@Strelec, прати го линкот со сензорот за мерење на температура со жица уште еднаш. Може ќе се најде и тој за резерва. Многу ме интересира колку ќе извади на издув при сетпоинт 30.[DOUBLEPOST=1512166637][/DOUBLEPOST]
http://unimer.mk/product_info.php?cPath=22&products_id=29&osCsid=3mprbl7vnf2606u4logq4l2p94
Сетпоинт Т и акутел Т вообичаено се иста вредност или актуел Т е 1 степен пониска од сетпоинт, но по некое време се изедначуваат пак. И температурата во центарот на собата е исто, 25 степени.
Добро е да забележиме дека внатре е 25Ц со зададена 25Ц...кај овие што се на божем многу подобри 3,5ки и со нив греат по 100м2 немаaт ни 22Ц внатре....а и нивните на АутоФан во прва/втора брзина влечат по 700W, ги возат на 800м3 за да загреат 100м2 nна издув немаат ни 40Ц тоа е јасно ко ден и не се секирај за тоа....таванот ти е проблем таму ти бега топлината, горе немаш плоча и претпоставувам е само гола трска и малтер како што се градеше пред 50год. Во таква мала просторија ти би требало да се жалиш на чести гасења на климата а не на непостигање температура. Задади и поголема брзина на Фан помалку ке троши....само и ке гаси почесто во тој мал простор од 16м2.
Како некоја Мираи не се погоди во ваква неизолирана просторија да се насмеевме малце :)
 
Последно уредено:
Ќе наместам стаклена волна овој месец.

@mdeni , дали имаш плоча над вториот спрат?
 
Последно уредено:
Od kaj sme sigurni deka e gree klimava?
Еве и со сликичка од налепницата.
Грее ломо лцлх 3,5 кв пуштен пред три четири дена, почетна внатрешна температура 20 ц, наместен на 30 ц во трета брзина добиени се следните резултати кои се на сликите. 25 ц на влез, 47 на излез. Мислам дека 20-30 минути работеше. Овој пат надвор беше поладно околу 5 ц во споредба со претходниот тест. Иам и видеа ама не ги збира да ги закачам тука. Еве поискусните нека кажат дали е ок, @Strelec вика дека давала и 50 на издув....
6e0dae3b7eac81d35fb9a0a80675c415.jpg
2ed8bd9be419d400bbec696356c82e3c.jpg
67454fb1c2906e8035d43388ba2bec9e.jpg


Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
 
Да го забележиме и овој момент со многу фалениот Vivas AEZI12
Бонус инфо....Ординација во Дебар....денес во Дебар може и не биле +10Ц, а секако деловниов објект не е греан преку ноќ или нјмалце 14часа....и што сака? AEZI од 3Kw да го згрее за 5минути сака a температура внатре во 8 сабајле кога отвараат е 12Ц....е нема да го згрее за 5минути. Нема инфо за температури внатре/надвор нема ништо....само жалба не греело....и тоа у деловен објект....за деловен треба и деловна опрема ;)
AEZIvo 25m2.jpg[DOUBLEPOST=1512170927][/DOUBLEPOST]
Еве и со сликичка од налепницата.
Грее ломо лцлх 3,5 кв пуштен пред три четири дена, почетна внатрешна температура 20 ц, наместен на 30 ц во трета брзина добиени се следните резултати кои се на сликите. 25 ц на влез, 47 на излез. Мислам дека 20-30 минути работеше. Овој пат надвор беше поладно околу 5 ц во споредба со претходниот тест. Иам и видеа ама не ги збира да ги закачам тука. Еве поискусните нека кажат дали е ок, @Strelec вика дека давала и 50 на издув....
6e0dae3b7eac81d35fb9a0a80675c415.jpg
2ed8bd9be419d400bbec696356c82e3c.jpg
67454fb1c2906e8035d43388ba2bec9e.jpg


Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Дава 51 на издув најмалце...ова што си го измерил 47/25 у трета е со COP=?....што мислиш колку е COP ?
За 60Ц на издув има поскапи клими
http://www.elitemadzone.org/p3797154
Мереле и поскапи клими па до мерачите било проблемот а не до климите ;)
 
Последно уредено:
  • Ми се допаѓа
Reactions: GT1
Strelec reče:
Мереле и поскапи клими па до мерачите било проблемот а не до климите ;)[/QUOTE]



Ma da.

Kad Gree ne može da ibaci više od 47c onda je do merača.
Čovek na drugom forumu merio izduv na tošibi 10(preko 60c) i Hitačiju 12(57,9c).
I jedna i druga šiju uzduž i popreko "cuveni" amber nordic.

http://www.forum.hr/showthread.php?t=916167&page=481
 
Да го забележиме и овој момент со многу фалениот Vivas AEZI12
Бонус инфо....Ординација во Дебар....денес во Дебар може и не биле +10Ц, а секако деловниов објект не е греан преку ноќ или нјмалце 14часа....и што сака? AEZI од 3Kw да го згрее за 5минути сака a температура внатре во 8 сабајле кога отвараат е 12Ц....е нема да го згрее за 5минути. Нема инфо за температури внатре/надвор нема ништо....само жалба не греело....и тоа у деловен објект....за деловен треба и деловна опрема ;)
Прегледај го приврзокот 181032[DOUBLEPOST=1512170927][/DOUBLEPOST]
Дава 51 на издув најмалце...ова што си го измерил 47/25 у трета е со COP=?....што мислиш колку е COP ?
За 60Ц на издув има поскапи клими
http://www.elitemadzone.org/p3797154
Мереле и поскапи клими па до мерачите било проблемот а не до климите ;)
Се сложувам дека AEZI 3.5kw е премногу слаба за ординацијата 25м2 + чекална 15 м2 на дебарчанецот. Но како што му објаснуваш на другиот форум,
Strelec it.PNG
малку повеќе конзистентност не е на одмет. Наградно прашање: колку "вати" е Vivax AEZI?
Во горниов пост тука ја класифицираш како 3kw, на другиот форум како 2.6kw што реално ќе давала 2.3kw, за на крај да ја зацементираш како 2.5-ка. :sneaky:

А ако веќе се пренесуваат искуства, заради објективност треба да се пренесе и ова искуство, пратено 5 часа претходно:
Vivax AERI iskustvo.PNG
Според најголем број позитивни искуства, во ценовната категорија до 25К (значи капилари), Lomo Eco и Haier Tundra се многу подобар избор отколку Vivax AEZI. Не дека има саглам избор во таа класа...

Веќе во категоријата 25-35К, се е подруго. Тука се добива EEV, греачи и поголеми изменувачи. Во таа категорија според мене и многу кориснички искуства, Lomo LCLH и Vivax AERI се Best Buy.

Just my two cents.
Инаку за сите горе споменати клими се мисли на 3.5kw модели.
 
Strelec reče:
Мереле и поскапи клими па до мерачите било проблемот а не до климите ;)



Ma da.

Kad Gree ne može da ibaci više od 47c onda je do merača.
Čovek na drugom forumu merio izduv na tošibi 10(preko 60c) i Hitačiju 12(57,9c).
I jedna i druga šiju uzduž i popreko "cuveni" amber nordic.

http://www.forum.hr/showthread.php?t=916167&page=481
Mislis na ovaj post i merenje gde se zali da nemoze da trosi 180W
http://www.forum.hr/showpost.php?p=66624585&postcount=9613
Citiram:
Po specifikaciji koji navodi Daikin na tako niskoj potrošnji jedino može raditi Ururu Sarara i Emura sa R32 koja može raditi na 180W ili je tako dobro izoliran prostor pa su gubici praktički nikakvi.
Moja Toshiba nemože, sada sam gledao isto je oko 250-260w i ako je deklarirana najniža od 190W na grijanju da bi tada radila neznam u kojim uvjetima mora biti sigurno ne u ovim mojim.
Evo njemu(i tebi) Gree-Jemura na R32....minimum 175W zadata 21C....zamisli da je zadana 20C
https://www.youtube.com/watch?v=zWnAU23-Qs8[DOUBLEPOST=1512176070][/DOUBLEPOST]
Во горниов пост тука ја класифицираш како 3kw, на другиот форум како 2.6kw што реално ќе давала 2.3kw, за на крај да ја зацементираш како 2.5-ка..
Toa e проблем на Дебарчанецот а не мој колку разбира KWти во децимали.....на него му е продадена (не од мене) како 3,5ка, и за 25м2 (+15m2) на него му е ТОП прикаската склопена за да ја купи !!
А по 100пути немислам на 5 форуми симултано да објаснувам, за да ти се правиш паметен, на нешто што од мене си го прочитал
А ти дообјасни дали е 3,5ка или 2,6ка или 2,3ка
Еве ти помош од пријател.....до 35m2 препорачана површина.
https://klimi.mk/product.php?id=122
Наградно прашање....на Ладење или на Греење се тие 35м2 и 3,5Kw?
И директ помош и линк од Вивкас, а тука за чудо пишува дури 3,81Kw :tapp:
Пишува и со колку W треба да се догрева со климава ако ги отвориш ПДФите....и ако ја споредиш со "НЕкапиларката" AERI кај неа догревањето е дури и ПОГОЛЕМО од АЕЗИ.
Уште едно :tapp:
Кога треба да се догрева ?
 
Последно уредено:
@Strelec И покај се ке се воздржам од коментари се додека не ми ја средите климата да ми работи безпрекорно (сепак нели за тоа сум платил).
Ве чекам да ме контактирате,стрплив сум. ;);)
Поздрав
 
Последно уредено:
@Strelec И покај се ке се воздржам од коментари се додека не ми ја средите климата да ми работи безпрекорно (сепак нели за тоа сум платил).
Ве чекам да ме контактирате,стрплив сум. ;);)
Поздрав
И ние те чекаме да напишеш колку е измерено на издув кај тебе ;)
 
Еве и со сликичка од налепницата.
Грее ломо лцлх 3,5 кв пуштен пред три четири дена, почетна внатрешна температура 20 ц, наместен на 30 ц во трета брзина добиени се следните резултати кои се на сликите. 25 ц на влез, 47 на излез. Мислам дека 20-30 минути работеше. Овој пат надвор беше поладно околу 5 ц во споредба со претходниот тест. Иам и видеа ама не ги збира да ги закачам тука. Еве поискусните нека кажат дали е ок, @Strelec вика дека давала и 50 на издув....
6e0dae3b7eac81d35fb9a0a80675c415.jpg
2ed8bd9be419d400bbec696356c82e3c.jpg
67454fb1c2906e8035d43388ba2bec9e.jpg


Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Super. Sozdravje da se sluzis
 
Edno prasanje do site sto imaat wi fi kontrola na klimite dali pri menuvanje na zadadenata t od tel im se menuva i na dal.upravuvac ili ne idali ako ne se menuva a se koristelo wi fi a po odr.vreme dalecinskoto klimata ja pamti pret.zadadenata
 
Ќе наместам стаклена волна овој месец.

@mdeni , дали имаш плоча над вториот спрат?
Не. Кров. Со 10цм пресована волна камена па 10цм непресована стаклена па даски штафни па парапропусна мислам па ќерамиди. Ако добро памтам вака нешто беше кровот. Можда грешам. Висина 280цм во собите 400цм во дневната. Грубо.
 
Читајќи низ финските форуми, налетав на оваа тема.
Has anyone moved the heat sensor.
https://translate.googleusercontent...6tg451&usg=ALkJrhizKXhIyOvgAOLZUGWRNUjWagtGhQ

Разлистувајќи ја темава забележав дека всушност, за правилно функционирање на аутофанот бар на моиве FH па верувам и на други клими е простор на внатрешната одозгора да биде колку што е можно поголем, и од страната од каде е сензорот за топлина да не блиску до ѕид бидејќи ако е така наместена, доаѓа до лоша циркулација на топлиот и ладноот воздух. Особено ако е поставена кон десен ѕид доаѓа до стапица на топлиот воздух и ја лаже климата дека е топло, што всушност не е.
Двете клими ми се поставени со сензорот од десна страна маалку залепени за ѕид с третата е на средина на соба и верувале или не работи како што треба аутофанот работи во 3-та и 4-та брзина.
Морам да признаам дека наајдобра работа на кинезиве е ifeel опцијата, климата користи податоци од далинското за температура и игнорира сензор горе кај неа.

Читајќи кај финциве поместувајќи го сензорот па и по 20 метри должина даваат податок дека работи совршено.
Решив еве и јас да тестирам во мојот дневен простор.

Mitsubishi веќе го имаат ова предвидено, исто и Daikin, исто и Toshiba и имаат извадено додаток за преместување на сензорот.
Еве го соодветниот модел за Митсу
PAC-SE41TS-E

https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.com/ulk/itm/162728659039
Јас веќе порачав вакво, иако не е потребен, бидејќи ова е всушност кутиичка за држење на сензорот во неа, но поради естетика се решив да го купам.


Опцијата на финците е да го пресечат кабелчето и да залемат друго на него со селотејп па да продолжат. Секако опцијата сечење не доаѓаше во предвид кај мене поради тоа што се сите клими под гаранција и такво нешто ќе предизвикаше губење на гаранцијата.
Па ја отворив електронската кутиичка каде и што е врзан wifi уредот и најдов дека сензорчето излегува од таму врзано со џекче.
Слика од местото каде што треба да стои сензорчето.
28d2db8c325d6ed2bdf0d8f7cd2f550b.jpg

Слика од самото џекче на сензорчето.
1b525bebec44be535b94809c21d31772.jpg

61e916c7e98cd98a58be06ea12e81b25.jpg


Слика од сондата на сензорот.
4cbaca6b1f43c4abbb6a588078d29c4e.jpg


Најдобар кабел за прдолжување на сензорот е телефонски кабел, скоро иста дебелина, ист отпор.

Бидејќи не сакав да го сечам кабелот на сензорот морав да најдам начин да го поврзам телефонскиот кабел на електронската табла на климата.

Искористив две џекчиња од оние за рестарт и power на пц, ги стегнав малку и се вклопија одлично.
457b8e5587101c3f9189f5eae649a7b2.jpg

99df8854bfd685901b1bbe46ac1566f8.jpg


За да избегнам нивно допирање и да бидат стабилни ги залепив и наплнив џекчето со glue gun, како на сликата.
Glue gun е одлилна опција бидејќи е изолатор и ако го расчепкаш со ноктите излегува целосно и не остава штета и траг дека воопшто бил таму.

Од другата страна за поврзување на телефонскиот кабел со џекот на сондата искористив исто тенки пинови (машки) од мало вентилаторче од PC ги стиснав малку со клештата и влегоа во него како да биле направени за него.
f815f56e3c02995e6b9f4e15ac3ec4b0.jpg

Исто изолирав со глуе ган и од другата страна од истата причина спомената горе.

Морав да најдам начин да го прицврстам сензорот додека да дојде кутиичката од Митцубиши.
И најдов едно мало пластично кутиивче на кого избушив дупки да влегува воздух и ја прицврстив сондата во него, со глуе ган со тоа што сондата да не допира ништо туку да лебди.
6ad0035a61f442452d0ae079e6ada83a.jpg

2addfbb9610fdcb7fe48dfb6de30b0be.jpg

Тестирав на неколку места и заклучив дека соодветното за мене е метро височина од под одма под климата маалку на лево.

Треба да биде наместено на место каде не е изложено на директно сонце, подалеку од извор на топлина (баш неутрално)

И какви се резултатите.
Еве видео од 7 минути.
Подесена на аутофан на 19 степени во соба оддржува 19 степени, зголемена температурата на 24 степени за околу 3-4-5 минути климата почнува да дува во 3 па и во 4 та брзина и брка температура без проблем.
Можам да дадам 100% точен податок дека со ваков мод аутофанот варира и регулира во сите брзини. И ако зададам 23 ќе направи 23, ако зададам 19 ќе направи 19.
И тоа ако од 19 зададам пример 24 ќе дува во 4 та брзина се додека да дојде до 22-23 па поднамалува во 3 та или втора, ако падне температурата 1-2 степени шалта во 3-та или 4 та.
Митсубишиво разлика од еве Фуџитсу коа менува брзини со аутофан тоа го прави попилека рамномерно за комфорт, споредбено еве со Фуџитсуто каде нагло менува брзини. Сепак тоа се две политики на два производитела.

Еве го видеово, каде се слуша брзината на дување на аутофанот на почетокот и после 3-4 минута каде е мислам во 3 та или 4 та брзина и се додека не постигне температура не престанува.
6445898a99f8cc31101246e7ccbbee3f.jpg

4938a37fe5e5e8ba04f6a2240f65b95a.jpg

6618e3ed4223b4c078ca37619b8f0e1b.jpg




https://youtu.be/gJIWN2xTJHQ


Секој кој е малку хенди може да го изведе овој мод, и притоа да не загуби гаранција. Коа ќе дојде сервисерот може само да си го врати сензорчето, или ако го купи делот предвиден од Mitsubishi автоматски е нормално да подлежи под гаранција.
Се надевам ќе помогнам со овој пост, и ако може некој модератор да го стави како sticky за понатамошна помош на членовите, не само за оваа клима туку за сите други останати.

edit: Патем климата без проблем троши над до 2kw за дс го загрее просторот и ако не е загреан долго време може да влече 1.6-1.7 kw за да загрее како што видовте од видото.
Така да митот што го сервираат дека не може да повлече повеќе од 900w за да загрее, не е точен, бар не кај мене.

Моментална слика.
Зададена 22, чита 20.5-21 а температура во собата 21.9
5dc6cd8eb682a78b3c5bd1462261d973.jpg

aa44c93f3f5adda55758f33bda6d851c.jpg


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Последно уредено:
@vlavot ako mozes da mi kazes od kade ti e kupena meteroloakata stanica ili kako li se vika i dali e so nadvoresna sonda bidejki kazuva i nadvotesna temperatura pozz
 