Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Nema vrska ova sto go zboris.....klimata na -10 C ce ti trosi povece od TA, a da ne zboruvam za nedaj boze poladno...... no zivi bile pa videle.
Inace fala ti sto me narece lazgo, a jas ete glup sakav da ti pomognam vo pravilen izbor. Znaci so "samo so polnenje na peckata i ostavanje da zraci" jas sum se zalazuel i samiot sebe i site okolu mene deka ne sum imal moznost za podobro greenje. Pa ti dojde na forumov pred deset dena da prasas za sovet, a sega tolku se opameti sto delis soveti naokolu i vrsis kontrola na monteri. I ova so vakuum pumpava e interesno.... pa tie sto pumpaat so nea ne znaat sto da gledaat vo nea i kolku treba da e vakuumot sto treba da go postignat, 10,15 ili 20 minuti ce e dovolno, ili ajde more 30 neka bidat za sekoj slucaj, na saat gledaa ili na manometarot?
Poradi ova i izbegavam da davam soveti za kupuvanje klimi, dobro rekle deka sekomu mozes da zemes ama sekomu ne mozes da dades.....
Inace so sreca neka ti e izborot, toa e tvoj izbor i sam ce si go nosis.
Kaj te narekov be lazgo? Vo nitu eden moment ne te navrediv nitu sum imal namera da te navredam i izvini ako taka di go svatil? Kaj ziti gospod te narekov lazgo ili sum navredil bilo koga clen na forumov?[DOUBLEPOST=1519473007][/DOUBLEPOST]
@Fikshe1989 volku soveti i vnimanie nikoj nema dobieno od tie sto dosle da pobaraat pomos na temava pa bi mozel so pogolem respekt da komuniciras so clenovite vaka pocnuvas da licis na razmazena plavusa..ova drugarski ti go kazuvam..za sega..
I za tebe istoto vazit toa shto go napishav pogore. Nikogas ne sum navredil nity sum pomislil da navredam clen na forumov. Nikogas. A ako prijatelov pogreshno me svatil, jas mu se izvinuvam. Sepak, pishano vaka so tekst, moze da se sluci pogreshno neshto da se svati ama ni na kraj na pamrt ne sum sakal da go navredam, a ushte pomalku lazgo da go narrcam. Kaj vide deka napishav lazgo, navistina ne znam. Ama eve, javno mu se izvinuvam pak.

A toa shto sum 10 dena na forumov, ne znaci deka imam 10 dena zivotno iskustvo. So TA pecka de greeme preku 20 godini i znam po neshto.
 
Последно уредено од модератор:
@Fikshe1989
Sega svativ: ti si edno razmazeno detiste, koe ej covece vo Ohrid ima sprat od kuca od 150m2 i "soba" od celi 55m2, deka ti e ispod cest da se grees na tamu nekoja termo pecka, so koja se greele SITE prosecni makedonci vo izminative 30 godini ( pola makedonci seuste se great so nea), a za tie sto evouirale kako tebe toa bilo lazno greenje i epten fejk, sega si na konj kacen pa mozes da biras nesto podostoinstveno. Abe glupost do glupost.....
Vo normalna drzava i komunikacija so civizilizirani ludje koga nekoj ti dava sovet, mu se zablagodruvas, a ne go ucis deka toa ne e dobro i go ubeduvas deka celo vreme ja lazel okolinata.
Eve se ubediv nekako da go prifatam tvoeto izvinuvanje, samo poradi toa sto e toa del od civiliziranoto komuniciranje.
 
@Fikshe1989
Sega svativ: ti si edno razmazeno detiste, koe ej covece vo Ohrid ima sprat od kuca od 150m2 i "soba" od celi 55m2, deka ti e ispod cest da se grees na tamu nekoja termo pecka, so koja se greele SITE prosecni makedonci vo izminative 30 godini ( pola makedonci seuste se great so nea), a za tie sto evouirale kako tebe toa bilo lazno greenje i epten fejk, sega si na konj kacen pa mozes da biras nesto podostoinstveno. Abe glupost do glupost.....
Vo normalna drzava i komunikacija so civizilizirani ludje koga nekoj ti dava sovet, mu se zablagodruvas, a ne go ucis deka toa ne e dobro i go ubeduvas deka celo vreme ja lazel okolinata.
Eve se ubediv nekako da go prifatam tvoeto izvinuvanje, samo poradi toa sto e toa del od civiliziranoto komuniciranje.
Pak ke ti recham, izvini. Na kraj na pamet ne sakav da te navredam. A kakov sum karakterno, teshko deka od na forum mozis da zaklucis. Mene forumov mi pomogna mnogu, i smetam deka celo vreme fer i korektno se odnesuvam i na mnogu tuka sum se zablagodaril za nivniot pridones. Eden komentar, pogreshno kazan ili svaten, ne moze da e reper za nosenje bilo kakvi zaklucoci.
 
Смирете топката господа, сепак се работи за интерпретација на ставот дека акумулирањето на ТА е лага.
Не беше речено директно никому туку како констатација на база долгогодишно искуство;).
Е тоа што Златко се затече дежурен корисник на ТА печка и испадна колатерална жртва на муабетот, друга работа!
Да почекаме ладниов бран па ќе има материјал за муабет, изгледа.
 
Смирете топката господа, сепак се работи за интерпретација на ставот дека акумулирањето на ТА е лага.
Не беше речено директно никому туку како констатација на база долгогодишно искуство;).
Е тоа што Златко се затече дежурен корисник на ТА печка и испадна колатерална жртва на муабетот, друга работа!
Да почекаме ладниов бран па ќе има материјал за муабет, изгледа.
Interesno e sto sum ubeden deka TA peckata ne e voopsto "nazadna" tehnologija se dodeka ima eftina tarifa 1:2. Vo Srbija odnosot e 1:4 i tamu e epten korisna naprava. Inace imav i TA od 6kw (prodadena e pred 10-tina godini) i ovaa od 2.5kw koja bese von upotreba se dodeka ne se setiv deka vo kombinacija so klima bi bile uspesna prikazna i se uspesni poslednive 5-6 godini....
Za ilustracija eve zimava nemam nitu eden defrost na klimata, zatoa sto sega ovie denovi bez da raboti klimata preku noc T ne padja pod 19C vo sobata, posle za klimata e detska igra da ja podigne T na 22C i da ja odrzuva preku cel den. Sega so dnevnava eftina tarifa od 2 casa e uste podobro i poeftino greenjeto.
Od druga strana sluzi kako eden obicen radijator koj ne duva i ne stvara prasina, moze da se sedi na nea sto ce priznaete klimata ne e za takva rabota.
I sto e najbitno obezbeduva sosema pristoen COP 2 pri bilo koi minusni T....
 
Нема логика да се користи TA со SCOP1 (односно SCOP2 со правилна употреба со тајмери), наспрема уреди со SCOP 4 или 5.1.

Може да се комбинира но ТА е огромна и зафаќа колку една поголема комода место.

Но ако не смета може да се користи во комбинација со клима. Климата грее преку конвекција, а печката преку радијација. Секако исклучиво со тајмер да се пали во 22ч-07ч, и во 14ч-16ч, и со термостатот на неа ставен на скоро минимум односно испод 1.5 од можни 3. Никако над 1.5. Чисто како една дополна во спектарот на греење за да се добие и малку радијациска топлина во собата. Само тоа има логика за ТА во ова доба на светот.
 
Нема логика да се користи TA со SCOP1 (односно SCOP2 со правилна употреба со тајмери), наспрема уреди со SCOP 4 или 5.1.

Може да се комбинира но ТА е огромна и зафаќа колку една поголема комода место.

Но ако не смета може да се користи во комбинација со клима. Климата грее преку конвекција, а печката преку радијација. Секако исклучиво со тајмер да се пали во 22ч-07ч, и во 14ч-16ч, и со термостатот на неа ставен на скоро минимум односно испод 1.5 од можни 3. Никако над 1.5. Чисто како една дополна во спектарот на греење за да се добие и малку радијациска топлина во собата. Само тоа има логика за ТА во ова доба на светот.
Зошто никако над 1.5???
 
@tzlatko мислам дека збореше за ситуација, да се акумилира топлина на ефтина тарифа и испаѓа cop 2(во Србија каде разликата е поголема и до 4) што веќе е јак инвертер:).
Е сега тој cop, кога се екстремни минуси нема маани и слабости!
Тајмери :), во Мк се повеќе имаш тајмери со 60+ ( како Златко , па и јас се ближам на таа категорија), кои может да подзавршат и некоја работа плус од уклучување на печката во 14 и исклучување во 16.
Уште еден момент кој може да игра улога е : Ако имаш свои извори на струја , додека ѓупциве донесат закон за ЕВН да ја прифаќа( размена де), можеш да си ја акумулираш денски самиот.
Опции многу, сиромашни сме за да ги искористиме:(.
Лично јас користам маслено радијаторче во работната соба , само во периоди на ефтина тарифа и ок е математиката!
 
Другар со здравје да ги користиш...Би било подобро сега да ти ја монтираа ФХ за да имаш некоја претстава за греењето со клима...Вака со послабата клима во дневна и поставена на местото каде што ти беше означено, ако паднат температурите како што викаат "може" да добиеш само погрешен впечаток за ваквиот начин на греење...Доби премногу совети на форумот а јас цело време ти викав да исфилтрираш и се што ти е потребно ќе пронајдеш самиот, ако ме имаше послушано сигурно ќе знаеше кој е @tzlatko и немаше да влезеш во конфликт со него, човекот има премногу допринесено за темата, ќе знаеше на што се грее истиот неговата возраст и немаше да му делиш совет на истиот...Истото важи и за Стрелец истиот е од многу порано член на темата и пред златко и тој има голем допринос за истата, само се треба да се пребара и исфилтрира без да се влегува во непотребни конфликти...И други постари и понови членови допринесуваат за темата и не навлегуваат во конфликти со останатите, се бараат само аргументите, контраргументите да се види што држи вода, и искуствата, коментарите на членовите од типот "мене ми е поголем" односно овој вид на уред е многу подобар од останатите треба да се избегнат...
Кога ти пишав дека 5.2 кв ќе имаш топлина на -15 не мислев ништо лошо т.е. дека нема да те загреат уредите кои ќе ги поставиш како што свати, само ти ставив до знаење колкава топлина ќе ти испорачаат тогаш контра она ти што го имаше напишано и не соодветстуваше со реалноста...За да бидам појасен мислам дека тие два уреди ќе ти бидат доволни за просторот, но јас не сум за две клими во еден простор, а со оглед на тоа што ја истурка зимата со една 3ка печка, тебе ќе ти беше доволна една клима која испорачува над 3кв во најладното ете ФХ(види колку квадрати грее @mdeni со истата)е таква и таа ќе ти беша доволна...Ако не успеваше некогаш да постигни на помош имаш термо или ако сакаш да го исфрлиш него би зел дополнителни еден панел кој би го користел во екстремни услови,или ако е времето како оваа зима никогаш, доволна ќе ти биде само ФХ или некој друг бренд кој испорачува толку топлина колку што имаш загуби..Ова е мое мислење и јас така би играл...Ако испадне точно тогаш таа Wn би ја преместил ти во детска и би ми бил благодарен :)...
Поздрав
 
Последно уредено:
Нема логика да се користи TA со SCOP1 (односно SCOP2 со правилна употреба со тајмери), наспрема уреди со SCOP 4 или 5.1.

Може да се комбинира но ТА е огромна и зафаќа колку една поголема комода место.

Но ако не смета може да се користи во комбинација со клима. Климата грее преку конвекција, а печката преку радијација. Секако исклучиво со тајмер да се пали во 22ч-07ч, и во 14ч-16ч, и со термостатот на неа ставен на скоро минимум односно испод 1.5 од можни 3. Никако над 1.5. Чисто како една дополна во спектарот на греење за да се добие и малку радијациска топлина во собата. Само тоа има логика за ТА во ова доба на светот.
Ti zboris za teorija, a jas za praksa.
Koga klimata ima COP 4 ili 5.1 nema potreba da se koristi TA, bidejci nadvor T e nad 10-15C i sekoja krstena klima 12-ka ce zagreva 50m2, pa toa nikogo ne go interersira. Ne interesira situacija koga e pod nula i debelo pod nula, koga klimata ubiva so defrosti i koga se raboti za prostori vo koi 12-ka ce raboti na svoite limiti, znaci okolu 30-tina kvadrati.
Togas stapuva na scena TA kako mojava od 2,5KW koja top ja punam preku noc (nitu edna zima ne potrosila povece od 1200 den, ovaa zima so dnevna eftina tarifa uste pomalku) i "zafaca prostor" od "celi" o.35m2 pa nee voopsto glomazna.....
Ne ti ja razbiram logikava da se polni najvise do pola, a be jas ja polnam top do gore, ne da zraci kako sto velis "малку радијациска топлина во собата" tuku si gree kako i sekoj krsten radijator.
Znaci koga ce preracunas deka nemam defrosti , dobivam nesto poskapo greenje, koga e navistina ladno, no dobivam uednacena toplina vo celiot prostor, bidejci imam dva izvora na greenje, baska sto ce si prisednes na nea.....
 
Interesno e sto sum ubeden deka TA peckata ne e voopsto "nazadna" tehnologija se dodeka ima eftina tarifa 1:2. Vo Srbija odnosot e 1:4 i tamu e epten korisna naprava. Inace imav i TA od 6kw (prodadena e pred 10-tina godini) i ovaa od 2.5kw koja bese von upotreba se dodeka ne se setiv deka vo kombinacija so klima bi bile uspesna prikazna i se uspesni poslednive 5-6 godini....
Za ilustracija eve zimava nemam nitu eden defrost na klimata, zatoa sto sega ovie denovi bez da raboti klimata preku noc T ne padja pod 19C vo sobata, posle za klimata e detska igra da ja podigne T na 22C i da ja odrzuva preku cel den. Sega so dnevnava eftina tarifa od 2 casa e uste podobro i poeftino greenjeto.
Od druga strana sluzi kako eden obicen radijator koj ne duva i ne stvara prasina, moze da se sedi na nea sto ce priznaete klimata ne e za takva rabota.
I sto e najbitno obezbeduva sosema pristoen COP 2 pri bilo koi minusni T....
Ne e losa ideata za kombinacija na termo i inverter.
Peckata mozebi ima Scop 2 ama toj Scop 2 ke bide uste pogolem bidejki vo.kombinacija so nekoj.najeftin inverter (sekoj ne moze da si dozvili najskap)koj namesto da raboti na 1000w imput so cop 4 ke raboti so 400w so cop6.
 
Back