Втор впечаток за Hansol -20, после 40дена:
-Сеуште не знам дали е twin или single компресор, но тоа не е битно, компресоров е само 10500btu. На 0 степени редовно прави дефрости и никогаш не сум осетил жежок воздух како јака 3.5ка односно 5ка, како што е деклариран уредов (мерачите за температура со сонда ги чекам 21 ден уште не се стасани, али експрес г**** да јаде). Мислам дека тоа е голема штета, затоа што 43те килограми на надворешната единица и 11те на внатрешната остануваат неискористени заради слаб мотор. Не го разбирам моментов на слабиов мотор, климава е неискористена. WHY? На оваа клима добро би легнал еден 18000+бту мотор, да гори на рака воздухов и да не оди во дефрост., но не мора 18, требаше да биде околи 12-14 Другата клима вчера работеше 10 часа и не влезе во дефрост ниту еднаш, ова зимо сеуште не е влезена во дефорст, но има 18000бту компресор.
-Климава е во голема мера одлична, има добра изработка, wifi (не е тестиран), ifeel (не го користам), покажува надворешна температура (до нула степени) тивка е и надвор и внатре (кога работи до 700W), има минимум вибрации, нема багови.
-Исто така fan-от, иако е многу тивок, не е јак и многу слабо дува. Дури на turbo почнува да дува како што треба но тогаш е малку бучен.
-Денес со поголем сетпоинт (25-30) потроши просек 1200w/h.
Заклучок после 40 дена користење: одлична клима која е запустена со слаб компресор.