Многу лесно. Еве јас ти реков дека топлотните загуби во собата ти се 1800W (базирани на потрошувачката * COP од 4). Земи еден калорифер со моќност од 1,8KW, и кога температурата ќе биде достигната, исклучи ја климата а вклучи го калориферот. Ако температурата останува иста значи тие ти се реалните загуби, ако започннува да качува температурата во собата значи топлотните загуби ти се помали и заради вишокот топлина започнува да се загрева собата на повисока температура. Ќе прекине кога ќе најде нова рамнотежна температура. Калориферот треба да го работиш на ист начин како и климата и да го оставиш подолго време вклучен, освен ако не забележиш дека температурата значајно и брзо се зголемува.[DOUBLEPOST=1510921658][/DOUBLEPOST]Баш не интересира какви резултати ќе добиеш.Можеби тоа е лошо за соба од куќа од 16м2 при 10 степени надворешна, но можеби има големи топлински загуби во куќата, како да го отсраниме тој дел од равенката?
Два спрата се. Секој има по една FH35VE. Едниот PVC другиот стари дрвени. Едниот горе изолиран кров, другиот спрат над него.@mdeni, каков е тој спрат од куќа што го одржуваш на 23 степени со 450w/h? Може малку објаснување за квадрати, изолација, распоред. Не видов да имаш пишано..
Многу подобро би било да си ставил друг модел на клима уред на другиот спрат, чисто за споредба кој е поефикасен..
80тина квардати по спрат. Едниот стан е оптимално предвиден за греење со клима зошто јас го правев. И супер е целиот. Бања е внатре. Со ПВЦ.Квадрати по спрат? Колку соби? Собите загреани ли се, пошто многу тешко патува загреаниот воздух од климата во сите соби..
Јас имам исто загуби во 1 соба како ти на цел спрат, испаѓа математикава, а ти немаш ни пвц. Каков ти е ѕидот, дебелина, висина?
Па ти не знаеш колкави ти се топлотните загуби. Бројката е нагаќање врз основа на потрошувалката и предпоставениот COP од 4. Може COP да не е 4, може вистинскиот COP да е 2.Јас имам исто загуби во 1 соба како ти на цел спрат, испаѓа математикава, а ти немаш ни пвц
).
) а еве ја потрошувачката во последните 19 дена.
Со овој пост другар сакајки да укакаш еден член на темата, ги укака сите оние членови што ја имаат оваа клима(Хансол), и ја воздигна фх35 до небеса, а воедно им изврши и ерекција на дел од членовите кои го лајкнале овој пост само за инает на споменатиот член без подлабоко да навлезат во анализа на самиот пост,кои потоа од претерана возбуда и предвремено ејакулираа..не зборувам за мдени и некои други туку за големиот змеј кој се грее на парно,мурто курто кој нема клима, др змиговски кој нема клима а ја отворил оваа тема, и климе т.е. Клима нередот на оваа тема(btw ќе те оставам тебе него да му ги преведеш поимите кои предмалку ги споменав сигурно не разбира иако свршил!)Пишувам писмо до Макрадули за глупава мерка на претходната власт која денешната власт упорно ги поддржува.
Подобра анализа ни сам не можев да направам.
0.5kw до 0.6kw на вакво топло време е безобразност. И тоа 15 часа на ден.
Еве стрелчо за тебе и останатите.
Будејќи немав мерачи на енергија, еден имав само, чекав да стаса од ebay уште еден. И еве за иста саатнина.
Првава слика е од fh35 во 25 мвадрата од изолација само рехау генео 25 cm блок куќа со фасада(мачканица) без стуропор за 82часа 24/7 уклучена температури над 20 степени.
Овој бројач покажува 3 дена и 10 часа и 48 минути. Има потрошено 11kw вкупно.
Тоа испаѓа просек просек на час 0.13kw. Споредба со фамозниот хансол е 4 пати помалку.
![]()
![]()
Има потрошено 0.83 евра за 3 дена 10 часа и 48 минути.
Втората FH35 на која имам исто така мерач затоплува 35-37 квадрати, со поголема површина на прозори исто така Rehau Geneo со сама разлика што на Ѕид кој излегува надворешна страна на источна страна одвнатре има ставено 5 cm тервол.
Одозгора не се грее одоздола не се грее.
Секако, се работи за куќа.
Во овој случај има потрошено за 83 часа 18.2 kw. Уклучена 24/7 со тоа што само еден пола ден имавме работа нешто и беше исклучена околу 12 часа. Што значи за точно 70 часа има истрошено 18.2kw.
Што значи просек 0.26kw.
Овде температурата е над 21/22 степени 24/7 од времето. Денски е до 24/25.
![]()
![]()
![]()
Третата FH нема мерач, треба да нарачам, а е во уште помала просторија, околу 17-20 квадрата. Шо не се ни мислам за неа колку троши.
Е сеа гледајќи ги мерењава, ја споредувам мојата 35-37 квадратура со сличната на дечково кој има Хансол кој беше 50.000 и со 10 годишна гаранција стигнува до 60.000 илјади, со тоа што неговата вади просек повеќе од дупло од FH.
Поука, со среќа ефтино греење со GREE [emoji23]
Sent from my iPhone using Tapatalk
Јас мислам дека ти си единствен што се грееш како што треба на форумов.Овие другите како што гиМора малку поекспериментално да се пристапи кон проблемот. Еве трошам во просек 450w/h. Можеби тоа е лошо за соба од куќа од 16м2 при 10 степени надворешна, но можеби има големи топлински загуби во куќата, како да го отсраниме тој дел од равенката?

Корекшн за тебе сум др жмиго... (само со чисти раце) побрзо да ејакулира! .... Со кое право ќе ни се просераваш и навредиваш дури и само ако некој лајкува!?.... Дуко еден. ме боли рукот мене за вашите препуцавања за пропагандата и контрапропагандата, што ја вршите тука (иако луѓето сметам со право си фаќаат страна и навиваат или си гледаат сеир, неможеш и немаш право ти да им забраниш уште помалку да ги навредуваш!) ...иако неморам да ти одговорам, но постот имаше можеби и друг дел (за лајкуење, врати се и погледни малку подобро!) кому му реплицира Влавот во првиот дел? ..Толку ако ти пречат лајкувањата, да се изразуваш вака простачки... стварно имаш проблем и неарен си човече! Колку уште профили ќе отвориш!?..... И темава ако примети не е за клими... за економично греење е! Отвори си за клими... и ајт тамуСо овој пост другар сакајки да укакаш еден член на темата, ги укака сите оние членови што ја имаат оваа клима(Хансол), и ја воздигна фх35 до небеса, а воедно им изврши и ерекција на дел од членовите кои го лајкнале овој пост само за инает на споменатиот член без подлабоко да навлезат во анализа на самиот пост,кои потоа од претерана возбуда и предвремено ејакулираа..не зборувам за мдени и некои други туку за големиот змеј кој се грее на парно,мурто курто кој нема клима, др змиговски кој нема клима а ја отворил оваа тема, и климе т.е. Клима нередот на оваа тема(btw ќе те оставам тебе него да му ги преведеш поимите кои предмалку ги споменав сигурно не разбира иако свршил!)
Гледа во наредните постови после овој ја исправаш работата но некои тоа не го гледаат и затоа вака реагирам..Ајде да почнам на 6 декември(види) сум постирал колку троши мојот Хансол имаше 268кв потрошено на сликата за 53дена и 10часа или ако пресметаш тоа доаѓа како да трошела 0.21кв на час...и сега јас треба да се фалам дека мојата клима е поекономична од фх35(твојата) ќе речеш не била пуштена 24/7 била пуштена онолку време колку што било потребно да ја загрее просторијата,навечер сум ја гасел на сабајле сум ја пуштал со тајмер, со мало бебе во собата бев сигурно нема да штедам!За период од 16окт до 16ноем потрошила 180кв тоа доаѓа по 250вати на час пак помалку од од тие 260 на фх35...За другата клима викаш трошела 130вати на час тоа можеш Климе да го лажеш, таа клима нема толкав инпут на минимум и да има нема да работи 24/7 на тој минимум..хнсолот има минимум од 109вати сликано ама и тој не работи 24/7 на тој минимум...на овие температури пред некој ден работеше со минимум од 109 до 250вата и по 4часа исклуче компресорот на стенд бај, исто како и твојата клима во помалата просторија сигурно половина време е офф т.е. на стенд бај за да го извади тој просек а мерачот кинескиот го има и јас тој регистрира потрошувачка над 3кв...само тоа он офф го споменуваш во наредниот пост...Потрушувачата и оваа зима кај мене е слична како лани,на овие темпертури вчера имаше просек од 6.4кв за за 24часа тука некаде како твојата во поголемата присторија...Кај тебе 36-7 кв кај мене 30-31квадрат... Целта не ми е да докажувам дека Хансолот е подобра клима од фх35,мислам и дека не е,според спецификации еуровент се гледа каде е фх35 според некои објавувани соецификации и некој друг еуровент се гледа каде е и хансол..5.1 сцоп према 4.7сцоп..Сакам да кажам дека има доволно кориснички искуства за фх35(покрај нејзините мани на аутофан) кои се споделени на темата колку и е нејзината потрошувачка, дури и од самиот стрелец кои се померодавни и поубаво објаснети одлолку во овој твој пост,кој имаше за цел да укака едем член и една добра клима...За хансолот има искуства дури од почетокот на климата кога се правеше од Вивакс и кој беше позитивно критикуван од сите тогашни членови, само тогаш некако темата беше многу попристојна и можеше многу да се научи од истата,пролистај назад ќе видиш што зборувам тогаш со респект зборуваа за членот кој сега ти и некои други го напаѓате, имаше што да се научи од истиот прашај го @Vanlok ќе го потврди истото...
Целта на темата е најекономично греење а со вакви постови се деградира една клима (4 пати послаба од фх35)која на друг форум (далеку попристоен е тој сега од ова овде)се нуди како бест бај, а се издигнува фх 35 до небеса(иако има подобри клими и од неа како и од хансолот)..Те сметам за разумен човек кој од скептик преминал на греење со клима и научил нешто како работат овие клими -систем на греење...затоа сфати го ова добронамерно и престани со кавгите со членот и давај издржани совети..
ПС Зашо не го убеди шура ти да се фх35 туку зеде Грее?