Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Ова само ќе го ставам тука xD

Снимано во 11 навечер на надворешна од 5.5С
Значи преку ден се грее простор од 29m2 или 76.85m3 без изолација и стара дрвена дограма....
Пошто е снимано навечер и е поставена на макс-фан, дополнително е отворена и вратата кон 15м2 спална па навечер вкупно се греат 44м2 или 116м3.

Средни вредности за видеото од 36мин...
AVERAGES
output heat in kWhconsumption in kWhCOP
3.02860.5105.999322076

Како се добиени тие средни вредности => извадени 78 мерења од 36 минутното видео.... попрецизно пресметано на секои 30 секунди од видеото.
Бујрум ексел фајлот со калкулациите и графиконите.

Неколку графикончиња изгенерирани врз извадени вредности
Прегледај го приврзокот 278019

Прегледај го приврзокот 278020

Прегледај го приврзокот 278021
Na tolku merenja otvaranje zatvaranje vrati ti nemas ubava komocija a tolku skapa klima si zemal. Pretpostavuvam deka pretezno e koristis za eksperimentiranje eden vid vreme da tepas koga si doma so copovi so usisi so izduvi so grafikoni ne biva spase sutle e ova ama merak si e merak sto da se prave toa e taka i na kraj pak nemozes da zagrees cel sprat od 65 kvadrata. Toa ne e mokna klima toa e luksuzna klima kade go plakas brendot ustvari tvonata e 3.5 kw pa normalno ne e za golemi povrsini.
Eve jas sum pisuval ekstra mokna i pred se ekonomicna klima e mojava Inventor Nemesis Pro 7kw sto da kazam vo dnevna od 50 kvadrata temperaturata e 24-24,5 podesena klima na 25 stepena na silent mode vo drugite dve detski sobi e okolu 21 stepen znaci vkupna povrsina sto grejam e 80 kvadrata e edna spalna i kupatilo ne se grejat znaci cel sprat e 120 kvadrata so sendvic izolacija se zidoveto i pvc prozori bas sinoka go poglednav meracot na klimata i so potrosuvacka od 1080w konstantno si e odrzuva temperaturata i potroseno za 22 dena e 2050 denari do krajot na mesecot ke dojde 3000 den ke postiram sliki na 31 dekemvri koga meracot ke go resetiram za januari 2021. Defrost ne sam e videl da prave a i mnogu retko da prave od lanskoto zimo znam i mnogu malku od nadvoresnata edinica voda kape a i nema naslagi od mraz po izmenuvacot e koga ima magla izmenuvacot ima mal bel sloj kako prasina.

Pozdrav i ne e se do brendot tuku do moknosta i ekonomicnosta na klimata bes razlika od koja marka e.
 

Attachments

  • 17526-5.jpg
    17526-5.jpg
    66,6 KB · Прегледи: 28
Последно уредено:
Ah bre pusto makedonce vrti suci sve isto da mu umre kozata na komsijata,mojava klima e najdobra podobra nema,abe ne gabe starite rekle kolku pari tolku muzika.
Автоматски споено мислење:

Greenje so eden klima ured na povise prostori i pogolema kvadratura greenjeto i komforot e ednakov na nula.
 
Последно уредено:
Ah bre pusto makedonce vrti suci sve isto da mu umre kozata na komsijata,mojava klima e najdobra podobra nema,abe ne gabe starite rekle kolku pari tolku muzika.
Автоматски споено мислење:

Greenje so eden klima ured na povise prostori i pogolema kvadratura greenjeto i komforot e ednakov na nula.


Komforot e super 24 stepena vo dnevna so 21 vo detskite tamo decata si igraat i temperaturata e dobra. Gledam ti so dve pa nemozes da postignes temperatura pa pak zatvaras vrata .
 

Attachments

  • Screenshot_20201223-113609.jpg
    Screenshot_20201223-113609.jpg
    481,5 KB · Прегледи: 34
Многу бараш. Мене еден бот за U Crown 12 ми понуди толку. 2 месеци користена. :(
[/Q.
Брат од кај ги најде копот
од 4.5 кога тоа може да биде на 16степени инаку на овие температури нема шанси кои навечер одат 2-4степени
Автоматски споено мислење:

Ехх тоа е. За ум да ми е. Понатаму, подалеку од ова кинеско ѓубре. Жалосно е само колку луѓе паднаа на прикаските за 50кг надворешна единица, 1,3 кг фреон и останати глупости.
Иначе добро е што признаваш дека Грее воопшто не е економична во неизолирани простории. Бар луѓето да знаат воопшто да не сметаат на Грее. За наша среќа има други брендови кои и во вакви случаи што се 90% од населението можат економично да загреат.
Е па баш што точно знаат со кого си имаат работа ме прашуваат за совет, и се благодарни што не се прелажани попари-окуби шиткачи.


Јас сум запознат со табелата. Кога ја земав 5,5 за 42м2 детално ја разгледав табелата за Сузуми Плус 18ка. Мене во тој момент а и сега ми изгледа очајна. Пример на -10 номинално дава 3,27KW а максимално 3,46KW. За разлика од неа СФ50 дава 4,2KW. Скоро 30% повеќе во однос на Сузумито. На крајот и цената беше иста. Е сега мислам дека новите модели се малку подобрени а и цената кај дилерите е малку корегирана.
Па која клима на неизолиран простор е Економична
 
GT1 se raboti za toshiba daisekai 9 so twin,inace najnisko sto sum ja videl da raboti e 150w a najvisoko 2275,prosek vo 31m2 e negde okolu 500 do 600w no imam pisano podesena e na 24 ili 25 i moze da se namali toj prosek so namaluvanje na zadadena temp.
 
Абе убаво велам ја се собрало Шутото И Ругатити и само се препиреаат -натпреваруваат со тресење замени.
1.Како прво мојата клима или од графиконот има Коп 5.9 ?Па како бе кога највисокиот Коп 4.5 .Да не е твојата некоја од Марс или ти не разбираш па ги толкуваше погрешно параметрите.
2.Колку троши твојата клима како може да се спореди кога квадратурата не е меродавна има уште милион фактори и тоа е најглупавата препирка за сеирџии -или греам 80м со отворени врати.
3.Брендот си го плаќал абе се слушате ли по зборувате,само копот ли е па копот јас сите е горе долу ист со разлика во 500 во сметка а за квалитетот на материјалите па и пластиката оти има и отровни пластики,и сеа Тошиба се прави во Мидеа па што квалитетот е друг и со други материјали оти Тошиба тоа може да го продаде ама Мидеа не.
4.Тест за Сурковци,Куртони,и Разни Ментол Бонбони: Земете една Бурмашина ,или брусалка на Метабо,Девалт,од 7000-10000 и некоја од 1000-3000 и ке ја видите разликата кога ке работите и колку ке траат.Па тогаш зборувајте оти брендот се плаќа ако и ова не го разбирате онда сте слепи и глуви
 
GT1 se raboti za toshiba daisekai 9 so twin,inace najnisko sto sum ja videl da raboti e 150w a najvisoko 2275,prosek vo 31m2 e negde okolu 500 do 600w no imam pisano podesena e na 24 ili 25 i moze da se namali toj prosek so namaluvanje na zadadena temp.
Nemase ti montirano 16ka suzumi?
Ti go smena fh so daisekai?
Oti tuka imase taka pisano
 
Последно уредено:
GT1 se raboti za toshiba daisekai 9 so twin,inace najnisko sto sum ja videl da raboti e 150w a najvisoko 2275,prosek vo 31m2 e negde okolu 500 do 600w no imam pisano podesena e na 24 ili 25 i moze da se namali toj prosek so namaluvanje na zadadena temp.
Добро и што ако работи со 150вати по коп од 3.5 на оваа време ке добиеш 510вати и со тоа не може да ја одржува долгорочно температурата во 30м тоа не значи оти има Коп од 8 и оти 150вати по 8 ке биде околу 950вати тоа значи оти се работи за моментално мала потрошувачка а потоа ке скокне на 300 вати по копот горе за да може да ја одржува тем.во 30к
 
Добро и што ако работи со 150вати по коп од 3.5 на оваа време ке добиеш 510вати и со тоа не може да ја одржува долгорочно температурата во 30м тоа не значи оти има Коп од 8 и оти 150вати по 8 ке биде околу 950вати тоа значи оти се работи за моментално мала потрошувачка а потоа ке скокне на 300 вати по копот горе за да може да ја одржува тем.во 30к
Copot mene ne mi e biten.
Nema.vrska.minimumot e biten vo soba od 15m2 a vo 30m2 i 600w da ima minimum ne e problem.
 
Прегледај го приврзокот 278023
Прегледај го приврзокот 278024

Пред неколку страници имаше некои натегања за тоа дека со јапонска клима неможиш да следиш амбиентална температура немаш Ifeel, не биле прецизни ао темератирата имале само диоди и слично. Тогаш ги направив сликиве ама неможев да ги прикачам па еве сега.

На првата слика термометарот е поставен на 1.5м од климата и на 45см од под (на масичката во дневна).
На втората слика термометарот е поставен на 7.5м од климата и на нешто повеќе од 80см од подот (на трпезариската маса).
Лептирите се наместени хоризонтално.
Според мене климата што ја имам е доста прецизна во зададената температура и сум презадоволен.
Е сега кој сака да верува во сликите добро, кој не, можи да си мисли дека се монтажа и да продолжи да си се нервира, да вади сензори и да се прашува како неговата клима со толку фабрички мерачи и покажувачи никако да ја нагоди температурата. Искрено мислам дека се многу се засиливте што почнавте да ги споредувате со јапонски, па уште да ги правите дека се подобри.

Намести ги перките да дуваат долу, ќе добиеш подобро мешање на воздух затоа што ладниот се задржува долу и со високо кренати перки помалку се меша. Ќе добиеш уште порамномерни температури и поефикасна работа на клима.
 
Заборавив
5.Мојата направи еден дефрост абе ај бркајте работа на ваква магла и влажно време наутро и навечер еден дефрост кого лажете или не гледате или саката и природните закони
 
Back
На врв Bottom