Poznato e ova ama ne se problem fincite problem e deka nemaaat eurovent serifikat,a najmal pa problem e cenata za dobra masina.Jas bar mislam deka na musterija treba da mu kazes realno i otvoreno Sto prodavas i so kakvi sertifikati raspolagas.Ova drugovo e rekla kazala moabet a jas licno pari za takvo nesto nedavam ,a kako sto vidov nitu ni ti.
Muabetot e tuka za Lomo kako najdobra opcija za 30000 ne zborime za nesto sto kosta 40 ili duplo od toa, ako ti imas nekoja podobra opcija od Lomo so cena 30k + eurovent kazi ja. Ja takva klima negledam ;)
A Euroventot e samo eden test, kazuva mokjnost i COP na 3 temperaturi, i toj test nema vrska so kvalitet, iako nekoj uporno eurovent go stava so znak ednakvo so kvalitet na izrabotka.
Takov test moze i masinski fakultet da napravi, ne e nekoja filozofija da vo pogolem frizider ukljucis klima i izmeris potrosuvacka.
Zasto mora da e testot od eurovent ? Gornovo od fincite samo dokazuva deka ne e bitno testot da e od eurovent, oni i Mitsubishi tamu go testirale koj ima eurovent. Toa mene mi kazuva deka finecot so temperaturi vo zima od -30 ne veruva ni na testot od eurovent neli ;)
Bitno e da ima test za klimata, no nemora da e od monopolot na eurovent. Si primetil deka tamu go nema primer eden Carrier, nema eden kup marki vo delot na AC t.e. rezidencijalni split uredi, samo 16 proizvoditeli ima. Go nema ni svedskiot NIBE, brend koj dava 12god garancija na svoite proizvodi a sepak go nema. I sea sto, necinat ni nibe ni carrier samo ovie 16 se izborot, ili go ima Haier pa e top ? :)
Ili hipoteticki gi pustat Gree ili Midea na eurovent i iskocat so performansi slicni na Daikin ili Mitsubishi sto praime togas, kolku cenite ke treba da padnat togas. Gi stitat tie 16 i pazarot so eurovent nisto poveke.
 
Eve od denes ima akcija na daikin pa do krajot na mesecot.
FTXB35C / RXB35C za 36500 den. so montaza.
scop 4.06
i
FTX35JV / RX35JV za 39900 den.
scop 4.14

Koj od dvete e podobar izbor I vo sto e razlikata?
 
Последно уредено:
Muabetot e tuka za Lomo kako najdobra opcija za 30000 ne zborime za nesto sto kosta 40 ili duplo od toa, ako ti imas nekoja podobra opcija od Lomo so cena 30k + eurovent kazi ja. Ja takva klima negledam ;)
A Euroventot e samo eden test, kazuva mokjnost i COP na 3 temperaturi, i toj test nema vrska so kvalitet, iako nekoj uporno eurovent go stava so znak ednakvo so kvalitet na izrabotka.
Takov test moze i masinski fakultet da napravi, ne e nekoja filozofija da vo pogolem frizider ukljucis klima i izmeris potrosuvacka.
Zasto mora da e testot od eurovent ? Gornovo od fincite samo dokazuva deka ne e bitno testot da e od eurovent, oni i Mitsubishi tamu go testirale koj ima eurovent. Toa mene mi kazuva deka finecot so temperaturi vo zima od -30 ne veruva ni na testot od eurovent neli ;)
Bitno e da ima test za klimata, no nemora da e od monopolot na eurovent. Si primetil deka tamu go nema primer eden Carrier, nema eden kup marki vo delot na AC t.e. rezidencijalni split uredi, samo 16 proizvoditeli ima. Go nema ni svedskiot NIBE, brend koj dava 12god garancija na svoite proizvodi a sepak go nema. I sea sto, necinat ni nibe ni carrier samo ovie 16 se izborot, ili go ima Haier pa e top ? :)
Ili hipoteticki gi pustat Gree ili Midea na eurovent i iskocat so performansi slicni na Daikin ili Mitsubishi sto praime togas, kolku cenite ke treba da padnat togas. Gi stitat tie 16 i pazarot so eurovent nisto poveke.
Toa deka se stitat vrska nema ne e na daikin i na mitsubishi eurovent a toa hipoteticki ke gi utepale so performasi e hipoteticki.A koj rece deka necinat tie sto gi nema na eurovent.A toa za friziderot nejkum ni da go komentiram Epa aj ke kupime site po edna hlaghaca od drugar mi maki mesarot pa ke praime testovi za klimi..A da dobra klima za parite ima podole na popust od daikin vtorata[DOUBLEPOST=1444408157][/DOUBLEPOST]Ti stvarno veruvas deka gree i midea se bolji od daikin i mitsubishi po performasi hipoteticki de..mislam deka ne veruvas
 
Последно уредено:
Toa deka se stitat vrska nema ne e na daikin i na mitsubishi eurovent a toa hipoteticki ke gi utepale so performasi e hipoteticki.A koj rece deka necinat tie sto gi nema na eurovent.A toa za friziderot nejkum ni da go komentiram Epa aj ke kupime site po edna hlaghaca od drugar mi maki mesarot pa ke praime testovi za klimi..A da dobra klima za parite ima podole na popust od daikin vtorata[DOUBLEPOST=1444408157][/DOUBLEPOST]Ti stvarno veruvas deka gree i midea se bolji od daikin i mitsubishi po performasi hipoteticki de..mislam deka ne veruvas
Ja generalno ne ni razmisluvam, gi gledam po model kako sto site daikini i site mitsubishi ne se dobri generalno....taka i mislam deka Hansolot e top sto neznaci deka site Gree i Midei se podobri...ama ovaa e, ili ti negledas deka raboti do -30 a na -15 dava 3 od mozni 3.5kw toa e 80% druze ili jaka 12ka.
A za eurovent izbroj kolku fabriki imaat doticnite 16 vo Ceska, Belgija, Spanija, Francija, UK iako se sve ova neli "japanci" pa ke svatis civ e EV i kogo stiti.
 
Ja generalno ne ni razmisluvam, gi gledam po model kako sto site daikini i site mitsubishi ne se dobri generalno....taka i mislam deka Hansolot e top sto neznaci deka site Gree i Midei se podobri...ama ovaa e, ili ti negledas deka raboti do -30 a na -15 dava 3 od mozni 3.5kw toa e 80% druze ili jaka 12ka.
A za eurovent izbroj kolku fabriki imaat doticnite 16 vo Ceska, Belgija, Spanija, Francija, UK iako se sve ova neli "japanci" pa ke svatis civ e EV i kogo stiti.
Nesakam da brojam zasto znam kol
Ja generalno ne ni razmisluvam, gi gledam po model kako sto site daikini i site mitsubishi ne se dobri generalno....taka i mislam deka Hansolot e top sto neznaci deka site Gree i Midei se podobri...ama ovaa e, ili ti negledas deka raboti do -30 a na -15 dava 3 od mozni 3.5kw toa e 80% druze ili jaka 12ka.
A za eurovent izbroj kolku fabriki imaat doticnite 16 vo Ceska, Belgija, Spanija, Francija, UK iako se sve ova neli "japanci" pa ke svatis civ e EV i kogo stiti.
Jas mnogu dobro znam civ e eurovent,a deka evropjanive se glupi daleku od toa.Dobro bre strelec pa so ne go zema bre hansolot po kratko ako ako spored tebe e bolji od mitsubisito em poeftino e podobro?[DOUBLEPOST=1444411084][/DOUBLEPOST]A da a za carrier ne sum ubeben deka si u pravo deka nema eurovent sea ke pobaram pa ke pisam
 
Последно уредено:
Се надевам дека ќе успеам да ја прочитам книгата пред да го изгледам The Martian
 
Eve od denes ima akcija na daikin pa do krajot na mesecot.
FTXB35C / RXB35C za 32760 den. editirano
scop 4.06
i
FTX35JV / RX35JV za 35900 den. editirano
scop 4.14

Koj od dvete e podobar izbor I vo sto e razlikata?

ova editirav od koga vidov na nivnata web strana.

sabajle mi se javija od ics, za 3.5kw poeftinata e 37000 so montaza i 40200 i mi pratija na mail,slednovo.
 

Attachments

Последно уредено:
E ne mozam da izdrzam moram da se vmesam pak.......
Po stariot "dobar" obicaj pak konfuzija vo tehnickite podatoci na GREE. Dali nekoj od gazdite voopsto proveruva sto davaat kako zvanicni podtoci na forumov?
Kompresorot na tolku faleniot LOMO e vsusnost kompresor za 9000 Btu http://en.09635.com/pd/5092517/Landa-Compressor-Inverter-.htm# so COP malku nad 3.0 so snaga od samo 850 W (presmetajte sami kolku max ce ubaci toplina vo sobata). Toa znaci deka LOMO-to so 32 kg nasvoresna edinica i freon 850 gr makar bil dvoreden ( poeftiniot COZY e tezok 34 kg so isto tolku freon), tesko moze da bide dobra klima so 12000 Btu toplinska moc. Inace ovoj kompresor se ugraduva vo HANSOL od 9000 Btu......
Poinaku kazano po mene LOMO-to 12-ka sto e ovde reklamirano e SAMO DOOOBRA 9-ka i SLABA 12-ka, a kaj HANSOL-ot 9-ka so upotreben bas vakov kompresor toa ubavo i go PRIZNALE.
Znaci stoi konstatacijata, ako sakate da se zagreete kupete samo proizvod sto ima EUROVENT SERTIFIKAT. osto GREE nema takov, si znaat samite najdobro.
pa kade si care?
milo mi e shto se vrati
gledam greemak se javija, pocnaa da pisuvaat. se nadevam i deka uni24 i hidroset i ne znam koj, tuka ke se javat, ne se svesni kolkava reklama mozat da si napravat. Vo red e nie da probuvame da deshifrirame, shto e best bay vo momentov, no i samite uvoznici treba da se "pomacat" malce i da ne ubedat, zoshto bash nivniot brend da go odberime. Bravo za greemak shto se trudat. A deka se skapcii, se! :misticen:
 
Последно уредено:
Не ми е јасно на кој начин ќе го достигне препишаниот/предвидениот COP od 4,05 кога работи со компресор кој има COP од 3,05? На кој начин ќе ја обезбеди предвидената топлинска ефикасност? Постои ли некој начин или се е само игра на броеви?
 
Sto e razlikata pomegu inverter i hiperinverter,ova go imam primeteno kaj modelite na MITSUBISHI ELECTRIC
 
Ne pisav kolku me razocara Jurassic.. kecot e seuste nedostizen!

Inaku use dva meseci od godinava.. znam sea ke iskacaat oskarovcite, kvalitetnite... ama koi vi se top5 za sega?

mene bez redosled:

mad max
cobain montage of heck
me, earl and dying girl
ex machina
Inside out

tapa godina nekako sea za sea, sporedeno eve so lani, recimo.
 
Sto e razlikata pomegu inverter i hiperinverter,ova go imam primeteno kaj modelite na MITSUBISHI ELECTRIC
Toa se tie sto imaat za greenje plusevi vo energetskata oznaka posle bukvata A t.e A+,A++,A+++. Vaka vizuelno tie oznaki fakicki go opisuvaat SCOP-ot simbolicno...a realno toa znaci 2 raboti, prvo deka malku trosi, a toa pak e direktno vrzano so drugo, deka ne gubi od mokjnosta i pri minusni T. Ako gubi od mokjnosta togas i COPot pagja sto pak logicno na kraj ke dade mala vrednost na SCOP.
Se primetuva po podatocive na Event, ako konkreten model ne gubi znacitelno od svojata mokj na -7 i -15 Temperaturite.... znaci ako klimata e 3.5ka, da si ostane 3,5ka i na -7 i -15 a ne da stane 2jka uste na -7...sea 100% nemoze da ja zadrzat mokjnosta ama dokaj 80% da e mokjnosta na -15 moze, kako inaku i malku bi potrosila ako nemoze da izvadi toplina nad 3Kw na -7 ili -15.
 
Toa se tie sto imaat za greenje plusevi vo energetskata oznaka posle bukvata A t.e A+,A++,A+++. Vaka vizuelno tie oznaki fakicki go opisuvaat SCOP-ot simbolicno...a realno toa znaci 2 raboti, prvo deka malku trosi, a toa pak e direktno vrzano so drugo, deka ne gubi od mokjnosta i pri minusni T. Ako gubi od mokjnosta togas i COPot pagja sto pak logicno na kraj ke dade mala vrednost na SCOP.
Se primetuva po podatocive na Event, ako konkreten model ne gubi znacitelno od svojata mokj na -7 i -15 Temperaturite.... znaci ako klimata e 3.5ka, da si ostane 3,5ka i na -7 i -15 a ne da stane 2jka uste na -7...sea 100% nemoze da ja zadrzat mokjnosta ama dokaj 80% da e mokjnosta na -15 moze, kako inaku i malku bi potrosila ako nemoze da izvadi toplina nad 3Kw na -7 ili -15.
Eve edna informacija so mislam deka ke te zaNima,vcera se vidov soeden dobar prijatel so raboti klimatizacija uz
Moabet mi kaza deka se dogovorile da bidat prestavnici na Nibe u makedonija.E sea apropo moabetot od vcera za nibe so go spomna mada mislam deka malku luge i uopste cule za nibe kako firma.Prvo so ke donesat na pazarov ke bidat toplinskite pumpi i veke imale i naracki za niv(topceni).So klimive ke pocnele tek narednata godina.Za toa so mi raskaza za fabrikata u mankart il taka nesto bese u druga prilika
 
Не ми е јасно на кој начин ќе го достигне препишаниот/предвидениот COP od 4,05 кога работи со компресор кој има COP од 3,05? На кој начин ќе ја обезбеди предвидената топлинска ефикасност? Постои ли некој начин или се е само игра на броеви?
Cestitki za postavenoto prasanje, zatoa i go staviv kompresorot so negovite karakteristiki za da vidite sto vi prodavaat.
Mora da se kaze koga gi davaat karakteristikite za max COP MORAAT da gi zemat vo racunicata i potrosacite na jalova snaga, vo slucajov toa se postoeckata elektronika, vnatresniot i nadvoresniot ventilator, koja ne e sigurno pod 100 W i koja snaga ne e zasluzna za crpenje na toplina od prirodata. Edinstven "crpac" na toplina od prirodata preku koristenje na Carnotoviot kruzen ciklus e samata priroda na gasovite da pri komprimiranje/sirenje mozat da great/ladat e KOMPRESOROT koj edindtveno samo go komprimira gasot. Toa znaci deka, po mene, nema nacin od deklariran COP na kompresorot od 3.05, uredot kaj sto se koristi ovoj kompresor go napravi so COP 4.05 (naprotiv ce bide i nesto pomal od toa radi potrosacite).
Uste ako e od 9000 Btu i raboti forsirano vo ured deklariran kako 12000Btu ce ima i pomal efekt i pomal zivoten vek.
Da napomenam deka nema da vleguvam vo polemiki okolu ova kako od 3.05 stanuva 4.05 za da ne ja zagaduvame temava....
 