DaМомци дали кога ги чистите филтрите од внатрешната единица ја гасите климата?
Поздрав
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Забелешка: This feature may not be available in some browsers.
DaМомци дали кога ги чистите филтрите од внатрешната единица ја гасите климата?
Поздрав
Што е ова 1.2?Bitola 28.11.2022
vreme 2h
Temp.nadvor mereno kaj nadvoresnata 2c
-T-vnare vo sobata 23,5c
-setirana 26 na dalinsko
-1/5 brzini 765m3
-vlez T - 27.4c
izlez T - 41,7c
Delta T -14,3c
1/5 brzina 765m3
Imput 725w +-5w dosta stabilno
Toshiba Shorai Edge RAS-24J2AVSG-E RAS-24J2AVSG-E
(14,3x1,2x765):3600=3,6465KW:0.725kw=5.03 COP
Koj e vo moznost neka si izmeri.
Густина на воздух што оди до 10та децимала ама грубо 1.2 земај го као константаШто е ова 1.2?
Кај тебе на колку е наместен офф сетот, и после колку време ти пали одкога ќе се изгаси, и што разлики си осетил(во временска рамка на палење/гасење) со ставање на различен офф сет?Да не си чепкал нешто околу офсетот? Ако ти е наместен на 0 може да ти прави такви проблеми
И со вклучен ај фил, пак чекаш долго време да се упали, повеќе од 20 мин, нешто пократко дали има за да се пали побрзоA zosto ne vklucis ifeel?
18btu Shoraj,so pogolema vnatresna edinica e skoro tri pati potivka od 16btu Shoraj.Фала Златко.
Првично замислениот буџет-граница, веројатно и потреба(35 m²) ми беше 61К за RAS-13 Shorai па откако се потроши фрлив поглед накај поскапата Ras-16 - 75K. Ја гледав и RAS-18 ама е уште поскапа 88K, а е неубедлива, барем според еуровентот на -15 споредбено RAS-16Прегледај го приврзокот 356028, знам дека е со дуплерица ротационен комресор исто и RAS-13 Daisekai 99К. Прескапи се за клими со средни карактеристики (Shorai 16 и 18), ги има истите поевтини за min. 5K, вклучена монтажа и сл. а јас сум врзан со Телеком МК заради искористување на буџетот од новиот веројатен договор. 18-ката има и поголема внатрешна единица и веројатно е и побучна, битна ставка ми е и модулацијата, да не испадне уклучи-исклучи модулирање,потрошувачката(COP) исто така. Ќе разгледам и Daikin Sensira RXF50D(72К) или 42(62К) можеби, мислам дека не се класа со Shorai или грешам?
Сега е на офсет 2. Со офсет 0 не пробувај. Кратки циклуси. Со 1 исто така. Значи се уклучува дува но краток период, жожеби 5 минути и исклучува. По 5 минути пак се уклучува ама не е добро така. Нема време да го загрее воздухот доволно. Се зависи од просторот што го грееш.Кај тебе на колку е наместен офф сетот, и после колку време ти пали одкога ќе се изгаси, и што разлики си осетил(во временска рамка на палење/гасење) со ставање на различен офф сет?
Автоматски споено мислење:
И со вклучен ај фил, пак чекаш долго време да се упали, повеќе од 20 мин, нешто пократко дали има за да се пали побрзо
Toa e odlicen rezultat,samo ovde ima dosta iskusni na forumot i ke ti go otkrijat natrapnikot kaj lezi.Еве COP и за амберот, според формулата на @filipinec
Надворешна Т=4
T во собата 24.5, сетирана 23
Брзина на издув 5
Влезна Т= 24.7
Издув Т=37.1
Делта Т=12.4
Потрошувачка 0.64кв
(12.4х1.2х800):3600=3.307
3.307:0.64=5.167
Не е лошо за кварцна печка, што би рекол @ROBERT 11
Автоматски споено мислење:
Сега е на офсет 2. Со офсет 0 не пробувај. Кратки циклуси. Со 1 исто така. Значи се уклучува дува но краток период, жожеби 5 минути и исклучува. По 5 минути пак се уклучува ама не е добро така. Нема време да го загрее воздухот доволно. Се зависи од просторот што го грееш.
Ај кажи ми колкав простор грееш. Не ми кажувај квадратура туку должина, широчина и висина. Дали е просторот во еден дел или има кривини, отворени врати и сл. Нема шанси да не грее. Нема да биде економичен како јапонциве од истата класа, ама треба да грее.
Toa e odlicen rezultat,samo ovde ima dosta iskusni na forumot i ke ti go otkrijat natrapnikot kaj lezi.
Ama jas ke premolcam i ke vidam dali ke ti ja otkrijat grskata.
Inace matematikata ti e tocna.
Ако и воопшто иманатрапник, навистина не сум свесен за него. Не подметнувам ништо.Toa e odlicen rezultat,samo ovde ima dosta iskusni na forumot i ke ti go otkrijat natrapnikot kaj lezi.
Ama jas ke premolcam i ke vidam dali ke ti ja otkrijat grskata.
Inace matematikata ti e tocna.
Нека е и така. Нека падне цопот за 0.5 Пак бројката е повеќе од респектабилна.5та цртка на Амбер-от мислам не е максималниот издув...
Треба Турбо да стиснеш за 800m3/h
Се над 3 COP е океј де.... нема муабет..... само да не работи он-офф.Нека е и така. Нека падне цопот за 0.5 Пак бројката е повеќе од респектабилна.
Не не. Најчесто на 3 го користам. Ова беше само да измерам. Ако те интересира деновиве ќе измерам и на 3 брзина која бројка ќе излезе и баш ме интетесира и на 0 кога ќе биде и на -5. А дека работи он/офф, тоа е точно. Од денес ќе пробам 24 часа да работи со поставени 22 да видам како ќе троши. Сега ја држам на 22 а навечер и додека е празна куќата на 19.Се над 3 COP е океј де.... нема муабет..... само да не работи он-офф.
Така го користиш на 5та цртка цело време?
Ќе му измериш и на пониските брзини?