Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Ломото 18ка може да е капилара а не со ЕЕВ еве поназад муабетот.

Може да е океј ама треба да потврди некој што би знаел повеќе.

Затоа реков Хансол ти е најсигурно без разлика на просторот и намената.
 
Во никој случај Fujitsu доколку мислиш на оваа
http://www.hidroset.mk/mk/10-fujitsu/13-fujitsu-18
Една од најслабите што ја имам видено, со А+ и А енергетска класа ќе ти троши ко луда.
FUJITSU ASYG 18 LFCA e чудовиште од клима и е подобра од mitsubishi MUZ-FH50VE/MSZ-FH50VE! Постар модел е но тоа е одлична клима!
По големата потрошувачка мислиш дека не е добра!? Ајде да видиме колку е голема!?
Види, Haer Tundra 18ка од 5,5kW има PdesignH 4.2kW, дава максимални 6,7kW, a троши 1,61...
додека Fujitsu 18 LFCA дава максимални 9,1kW, со COP 3.68 а просечна потрошувачка потрошувачка 1,81kW со PdesignH скоро 6 киловати (на -10 ќе испорача 5,9кW...!?) со надворешна единица 41кгр, со 1,200 гр фреон!
Која е сега голема потрошувачка!?
Оваа е навистина чудовиште од клима со вакви карактеристики (неможам да ги проверам на Eurovent не ми отвора)... и никаков Hansol, Lomo LCLH 18ки неможат да се споредат со Fujitsu LFCA! Башка јапонски бренд, без разлика каде е склопен. Да не се повторуваме Fujitsu Daikin Mitsubishi, Toshiba... во поново време Panasonic, на чекор пред Hitachi... се врвот во климатизацијата и затоплувањето! Fujitsu е голем бренд, но несакам да зборувам за импортерот и цените кои ги нуди!
@mdeni мислење!?
 
Последно уредено:
FUJITSU ASYG 18 LFCA e чудовиште од клима и е подобра од mitsubishi MUZ-FH50VE/MSZ-FH50VE! Постар модел е но тоа е одлична клима!
По големата потрошувачка мислиш дека не е добра!? Ајде да видиме колку е голема!?
Види, Haer Tundra 18ка од 5,5kW има PdesignH 4.2kW, дава максимални 6,7kW, a троши 1,61...
додека Fujitsu 18 LFCA дава максимални 9,1kW, со COP 3.68 а просечна потрошувачка потрошувачка 1,81kW со PdesignH скоро 6 киловати (на -10 ќе испорача 5,9кW...!?)
Која е сега голема потрошувачка!?
Оваа е навистина чудовиште од клима со вакви карактеристики (неможам да ги проверам на Eurovent не ми отвора)... и никаков Hansol, Lomo LCLH 18ки неможат да се споредат со Fujitsu LFCA! Башка јапонски бренд, без разлика каде е склопен. Да не се повторуваме Fujitsu Daikin Mitsubishi, Toshiba... во поново време Panasonic, чекор пред Hitachi се врвот во климатизацијата и затоплувањето! Fujitsu е голем бренд, но несакам да зборувам за импортерот и цените кои ги нуди!
@mdeni мислење!?
За жал оваа не е ЛФЦА, ја немаат веќе и испорачуваат друга.
 
FUJITSU ASYG 18 LFCA e чудовиште од клима и е подобра од mitsubishi MUZ-FH50VE/MSZ-FH50VE! Постар модел е но тоа е одлична клима!
По големата потрошувачка мислиш дека не е добра!? Ајде да видиме колку е голема!?
Види, Haer Tundra 18ка од 5,5kW има PdesignH 4.2kW, дава максимални 6,7kW, a троши 1,61...
додека Fujitsu 18 LFCA дава максимални 9,1kW, со COP 3.68 а просечна потрошувачка потрошувачка 1,81kW со PdesignH скоро 6 киловати (на -10 ќе испорача 5,9кW...!?) со надворешна единица 41кгр, со 1,200 гр фреон!
Која е сега голема потрошувачка!?
Оваа е навистина чудовиште од клима со вакви карактеристики (неможам да ги проверам на Eurovent не ми отвора)... и никаков Hansol, Lomo LCLH 18ки неможат да се споредат со Fujitsu LFCA! Башка јапонски бренд, без разлика каде е склопен. Да не се повторуваме Fujitsu Daikin Mitsubishi, Toshiba... во поново време Panasonic, на чекор пред Hitachi... се врвот во климатизацијата и затоплувањето! Fujitsu е голем бренд, но несакам да зборувам за импортерот и цените кои ги нуди!
@mdeni мислење!?

upload_2018-10-8_18-30-14.png

Еве го еуровентот доколку станува збор за истата клима.
SCOP 3.87 и класа A. Речиси сите сега имаат над 4 Scop и класа А+, дури и најбуџетните.
Декларирана годишна потрошувачка 2130 kwh. Речиси кај сите овој параметар се движи просек 1400 негде. Што секако кореспондира со Scop-ot
На -7 дава 5.22kw топлина со COP 2.25. Тоа значи дека ќе троши 2.32 киловати струја.
Јес да е моќна клима но според ова троши многу, особено што цената е 64500.
 
За жал оваа не е ЛФЦА, ја немаат веќе и испорачуваат друга.
Значи треба максимално да се избегаваат овие од Хидросет. Не само што се поскапи со цените од околните држави, туку и на посстер (флаер) вели ASYG18LFCA (ознака на надворешна единица со карактеристики кои ги напишав погоре) http://www.hidroset.mk/mk/10-fujitsu/13-fujitsu-18 , а на ценовник вели “АSYG18KNCAZ“ демек R32, a клима скоро класа подолу... ги има и двете на најновиот каталог за клими Fujitsu 2018! https://www.fujitsu-general.com/shared/pdf-feur-support-ctlg-3ef018-1712e-01.pdf Отворајте очи со преварантине од Хидросет!
 
Последно уредено:
Znaci sega povtorno ne znam sto da zemam haha....

За твојата квадратура можеби оваа би била една од подобрите во изборот
https://www.neptun.mk/categories/INVERTER_SISTEMI/LG-S-18EQ-NSK---S-18-EQ-UL2
https://kib.bg/sites/default/files/pdfs/brandcatalog//lg-2018-lg-1524143929.pdf

upload_2018-10-8_19-38-57.png

Compressor Type Twin Rotary

Според податоциве изгледа доста штедлива и за 50000 денари би била супер. Не би требало да те плаши тоа што TOL е деклариран на -10. Доколку може да испорача 3.9кв топлина сигурно може да оди до -20 со над 3кв.
 
Не си сфатил.

Значи потрошњата за толку и толку пдизајн е таа.
Значи неможе да мешаш така. Односоно они имаат рецимо 900годишна потрошња ама на пдизајн 2.8. А оваа има 1890 годишна ама на пдизајн 5.6. Тоа е работата! Што ќе требаат ДВЕ од првите за да дадат топлина колку една ваква. Затоа и има дупло потрошња зошто дава дупло топлина (грубо).

Тоа што има A класа. Е за тој пдизајн! Ако ги мешаш една со една оваа иако е А ќе е поекономична иако со pdesign 5.9 и scop 3.89 а другата со pdesign 4.1 и scop 4.0. Затоа што кога оваа ќе се симне на pdesign 4.1 ќе и летне scop na 4.3 и ќе стане A++.

Климава е боли глава. И ја нема кај нас.
Прегледај го приврзокот 197829

Еве го еуровентот доколку станува збор за истата клима.
SCOP 3.87 и класа A. Речиси сите сега имаат над 4 Scop и класа А+, дури и најбуџетните.
Декларирана годишна потрошувачка 2130 kwh. Речиси кај сите овој параметар се движи просек 1400 негде. Што секако кореспондира со Scop-ot
На -7 дава 5.22kw топлина со COP 2.25. Тоа значи дека ќе троши 2.32 киловати струја.
Јес да е моќна клима но според ова троши многу, особено што цената е 64500.
 
Не си сфатил.

Значи потрошњата за толку и толку пдизајн е таа.
Значи неможе да мешаш така. Односоно они имаат рецимо 900годишна потрошња ама на пдизајн 2.8. А оваа има 1890 годишна ама на пдизајн 5.6. Тоа е работата! Што ќе требаат ДВЕ од првите за да дадат топлина колку една ваква. Затоа и има дупло потрошња зошто дава дупло топлина (грубо).

Тоа што има A класа. Е за тој пдизајн! Ако ги мешаш една со една оваа иако е А ќе е поекономична иако со pdesign 5.9 и scop 3.89 а другата со pdesign 4.1 и scop 4.0. Затоа што кога оваа ќе се симне на pdesign 4.1 ќе и летне scop na 4.3 и ќе стане A++.

Климава е боли глава. И ја нема кај нас.
Gree Amber momenentalno e edna od najsilnite 18ki na pazarot kaj nas
https://klimi.mk/product.php?id=250
 
Znaci sega povtorno ne znam sto da zemam haha....
Pa onoklu dobra kako za deloven prostor sto nema da se gree 16casa vo denot.....nepostoi magija sto prostor od 50m2 koj prvo nema da ima nasabajle 20C na koja se mereni klimite na Eurovent tuku megju 10~15C deka nekoja 5,5ka(na +7 i 4Kw na -7) ke go zagree za kratko-brzo vreme.
Amber 5,5kw ti e za tamu minimum ili Hansol 7Kw (do -30), dvete se so slicni performasi ...samo Hansolot(-30) ti e i 10k poskap.

Amber Nordikot 5,5Kw e so vakvi specifikacii:
@+2 kapacitet 7800W
@-7 kapacitet 7200W
@-15 kapacitet 5600W
 
Последно уредено:
  • Ми се допаѓа
Reactions: GT1
Pa onoklu dobra kako za deloven prostor sto nema da se gree 16casa vo denot.....nepostoi magija sto prostor od 50m2 koj prvo nema da ima nasabajle 20C na koja se mereni klimite na Eurovent tuku megju 10~15C deka nekoja 5,5ka(na +7 i 4Kw na -7) ke go zagree za kratko-brzo vreme.
Amber 5,5kw ti e za tamu minimum ili Hansol 7Kw (do -30), dvete se so slicni performasi ...samo Hansolot(-30) ti e i 10k poskap.

Amber Nordikot 5,5Kw e so vakvi specifikacii:
@+2 kapacitet 7800W
@-7 kapacitet 7200W
@-15 kapacitet 5600W
Ne mi treba za tolku prostor neso ne SME se razbrale..3.5 mi treba e sea ovaa davala 3.8 kW na greenje I ne bila dobra .kolku kW davaat dobrite?
 
Ne mi treba za tolku prostor neso ne SME se razbrale..3.5 mi treba e sea ovaa davala 3.8 kW na greenje I ne bila dobra .kolku kW davaat dobrite?
Go smeniv....za @terrtt bese nameneto[DOUBLEPOST=1539033719][/DOUBLEPOST]
Go smeniv....za @terrtt bese nameneto
Ne te razbrav za ova 3,8 kw na greenje ? Za Vivax ako zboris kazi za koj model, site gi imam prostudirano, nad 2,4Kw nevadi niedna na Tbiv......a toa manipulaciite so 3,8 kw na Vivax site im se reklamirani za 3,8Kw
Eve vidi tuka i najdi mi edna koja u oznakata e 35 a ne e oznacena kako 3,81Kw ?
https://www.vivax.com/hr/zidni-split-sustavi.aspx?state=lcqa

ama samo na +7 go davaat toj kapacitet....na Tbiv nemaat ni 2,5Kw a Tbiv im se dvizi od -4C do -7C....zavisi koj model....kapilara se site
 
Последно уредено:
  • Ми се допаѓа
Reactions: GT1
Back