Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
3.5kw klima nonstop da raboti pod polno opteretuvanje i da trosi 1-1.3kw na saat mesecno ne moze da potrosi povece od 3000 den. Imas 16 casa dnevno skapa i 8 casa eftina struja. Plus nedelite se na eftina ne znam kako e vo sabota. Taka da imate nekoja greska vo matematikite.
 
јас не се сложувам со тебе дека климата ако работи под полно оптоварување наможе да потроши толку многу (друго е дали ќе работи во тој режим), ајде да ја направиме пресметката вака:
30 ден. Х 16 часа = 480 часа х 1,15 KWh(ј ас ја земам просек ти пиша од 1 до 1,3 KWh) = 552 KWh х 6,6 ден/ КВЧ = 3643 ден. само за на скапата тарифа плус за ефтината тарифа 30 ден. по 8 часа = 240 работни часа х 1,15 KWh = 276 KWh x 3.3 ден/ KWh = 910 ден на ефтина тарифа, или вкупно 3643+910=4553 ден (еве неделите се на ефтина како што викаш ти но тука нека се намали за 500 до 800 ден што значи дека ќе потроши 3700- 3800 минимум) или вака да се поедностави 552+276=826 KWh по 4,5 ден просечна цена пак излегува 3700 ден. што значи климата може да потроши над 3000 ден. месечно.
цената од 6,6 и 3,3 е отприлика тука со мала можност за грешка во втората децимала и е со пресметан ддв.
 
пресметките на @dastan се баш точни, и тоа како може да потроши над 4000
јас имам 9-ка change која имам ја видено на 1650w, да не збориме колку може хансолот да повлече, сигурно над 2kw
 
пресметките на @dastan се баш точни, и тоа како може да потроши над 4000
јас имам 9-ка change која имам ја видено на 1650w, да не збориме колку може хансолот да повлече, сигурно над 2kw
Nema teorije da vlece poise od 1kw na cas. Za klima od 3.5kw ako prajme muabet. Samo oddadenata toplina paga so paganjeto na nadvoresnata temperatura to est kako so se menuva cop.
 
Nema teorije da vlece poise od 1kw na cas. Za klima od 3.5kw ako prajme muabet. Samo oddadenata toplina paga so paganjeto na nadvoresnata temperatura to est kako so se menuva cop.
како бе нема теорија да влече повеќе од 1KWh кога на повеќето од налепниците со карактеристики на климата кои јас сум ги видел на климите пишува максимална влезна снага која е поголема од 1KWh на греење
 
Па тука е проблемот, што климата на +2 влече по 1,1KW, да не разговараме колку би влечела на -2, -3. Токму и заради тоа има повикано сервис. Е сега кој е проблемот зошто повлекува толку многу е друго прашање, кое би требало да го среди сервисот. Дали причината е некој расипан сензор, со тоа што работеше како on-off клима, или пак можеби софтверот е баговит па како што имам пишано предходно климата продолжувала да грее дури и кога температурата ќе се постигнела.

Сега му важно да најде некој начин колку толку ако можно да се намали потрошувачката додека да дојде сервисот.

Инаку колку за потсетување потрошувачката на Hansol-от (иако на постариот 3,5KW модел) на +2, кога треба да оддаде околку 2,1KW треба да e нешто под 500W, како што може да се види од тестовите кои предходно беа постирани овдека.
Greel_TestPoints.jpg
Gree_GWH12TB-S3DNA1B_Conclusion1.jpg
 
2.5
како бе нема теорија да влече повеќе од 1KWh кога на повеќето од налепниците со карактеристики на климата кои јас сум ги видел на климите пишува максимална влезна снага која е поголема од 1KWh на греење
2.5kw klimite inaat max potrosuvacka od 800-1000w a 3.5kw klimite max 1000-1200w. 1500-1800w imaat klimite 4.5-5kw[DOUBLEPOST=1482059162][/DOUBLEPOST]
Па тука е проблемот, што климата на +2 влече по 1,1KW, да не разговараме колку би влечела на -2, -3. Токму и заради тоа има повикано сервис. Е сега кој е проблемот зошто повлекува толку многу е друго прашање, кое би требало да го среди сервисот. Дали причината е некој расипан сензор, со тоа што работеше како on-off клима, или пак можеби софтверот е баговит па како што имам пишано предходно климата продолжувала да грее дури и кога температурата ќе се постигнела.

Инаку колку за потсетување потрошувачката на Hansol-от (иако на постариот 3,5KW модел) на +2, кога треба да оддаде околку 2,1KW треба да e нешто под 500W, како што може да се види од тестовите кои предходно беа постирани овдека.
Прегледај го приврзокот 161828
Прегледај го приврзокот 161829
Ako e sobata mraz ladna normalno deka na pocetokot edno 3-4 saata ke raboti pod polna parea. Koga ke postigne nekoja temperatura potrosuvackata drasticno paga. Za klima e najubavo da e nonstop uklucena i da drzi temperatura taka najmalku ke trosi. Koga e sobata ednas zagreana sve vnatre vo sobata e zagreano i ima akumulirano toplina od klimata.[DOUBLEPOST=1482059591][/DOUBLEPOST]
Па тука е проблемот, што климата на +2 влече по 1,1KW, да не разговараме колку би влечела на -2, -3. Токму и заради тоа има повикано сервис. Е сега кој е проблемот зошто повлекува толку многу е друго прашање, кое би требало да го среди сервисот. Дали причината е некој расипан сензор, со тоа што работеше како on-off клима, или пак можеби софтверот е баговит па како што имам пишано предходно климата продолжувала да грее дури и кога температурата ќе се постигнела.

Сега му важно да најде некој начин колку толку ако можно да се намали потрошувачката додека да дојде сервисот.

Инаку колку за потсетување потрошувачката на Hansol-от (иако на постариот 3,5KW модел) на +2, кога треба да оддаде околку 2,1KW треба да e нешто под 500W, како што може да се види од тестовите кои предходно беа постирани овдека.
Прегледај го приврзокот 161828
Прегледај го приврзокот 161829
Maksinalnata potrosuvacka nema vrska so nadvoresnata temperatura. Samo se menuva odadenata toplina zatoa sto se menuva cop. Na -5 pod max opteretuvanje ke dava 1500-2000 w toplina pri cop od 1.5-2 a na 5 stepeni pri ista max potrosuvacka i jacinana struja ke dava 3000-3500w toplina pri pokacen cop na 3-3.5
 
Последно уредено:
2.5

2.5kw klimite inaat max potrosuvacka od 800-1000w a 3.5kw klimite max 1000-1200w. 1500-1800w imaat klimite 4.5-5kw[DOUBLEPOST=1482059162][/DOUBLEPOST]
Ako e sobata mraz ladna normalno deka na pocetokot edno 3-4 saata ke raboti pod polna parea. Koga ke postigne nekoja temperatura potrosuvackata drasticno paga. Za klima e najubavo da e nonstop uklucena i da drzi temperatura taka najmalku ke trosi. Koga e sobata ednas zagreana sve vnatre vo sobata e zagreano i ima akumulirano toplina od klimata.
и сега Gree Hansol е 2,5 (9000 btu) или 3,5 kwh (12000 btu) ако е 3,5 значи може да троши колку што кажувам јас ако е 2,5 тогаш ти си во право а не јас, ама и со 1 kwh пак може дабиде сметката над 3000 ден. 24 часа ден x 1kwh x 30 дена во месецот = 720 kwh x 4,5 ден. средна тарифа (заради поедноставување на пресметката) = 3240 ден.
 
Па тоа и ти кажувам. Ако виде на сликите почетната температура беше 19 степени. Со панелот се загреа на 22, значи климата имаше задача да ја одржува температурата а не да загрева.

Инаку климата е 3,5
 
Ne zaboravajte deka vp nedela e cel den eftina struja. Mozebi i sabota ne mi teknue[DOUBLEPOST=1482060676][/DOUBLEPOST]Kaj mene 10 god star toshiba inverter trosi 2000 den mesecno sega koga e poladno za edna soba od 30 m2, raboti nonstop na 23 stepeni. Koga e potoplo so 2000den gream uste plus edna soba i hodnik so +23-5 m2 isto nonstop na 23c[DOUBLEPOST=1482060878][/DOUBLEPOST]
Па тоа и ти кажувам. Ако виде на сликите почетната температура беше 19 степени. Со панелот се загреа на 22, значи климата имаше задача да ја одржува температурата а не да загрева.

Инаку климата е 3,5
Mozebi vozduhot se zagreal ama ne zaboravaj deja uste se ladni zudovite namestajot i se drugo. Dodeka i ova ne se stopli malku ke go ladat orostorot.
 
Последно уредено:
сабота е скапа тарифа од 07:00 -22:00 а јас ја земав и таа опција во предвид кога намалив 700-800 ден. на првичната пресметка.
Друга многу поважна работа е дека пријателот има големи потлотни загуби кои јас отпосле ги видов и ги земам дури сега во престава за потрошувачката на уредот, а тоа е следново:
3,2KW на -7,
2,4KW на 0,
1,6KW на +7
ако ја земам во пресметка најмалата топлотна загуба при +7 која е 1,6 KWh при загревање од 24 часа му се потребни 1,6 х 24 часа = 38,4 KWh дневно х 30 дена во месецот = 1152 KWh па сега сметајте натаму сами.
ама се што е под 5000 ден. треба да е среќен ако ја држи таа температура 24 часа на ден.
предлог за намалување на потрошувачката е не толку популарна ама во моментов единствена според мене намалување на Т на максимум 20 степени со која би требало да се заштедува во просек по 10-15 % на потрошувачката, плус нака си ја провери сервисот но според топлотните загуби од корисникот не полагам многу надеж.
 
Абе valvolin.

Во месец од 30 дена има 4 недели што значи дека 26 денови се со скапа и евтина тарифа.
Скапа тарифа со 1,2 KW потрошувачка = 26 дена х 15 часа во ден х 1,2 KW/h x 6,5ден = 3040
Евтина тарифа со 1,2 KW потрошувачка = 26 дена х 9 часа во ден х 1,2 KW/h x 3,3 ден = 926
Евтина тарифа во недела со 1,2KW потрошувачка = 4 дена х 24 часа х 1,2KW/h х 3,3 ден = 380

Значи потрошувачката во месец ако троши по 1,2KW константно е 4346 ден.
 
погледни го постод над твојот и ќе ти биде јасно за што зборувам иако гледам дека и ти е.
 
Абе valvolin.

Во месец од 30 дена има 4 недели што значи дека 26 денови се со скапа и евтина тарифа.
Скапа тарифа со 1,2 KW потрошувачка = 26 дена х 15 часа во ден х 1,2 KW/h x 6,5ден = 3040
Евтина тарифа со 1,2 KW потрошувачка = 26 дена х 9 часа во ден х 1,2 KW/h x 3,3 ден = 926
Евтина тарифа во недела со 1,2KW потрошувачка = 4 дена х 24 часа х 1,2KW/h х 3,3 ден = 380

Значи потрошувачката во месец ако троши по 1,2KW константно е 4346 ден.
Da, taa e natematikata ama ne mi se veruva za edno sobice nonstop da treba klimata da raboti na maksimum. Nema teorije. Pa neka e i najskart on off klina so se prodava kaj nas. A ne e.
 
@dastan

Па математиката ти е грешна. Значи топлотните загуби се нормални за просторот. Пример кога надвор е 0 степени а се сака вантарешна температура од 22 степени, тогаш секој час мора да се "дотураат" по 2,4KW топлина за да се одржува температурата. Овие 2,4KW воопшто не е важно од каде ќе дојдат. Може да бидат од горенје на дрва, пелети, или пак електрична енергија како кај панел.

Предноста на климата е што може/би требало да може да ги испорача овие 2,4KW со неколку кратна помала потрошувачка на електрична енергија. Овој сооднос е помеѓу испорачаната топплина и потрошената електрична енергија е познат како COP. COP од 4 значи дека климата испорачува 4KW а троши само 1KW. COP зависи од дизајнот/квалитетот на климата и надворешната темпратура.

Ако забележиш во сликите кај тестот од Hansol има Measured total heating capacity on indor side и тоа ја представува испорачаната топлина. Measured total power input ја покажува потрошената електична енергија, а последната колона е COP.

Во случајов потрошувачката на +2 би требало да биде околку 0,5KW а не 1,1.
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom