MUZ-SF50VE/MSZ-SF50VE3
Прегледај го приврзокот 197305
AS18TD2HRA/1U18EE8ERA
Прегледај го приврзокот 197306
да ги гледаме -7 (-10)
MUZ-SF50VE/MSZ-SF50VE3 -> cop 2.4, топлина 4.2 kw, потрошувачка 1.8kw
AS18TD2HRA/1U18EE8ERA -> cop 2.4, топлина 4.25 kw, потрошувачка 1.77kw
и -15 температурите
MUZ-SF50VE/MSZ-SF50VE3 -> cop 1.8, топлина 3.4 kw, потрошувачка 1.89 kw
AS18TD2HRA/1U18EE8ERA -> cop 2.3, топлина 3.9 kw, потрошувачка 1.70 kw
ако ова лажи тогаш нека му е нив на душа
http://mitsubishitech.co.uk/Data/M-Series/MSZ/2014/Leaflet/MSZ-SF50VE.pdf
http://energija.com.mk/wp-content/uploads/2016/05/Haier-TUNDRA-2016cut.pdf
power input mitsu 1.7 nominal (minimal ne mozev da najdam)
power input haier 1.61 nominal (0.4) minimal
Буквално според сите параметри овие две клими се идентични. И која би била причината да лажат за моќноста на Хаиер? За штедливост Мицуто е подобро но сигурно не далеку подобро. Минимално не ми се верува да е од 300 вати помалку.