Eve za ovaa najnovata verzija da vidime kako se presmetuva COP
Eurovent vika vaka:
Pdesignh 2.6kw
SCOP 4.2 ili A+ na greenje
Godisna potrosuvacka (za 4910casa) 867kwh
Eurovent za modelot FTXF35F / RXF35F
LOT10 Dokumentot na Daikin nema takov model FTXF35F / RXF35F, ima model so celosni sifri bi bil
e FTXF35E5V1B / RXF35F5V1B, ako sum greska ispravi me!
energylabel.daikin.eu
*****************************
Ajde da presmetame SCOP samite nie so Excel tablicata dostapna na Keymark vo delot
https://keymark.eu/en/products/heatpumps/documents
Ili potocno treba da se simne fajlot za SCOP air to air zosto ima i za Air to Water za pumpite
*****************************
I samo treba da se vnesat podatocite obelezani so zeleno
Ja ke gi prepisam podatocite Daikin sto gi dal na negovata strana t.e kako ja izmeril vo svojata laboratorija zasto tuka gi ima podatocite i za drugite vrednosti sto se baraat a gi nema na Eurovent.
Modelot ima Podatok za Average zona Kapaciteti/COP ovie:
Прегледај го приврзокот 462136
I ostanatite podatoci sto gi bara kalkululatorot za SCOP od Keymark
Прегледај го приврзокот 462137
Prvo treba da se popolnat zelenite polinja i podatocite od merenjata, izbran e TOL -10 za pocetok, pa ke se rabereme pokasno sto se slucuva na TOL -11 ili -15 kako sto tvrdi proizvoditelot
Прегледај го приврзокот 462138
Po vnesuvanjeto na podatocite se klika na kopceto
Calculate i se pojavuva presmetaniot SCOP kako brojka kako i godisnata potrosuvacka:
Прегледај го приврзокот 462139
Mnogu tocno do Energetskata, mislam deka razlikata e sto merenjata se so samo edna do 2 decimali a presmetkata u tablicata raboti so13 decimali za potocna da bide Interpolacijata.
Прегледај го приврзокот 462145
Ama i se ispolnuva tabelata podole, so site parametri po Temperaturi, Casovi po temperaturi, vkupno deka se 4910 za Average, deka za predadena TOplina ke se potrosi odredena elektricka itd itd
Прегледај го приврзокот 462140
A sea za TOL...ako se stavi TOL da bide poniska Tempertaura od -10 (a Average e do -10) togas ke vi javi Poraka za gresno vnesen TOL se dodeka ne ja namalite na -10 temperaturata za TOL

Ili u prevod moze da bide od proizvoditelot i -65 TOL reklamiran, AMA Energetskata klasa e za do -10 , i toj podatok go zima kako podatok na -10 nebitno koja temperatura e od proizvoditelot....tolku okolu prikaskata za TOL, toa ne se meri isto kako sto se obelezanite so zeleno Test temperaturi (prosek predadena toplina/potrosena struja za vreme od 3saata zaedno so defrostite )
Прегледај го приврзокот 462143
Za Lada klimatska zona ili COLDER zona, od klimata se bara i dopolnitelen Test na -15 (za da se interpolira do 22) i toj ima IME "TEST G" a klimi deklarirani do -15 nemaat takov na -15 test i zatoa nemaat ni energetska klasa za Colder, i im stojat X-ovi na energetskata kako sto e kaj modelot FTXF35F / RXF35F.
Прегледај го приврзокот 462148
Прегледај го приврзокот 462146Прегледај го приврзокот 462147