Има врска со оптеретувањето. Имено SCOP тестирање се врши под одредено СЕЗОНСКО оптеретување. Односно FH35VE при СЕЗОНСКО оптеретување од 3.6KW ќе извади СЕЗОНСКИ COP од 5.1. Истата клима кога е во FH35VEHZ верзија и кога се оптеретува сезонски на 4KW вади 4.7 или како беше. Ете конкретен пример за тоа што бараш.Другари една работа немие јасна со ова SCOP на -10 надворешна температура еве ќе ја земам за пример Tundra 12 ја гледав на eurovent на -7 мислам беше SCOP 2.8 ...Прашањето мие ако вади SCOP 2.x на -7 за 35м2 нема да биде поголем на помали м2 10-5м2 или SCOP ова нема врска со м2 ...
P.S Tundrava ја зедов за пример нее реклама))
Со други зборови COP е моментално SCOP е за сезона. За секоја клима е така.
Ако просторот бара помалку од 3.6KW сезонски, ќе порасне и SCOP за сезоната. Ако пак бараш повеќе од 3.6KW сезонски ќе падне SCOP. Нема врска со м2, туку има врска со загубите на просторот.
35м2 може да има потреби од 11KW на -10 ако е барака со трска кров и стари прозори и врата кон надвор без праг. Пришто ќе требаат 3 јаки клими како FH35VE за да го згреат.
35м2 може да има потреби од 2KW на -10 ако е стан со 1 надворешна страна, стан под него, над него и од страните, PVC прозори и термо фасада. Пришто една Lomo Eco 12 ќе го грее без проблем.