема разочарувања и сите да имаме бенефит од економично и еколошко греење.
A ti mislis jas glup sum?? Pa barem za tolku nauchiv be brat vo ovie godina dena kako sum chlen tuka, deka dezurnava policija od Gree kisnit na drugi forumi i skrin shitoj prajt i spodelvit tuka. Dali stvarno mislis deka sum sakal da skrijam za defrostite pa ne sum napishal tuka, tuku na IT i sum ochekuval nikoj da ne vidi? I zashto bi se sekiral za neshto shto e nameneto da raboti na odreden nachin?

Ama dve raboti brat da ti kazam, poshto ne znaes. Prva, za defrostite si pishav jas ushte koga ja kupiv WN-ot, tuka pishav, vrati se nazad na postovite od Fevruari/Mart godinava ke vidis. Vtoro, jas ne sum na "misija" da dokazuvam na nekoj deka mojata klima e najdobra i ne mi zavisi lebot (vo odredeni slucaevi za odredeni chlenovi, rakijata) od toa dali ke se prodava mojata klima.

Kako bonus ke ti dodadam samo deka moite WN35 klimi gi vikaat japonski "entry" model, toa vo prevod znaci najniska klasa od japonskiot proizvoditel, a Gree Amber e bukvalno najdobroto neshto, najvisokata klasa na klima shto moze da ja ponudi Gree vo momentov, a pravi defrsoti na pokratki periodi od mojata japonska, najniska klasa.
 
Член од
3 јуни 2016
Мислења
369
Поени од реакции
642
Abe strelco gt1 i ostali prodavaci na gree. ne ciljaj visoki brendovi vidi tamu so tcl neo favorit huyndai kako stoite. ne prodavaj magla na forumov. ke nemate rabota edna nedela i site sefot vi pisuva mavaj na forumov. pa nemoj bre da ne pravis budali. gree za 300 euro da ama samo so gratis pekac za leb. a za 600 euro NIKAKO. uste pa toplinski pumpi do -25C. lele coveku realiziraj se osvesti se. toa ti e kako so onie kineskine kombinja da trgnes na pat od Makedonija do Norveska. takvo iskustvo ke ima kupecot. mislam deka me razbra publikava nezavisna, a za prodavacite od gree vratite se vo salonite i prodavajte.
 
Член од
1 октомври 2018
Мислења
386
Поени од реакции
787
Eve da dadam pregled na izminatite 5 dena za greenje i potrosuvacka za da dobie podobra ideja za toa kako se odnesuva samata klima. Po resetiranjeto vo ponedelnikot utroto, podesuvanjata se: izduv na maksimum, zadadena temperatura od 23 stepeni i se great 22-23 kvadrati. Klimata gree 24/7. Vo samata prostorija ima i kujna kade sekoj den se gotvi po nesto najmalku 2 casa pa imajte vo predvid deka ima i toplotni dobitoci.
Temperaturata kaj klimata merena od nadvosesniot senzor e bez isklucok +2 stepeni od temperaturata prikazana na accuweather.com
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg
Znaci na
12.11 - potrosnja 11KWh za 24h - prosek 0.46KWh
13.11 - potrosnja 10KWh za 24h - prosek 0.42KWh
14.11 - potrosnja 11KWh za 24h - prosek 0.46KWh
15.11 - potrosnja 12KWh za 24h - prosek 0.50KWh
16.11 - potrosnja 12KWh za 24h - prosek 0.50KWh
Kako ke imam vreme ke ja dopolnuvam listata.

Vo tekot na ovie 5 dena, jas nemam zabelezano klimata da vleze vo suv defrost, nitu pak da dobijam poplaka od roditelite (klimata e vo nivnata prostorija) deka prekinala da duva, za razlika od stariot defekten model koj na +2 +3 vleguvase vo suv defrost mnogu cesto.
Generalno za sega sum zadovolen od klimata i od potrosuvackata, megutoa stvarnata zima doprva pocnuva, pa ke vidime kako ke se odnesuva na poniski temperaturi koga prosekot ke padne na +1, +2 dolgo vreme.
 
D

Deleted member 95595

Гостин
@petna Ti imas Hansol taka?

Inache, i jas po moite merenja shto gi pravam, tolku izlaga, 11-12 kw na den klimata troshi na ovie temperaturi.
 
Член од
1 октомври 2018
Мислења
386
Поени од реакции
787
Da. Imam Hansol. Ti kako pomina lani, kako ti bese potrosnjata vo dekemvri i januari? Kolkava povrsina grees?
 
Член од
15 јануари 2015
Мислења
452
Поени од реакции
424
Кога веќе пишувате најчесто на темава, мерите и слично би било добро да ги напишете вашите клими долу во потпис за да не лутаме по постови да видиме за која клима се работи.
 
Член од
13 јули 2008
Мислења
1.397
Поени од реакции
1.886
Кај мене потрошњата во последниве 47 дена, е вкупно 276kwh или 237w на час.

За месец ипол потрошила 1300 денари некаде со 5 денари kwh просек. Сигурно и помалку зошто ладното е навечер на ефтина струја.

Во
08 оди на 24ц
19 оди на 25ц
22 оди на 25ц
05 оди на 27ц

Милина. Треба да ја исчистам веќе зошто сигурно е затната таман пред да почне зимава. Постарата ја исчистив и се осеќа голема разлика во дувањето, значително повеќе воздух проаѓа.

За FH35VE е ова сама во цел стан. Одржува ~24 во салонот/трпезаријата/кујната, а ~23 во спалните и тоалетот.

Ни дрва цепење, ни труење комшии, ни пентарење по скали, ни растоварање, ни пепел чистење, ни иверица горење...
 