Ако тоа е бојлер за вода, тогаш не е бафер. Толку едноставно. Ти имаш бојлер за топла вода со/во внатрешната единица на пумпата.Баферот не служи за акумулација на топлина која понатаму системот ке ја користи. Неговата улога е балансирање на притисокот во системот.
,,И зошто делта Т од 8ц?'' Не знам стварно. Што и да кажам ке те излажам.
Мора да има експанзионен сад,ама па и не мора да е голем, многу често тие се вградени се во една амбалажа ткн внатрешна единица.
Ако е вака, тогаш е добро оти директно е врзано подното со пумпата.
Значи сигурно немаш друг голем резервоар покрај внатрешната единица??
За хистерезисот... криви се тие што ја сетирале пумпата... а и целото парно!
место да модулира рецимо на 33ц со 2ц разлика постојано, они направиле да работи на 35ц, ама да гаси по потреба, па пак да се залетува од нула, па па да гаси...
Сега може и до пумпата е тоа... ама повеќето имаат опција да регулираат Т на вода спрема надворешната температура. Ако нема потреба од мн топлина, на 28-30-32 ватевер она ќе грее, ќе одржава, и ќе модулира без тие он-офф циклуси.