Мерачот не ти е во ред, мислам дека климата ти е во ред но дека премногу очекуваш од неа.Еве кратко видео од тестот. Се гледа дека сетпоинт е 30, температура на IFeel е 20, надворешна е 5, на издув е 47, троши 1440W.
Дополнително кратко видео, кај што сменив од IFeel на Indoor temperature, да се види дека е 27 на усис
Како што реков не успеав да постигнам максимална температура, ќе оди температурата уште нагоре, само треба да го убедам хансолов да не ја намалува потрошувачката, но цело време да тера на 1870W. Денес со IFeel не успеав во тоа, но ќе успеам ваљда после неколку проби.
Сега ме интересира што мислите за ефикасноста на уредот, имаме сега конкретни резултати: воздухот се загрева за +20 степени со 1440W на 5 степени надорешна. Кој може да најде некоја референца дали тоа е добар резултат?
Иначе ставив нови AAA Varta батерии, даљинсково уште полошо ги прима командиве?
@gigovit , јас веќе посочив во тоа дека се сомневам во јачината на компресорот, дека е слаб за климава. Тоа се виде со дефростите на 0 степени. Исто така, ако не успеам да го форсирам уредов да работи на максимална потрошувачка барем 15 минути и да измерам максимална температура на издув, тоа исто така би значело дека компресорчето прегрева и намалува струја за да се заштити од прегревање.
Da ne imas slucajno kocan laden podrum pod sobata so klimata? I ovakvi slucaevi ima, kocan podrumi so direkna promaja od nadvor patosot ladi kako frizider i nisto ne moze da zagree ko so treba.[DOUBLEPOST=1514056641][/DOUBLEPOST]Мерачот го имам повеќе од 1 година, спореден со живин термометар идентично покажува. Ги чекам мерачите со сонда, како и да е. Мислам дека и резултат е донегде очекуван бидејќи климава работи само со 1440W.
Чекам анализа на резултатот од постручни лица, дали 1440W се добро потрошени за +20 степени загреан воздух на надворешна температура од 5.
Ќе најдам начин да ја излажам климава да работи на 1870W некои си 15 минути, ако тоа е можно.[DOUBLEPOST=1514055932][/DOUBLEPOST]Дали имаме web страна со статистика за запишана дневна и ноќна температура на ниво на македонија за изминативе xx години/месеци?
E toa mu e izgleda glavnata finta, da napuni tolku pa dvete cefki da se potat onaka ljudski kazano i da ne mrznat. Jas primetuvav deka cefkite mrznea, si mislev deka e toa ok dobro ke ladi, a vidi ne bilo taka.Serviserite imaat praksa da merat so manometar pritisok na potisnata strana, ama koga e na ladenje vo leto i na nekakva +32-33C ako mrzne na tenkoto cevce ima premalku freon vo sistemot, a ako ima premnogu togas mrzne na usisot, podebeloto cevce, doturaat/odzemaat freon so mali cekori i ja pratat situacijata ( plus znaat kolku treba da pokaze manometarot vo ovie uslovi) Ova e tolku proizvolno sto se granici so fantazija da nabodat kolku tocno treba da se stavi ili izvadi freon. Mnogu poopasno e ako stavi premnogu freon so sto mnogu lesno se ostetuva kompresorot so tk nareceno "potopuvanje", koga e pomalku djabe trosi struja kompresorot no ce vrti nekako...... Vaka proverka na freon e gore-dole mozna kaj frizideri i zamrznuvaci, no klimite se epten poslozeni napravi. Za da tocno ustanovi kolku ima freon vo sistemot, serviserot treba da ima prilkluceno na nekolku mesta manometri i termometri ( mu trebaat i suvi i tkn mokri termometri) nadvor i vnatre, treba da znae kolku e vlaznosta na vozduhot nadvor i vnatre, ta tek togas da uporedi od tabeli za vlezno /izleznite parametri da cita na manometrite dali reba da stavi ili vadi freon. Dobrite serviseri imaat specijalni digitalni instrumenti so merni sondi koi se priklucuvaat na definirani mesta na klimata pa mozat mnogu polesno i potocno da diagnosticiraat defekti i kolicina na freon......
Tuka ke da ti e makata. Treba izolacija na tavanot da stavis na podrumot dole. Sigurno nemas nisto samo gol giter ploca ili beton. Veke videna rabota. Zalepi barem 3cm stiropor na tavanot odozdole i jas sum siguren deka ke se podobri situacijata. Nema so da izgubis moze samo da dobies.Долу има плоча и просторија која не се користи и загрева и пола е во земја, го имам и тоа објаснето. Но тоа е сосема друга приказна за топлинските загуби, сега зборуваме за ефикасност, измерени температури на усис и издуб и потрошувачка на струја, загубите во конкретново мерење не играат никаква улога.
Еве кратко видео од тестот. Се гледа дека сетпоинт е 30, температура на IFeel е 20, надворешна е 5, на издув е 47, троши 1440W.
Дополнително кратко видео, кај што сменив од IFeel на Indoor temperature, да се види дека е 27 на усис
Како што реков не успеав да постигнам максимална температура, ќе оди температурата уште нагоре, само треба да го убедам хансолов да не ја намалува потрошувачката, но цело време да тера на 1870W. Денес со IFeel не успеав во тоа, но ќе успеам ваљда после неколку проби.
Сега ме интересира што мислите за ефикасноста на уредот, имаме сега конкретни резултати: воздухот се загрева за +20 степени со 1440W на 5 степени надорешна. Кој може да најде некоја референца дали тоа е добар резултат?
Иначе ставив нови AAA Varta батерии, даљинсково уште полошо ги прима командиве?
@gigovit , јас веќе посочив во тоа дека се сомневам во јачината на компресорот, дека е слаб за климава. Тоа се виде со дефростите на 0 степени. Исто така, ако не успеам да го форсирам уредов да работи на максимална потрошувачка барем 15 минути и да измерам максимална температура на издув, тоа исто така би значело дека компресорчето прегрева и намалува струја за да се заштити од прегревање.
Тоа сите го установивме.Sa tvojim podacima koje si napisao(izmerio) klima ti je max.dala 4,33kw toplote(kratkotrajno),uz COP 3.
Mislim da to mora mnogo,mnogo bolje od ovoga,na spoljašnjoj 5c.
Друже да завршиме веќе со едначење дека се е произведен у Кина и се е исто веќе.Jas ne bi potcenuval kineski brendovi, doprva ke go prevzemat primatot. A i onaka sve se proizveduva i sklopuva vo kina, isto i top brendovite. Eve sum smenil 5-6 kineski telefoni do sega, huawei, xiaomi, zte i sega meizu, site upola do tri pati poeftini od renomiranite samsung,lg,apple itn a rabotele perfekno ako ne i podobro nego falenite.
Generalno pogolemiot del od narodov so kupil klimi od gree e zadovolen, midea npr isto taka ima ekstra klimi, nisto poslabi od japancite. I japancite ne se toa so bile na vremeto, na sve se stedi i pokraj relativno naduvanite ceni so gi imaat.[DOUBLEPOST=1514056332][/DOUBLEPOST]
Da ne imas slucajno kocan laden podrum pod sobata so klimata? I ovakvi slucaevi ima, kocan podrumi so direkna promaja od nadvor patosot ladi kako frizider i nisto ne moze da zagree ko so treba.[DOUBLEPOST=1514056641][/DOUBLEPOST]
E toa mu e izgleda glavnata finta, da napuni tolku pa dvete cefki da se potat onaka ljudski kazano i da ne mrznat. Jas primetuvav deka cefkite mrznea, si mislev deka e toa ok dobro ke ladi, a vidi ne bilo taka.
јас за тие 9К зедов комплет и внатрешна и надворешна единица Самсунг со р22 гас, еве ја овие денови кога беше под нулата грее како луда, и што е најважно и работи дефростот. Таква слична како мојата имаше еден Горан од Тетово, и тој се фалеше од неа многу ама не му работеше дефростот. Зборот ми беше дека убаво те суредиле за компресорот, да не се радуваш дека те грее до 0с.Serviserot sto go imam go najde malku potesko ama go kajde so se rabotna raka ispadna 9000 se mislev dali voopsto da kupuvam ili da ja frlam ama zadovilen bev od nea taka da kupiv kompresor i sega e vo detska banja ja pravi.
P.s. klimata e beko a kmpresoro so rikna bese lg a noviot e tosiba na r22 zatoa tesko go najde ama movio e na 12950 btu malku pojaknod stariot
Slikni go samsung-ot ako mozesјас за тие 9К зедов комплет и внатрешна и надворешна единица Самсунг со р22 гас, еве ја овие денови кога беше под нулата грее како луда, и што е најважно и работи дефростот. Таква слична како мојата имаше еден Горан од Тетово, и тој се фалеше од неа многу ама не му работеше дефростот. Зборот ми беше дека убаво те суредиле за компресорот, да не се радуваш дека те грее до 0с.
So termometar BEZ sonda koj rotira kako vrteleska sto ustanovivte?
Ovde treba da go zemete i brojot na rotacii i deka 50% go gree displejot a 50% od vremeto opacinata na Termometarot kaj sto mu e sondata ili netreba ?
Da merese vaka na SELOTEJP i Eurovent sto ke izmereva za Japancite se prasuvam
Здраво @Panebg , фала за информацијата. Може да ни кажеш како ја пресмета ефикасноста, според која формула. Фала.Sa tvojim podacima koje si napisao(izmerio) klima ti je max.dala 4,33kw toplote(kratkotrajno),uz COP 3.
Mislim da to mora mnogo,mnogo bolje od ovoga,na spoljašnjoj 5c.