Na bilo koj ured ako sobira na primer 850 gr mu stavite plus 150 gr freon toj ce gree 20 % podobro, no koga ce dojde na red da ladi (ako do togas izgura kompresorot) ce ladi za 20 % poslabo. Toa e povrzano so namaluvanje na gustinata na tecniot freon na niski T, pa so dodavanjeto na freon se nadomestuva ovoj hendikep, no so ova dodavanje visokot na tecna faza obicno zavrsuva vo kompresorot. Imam videno kompresori koj bile potopeni vaka, strasno e da se gleda kakvi se toa havarii.
Od druga strana, ako i navistina fali freon nema logika da se dotura a da ne se utvrdi kade propusta sistemot zar ne. Znaci eve jas javno prifacam opklada so bilo koj serviser koj ce uspee samo so manometar da ja dovede kol. na freon TOCNO na potrebnata koja e navedena na nalepnicata. Pravilno se raboti vaka:
★se sobira celiot freon so REKUPERATOR
★se meri na DIGITALNA VAGA kolicinata na freon
★ako fali freon se bara i sanira mestoto na
propustanje
★se polni so azot sistemot i se proveruva na propustanje na p=15 bari
★ako ne propusta se vakumira so DVOSTEPENA VAKUUM PUMPA
★se polni sistemot so freon tocno na kol. od nalepnicata na DIGITALNA VAGA, ne na manometar
Ova se pogore podrazbira cisti izmenuvaci, ispravni i cisti ventilatori....Ako posle ova uredot ne raboti dobro se se baraat pricinite vo elektronikata ili ostanatite i izvrsni elementi...
Popravka so manometar e smesna i vo najmala raka e neozbilna, takvi majstori ne gi primajte doma.
Rekuperatorot e malce poskap ( od 800 do 1000e) bidejci ima kompresor i e poslozena naprava koja i vo kraen slucaj ako ja nema ce go ispusti freonot vo atmosfera, pa nema ni da se znae kolku imalo freon i dali ispusta negde sistemot, no ako se ispostuva ostatokot od procedurata pak se ce bide vo red so sistemot.
Znaci vakuum pumpa i toa dvostepena (so obicna moze i tri dena da smuka za djabe i nisto nema da napravi) MORA da ima kako i digitalna vaga.
Sekakvo drugo rabotenje nemojte da dozvolite vo svojot dom bez razlika dali e uredot pod garancija ili ne, bidejci garancijata ce pomine brzo....