Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
значи VIVAX AERI не модулира како што треба, туку направена е според температура на пр. 22с модулира со 250W, и како се зголемува температурата на даљинско, така си ја зголемува модулацијата на повеќе W ?

некој со искуство за Haier Tundra или Hisense TG35VE00G на колку W можат да намалат?

и како се покажани Hisense во споредба со Vivax Aeri?
Vivax Aeri ima odlicna modulacija samo koj ne saka greaci togas Haier Tundra ( nema greaci ) bidejki i Aeri Vivax i Hisense se so greaci

Koj saka greaci odlicen izbor e Aeri Vivax jas pred da go kupam T.S.T sakav Aeri da zemam no poradi greacite se otkazav.
 
VIVAX AERI не модулира како што треба, туку направена е според температура на пр. 22с модулира со 250W
Тои што ти кажал те излажил AERI не да го фалам дома имам две модулираат од 225w до 1690w min/max толку сум ги видел
 
Ma daj to ti je retro prica
Eurovent ma da
Fujitsu Luca14 jednom davnom na elite forumu imala jaki jeurovent pa se pokajala ;)
Na to i ja mislim. Ne znam za taj test luca14, ali ako to znaci da Luca 14 nije dobro pokazala na eurovent testu, onda je to prava stvar i realnost prema kupcima. Da znaju sta da ocekuju. Lose se verovatno pokazala, ali ce to ljudi da saznaju pre nego kupe-pa je nece kupovati
 
Тои што ти кажал те излажил AERI не да го фалам дома имам две модулираат од 225w до 1690w min/max толку сум ги видел
Moduliraju i ove na 250,270w.. Ali nije u tome stvar da li moze ili ne moze..
Kod ovih Q i M problem je bio sto prebrzo se kreću ka tom donjem minimumu , koji zavisi od setovane sobne T ,ne obazirući se puno jesu dostigli sobnu , znači nije princip da krene jače da dostigne zadanu i tu da radi dok je ne dostigne , pa onda da spušta i odrzava već jako malo se zalijetala i jako kratko drzala taj maksimum i onda spusti na taj minimum s kojim naravno nije mogla da dostigne zadanu T a s time niti sobnu..
 
Moduliraju i ove na 250,270w.. Ali nije u tome stvar da li moze ili ne moze..
Kod ovih Q i M problem je bio sto prebrzo se kreću ka tom donjem minimumu , koji zavisi od setovane sobne T ,ne obazirući se puno jesu dostigli sobnu , znači nije princip da krene jače da dostigne zadanu i tu da radi dok je ne dostigne , pa onda da spušta i odrzava već jako malo se zalijetala i jako kratko drzala taj maksimum i onda spusti na taj minimum s kojim naravno nije mogla da dostigne zadanu T a s time niti sobnu..
За q и m серијата сварно незнам како работат кај мене r серија работи супер .. кај корисник на форомов и познанкик исто работи како кај мене .. ставаш 23 толку е всоба
 
Site tuka spijat do meracite i imaat satorce do nadvoresnata da brojat defrosti, eksperti nevideni.
Не брини не спиеме до надворешната за да броиме дефрости... 21 век сне технологијата брои за нас....
Тоа што некој сака на мутно да продава и го боли изброеното со црно на бело е друга работа!

 
Што мислите за Haier Tundra 5.5kw за греење на 30 квадрати неизолиран простор ? Дали е премногу ?


Или, која од овие две клими е подобра за греење во прелазните месеци ( Октомври-Ноември и Март/ Април-Мај ) ?

 
Site tuka spijat do meracite i imaat satorce do nadvoresnata da brojat defrosti, eksperti nevideni.
Isto ima i luge alergicni na greaci, otekuvaat celite.... Hahaha

Исто има и продавачи кои секој ден ден замараат со рекламни банери, лупаат а+++ на клими кои трошат како Фиат 1300 и секој втор збор им е навреда, па еве уште живи останавме.
 
Site tuka spijat do meracite i imaat satorce do nadvoresnata da brojat defrosti, eksperti nevideni.
Isto ima i luge alergicni na greaci, otekuvaat celite.... Hahaha
Тие имаат клима уред,Ти кога ќе купиш,истото те чека.
 
Na to i ja mislim. Ne znam za taj test luca14, ali ako to znaci da Luca 14 nije dobro pokazala na eurovent testu, onda je to prava stvar i realnost prema kupcima. Da znaju sta da ocekuju. Lose se verovatno pokazala, ali ce to ljudi da saznaju pre nego kupe-pa je nece kupovati
Šta ti konkretno smatraš pravom stvari i realnošću prema kupcima? Pa ne kupujem ja Eurovent klimu već Fujitsu.
I, zašto ja, kao krajnji korisnik, uopšte treba da znam da postoji nešto što se zove Eurovent, da bih znao da li i koliko moj omiljeni brend laže??? Zašto ne mogu da se pouzdam u Fujitsu Design & Technical Manual, već moram danima, mesecima, ili godinama unapred, da se bavim istraživačkim poslom, teroijama zavere. ili isčitavenjem foruma na svim mogućim meridijanima i jezicima, ili jurim izveštaje kojekakvih nezavisnih labaratorija, da bih shvatio da li će klima koju želim da kupim a koju mi preporučuje stručno i obučeno lice, raditi kao što piše u zvaničnom propratnom dokumentu, ili ću se zajebati zato što sam verovao, mislim kome? Šta je u ovoj postavci uopšte normalno? Kome verovati, kojoj, i čijoj to realnosti?
Taj deo priče ja ne razumem. Ja za KMTA i ne znam postoji li taj Eurovent sertifikat, nikada me nije to interesovalo, baš kao i sa LUCA modelom, verovao sam specifikacijama koje je sam proizvođač propisao, i dobio šta? Klimu koja divno modulira, lepo izgleda, i sa kojom sam doslovno popizdeo zimus. U životu se jadnije nisam osećao kada je grejanje klima uređajem u pitanju.
 
Последно уредено:
TOSHIBA HAORI inverter не само што се вклопува во Вашиот ентериер туку самиот уред Ви овозможува креативни можности за дизајн на просторот.
  • Иновативен материјал & повеќе дизајни на внатрешна единица
  • Величини: B10, B13 & B16
  • Енергетска класа A+++
  • Мерење на потрошувачка на електрична енергија
  • Луксузен далечински управувач, Фабрички вграден Wi-Fi уред.
  • Модерен филтрирачки систем: антипрашест филтер, прочистувач на воздух и „Ultra pure“ филтер, Управување преку „ALEXA“, HADA CareFlow
  • Следење на потрошувачка на електрична енергија
  • Текстилната облога која лесно се заменува
  • Компатибилна за SINGLE & MULTI изведба
  • Компактни димензии: 300 х 990 х 210 mm
  • Опсег на работа ладење – надворешна температура од -10 ÷ 46°C
  • Опсег на работа греење – надворешна температура од -15 ÷ 24°C
111220_Energija_Haory_Post-02.jpg

Ве очекуваме во нашите салони на ул. Лондонска 1А, Скопје или во ново отворениот продажен салон на Енергија во Визбегово (до Пантер Мис) (инвертер клима уреди, топлински пумпи, VRF системи, чилери, вент.конвектори итн.) или контактирајте не на info@energija.com.mk или на 02/3061-466.

За било какви дополнителни информаци, обратете се на info@energija.com.mk или телефонските броеви:
+389 (0)2 3061 466
+389 (0)2 3061 467
+389 (0)72 213 590

http://energija.com.mk/
 
Da kaze nekoj nesto za toshiba SHORAI EDGE RAS-B16J2KVSG


So povlekuvanje na Toshiba Suzumi 16 ,neizina zamenska e sega Shori16 ,nesto ne so slicni performansi i karakteristiki kako prethodnikot,i nameneta za do 30m2 neizoliran prostor i 40m2 izoliran prostor,rangirana vo sredna klasa na modelite na Toshiba.
I sekako so potkrenata cena za 100 evra,a inace soliden model koj nema da ve razocara.
Ako ja najdis so popust negde ubavo bi bio,a ako ima uste i od starite Susumi pa makar bile i 18 btu,so popust za nekade 63000 denari,e poarna opcija,oti e so dvoen rotacionen kompresor.
Srednite modeli na Toshiba,od 18 btu,pa natamu se so dvoen rotacionen kompresor,a do 16 btu ne se.
 

Kajgana Shop

Back