Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Znači moželo i dva dena da se prikažat. Ko što gledam ovde nikade nema raboteno so COP10, prviot den nekade so 7,5 do 8, vo vtoriot den e povisoko, posle 18h e najdobro no e COP9 i posle 06h e so COP8. Ova se pod uslov da duva so 510m3 na h, a znaeme deka ne e taka......
Ova po mene e lov na veštici ama dobro ako ti e tebe zabavno. Mene veće mi dokaža deka se raboti za odlična klima.
Можи можи... чинам има меморија до една недела.... ама е тешко да се извади просек така од око на голем период xD
Кога е на помал интервал можам да селектирам прецизна точка до неколку секунди разлика на двата графика за да биди поточна математиката.
Да не биди цела минута разлика од мерењето на потрошната со мерењето на температурите пошто се прикажани на засебни графици.
 
Kako što si planiral se će funkcionira, pod uslov nadvorešnata na balkonot da bide svrtena kon svetliot otvor za da pravilno diše i zema sekogaš svež nitu ednaš iskoristen vozduh. Monterot ako saka poinaku udri mu kloca.
Deka će izgleda grdo vn edinica da će izgleda, će izgledaat grdo cevkite odvoeni od plafonot poradi padot za kondenz. Ako imaš nekoe rešenie da se pokrijat i maskiraat togaš dobro.
Ne znam zošto begaš od parapetna klima, ako imaš 3 do 4m od prozorite do sprotivniot zid i prazen prostor pred nea, toa ti e idealno rešenie i za ladenje pogotovo za greenje. Skapi se da no vredat za site pari veruvaj. Jas bi izbral sekogaš parapetna bez razmisluvanje.
Автоматски споено мислење:



Znači moželo i dva dena da se prikažat. Ko što gledam ovde nikade nema raboteno so COP10, prviot den nekade so 7,5 do 8, vo vtoriot den e povisoko, posle 18h e najdobro no e COP9 i posle 06h e so COP8. Ova se pod uslov da duva so 510m3 na h, a znaeme deka ne e taka......
Ova po mene e lov na veštici ama dobro ako ti e tebe zabavno. Mene veće mi dokaža deka se raboti za odlična klima.
Pa ne mozi Cop 10 na temeratura do 10c.Ke potkreni temeraturata ke spusti na 150W i preku 10 ke izvadi COP.
Nego muabetot mi bese odi ako imas nekoj dinar sloboden zemi si Daisekaj po 1200 evra oti i toj ke go nema,i svirkaj si.Sekako ja propusti Sansata da go zemes pod 1000 evra.
 
Pa ne mozi Cop 10 na temeratura do 10c.Ke potkreni temeraturata ke spusti na 150W i preku 10 ke izvadi COP.
Nego muabetot mi bese odi ako imas nekoj dinar sloboden zemi si Daisekaj po 1200 evra oti i toj ke go nema,i svirkaj si.Sekako ja propusti Sansata da go zemes pod 1000 evra.

Нема веќе почнува оффс да прави, надвор се потопло а дома 26С.... ќе мора да се намали :D

Screenshot 2026-04-06 at 11.35.34 AM.png
Screenshot 2026-04-06 at 11.35.12 AM.png
 
Pa ne mozi Cop 10 na temeratura do 10c.Ke potkreni temeraturata ke spusti na 150W i preku 10 ke izvadi COP.
Nego muabetot mi bese odi ako imas nekoj dinar sloboden zemi si Daisekaj po 1200 evra oti i toj ke go nema,i svirkaj si.Sekako ja propusti Sansata da go zemes pod 1000 evra.

Kade e 1.200 evra ? Ovde eve kolku e

 
Тошиба еџ 3,5 …29цм делот ка зидот, напред 25цм

За оваа год до сеа кв, темп 22/23/25
 

Attachments

  • IMG_9017.jpeg
    IMG_9017.jpeg
    170,1 KB · Прегледи: 6
  • IMG_9016.jpeg
    IMG_9016.jpeg
    169,6 KB · Прегледи: 6
  • IMG_9015.jpeg
    IMG_9015.jpeg
    180,4 KB · Прегледи: 6
Pa ne mozi Cop 10 na temeratura do 10c.Ke potkreni temeraturata ke spusti na 150W i preku 10 ke izvadi COP.
Nego muabetot mi bese odi ako imas nekoj dinar sloboden zemi si Daisekaj po 1200 evra oti i toj ke go nema,i svirkaj si.Sekako ja propusti Sansata da go zemes pod 1000 evra.
E he prvo treba HAIER-ov kupen za 400E da lipsa pa posle će mu ja mislam, a toj ne s predava si prede kako mačka HITACHI kompresorot...
 
Последно уредено:
E he prvo treba HAIER-ov kupen za 400E da lipsa pa posle će mu ja mislam, a toj ne s predava si prede kako mačka HITACHI kompresorot...
Ah,ne te ostava to Tundreto da naparavis prejluba;).Si ostana so katajka nevin , bez da probas s japanka:oops:Setaj si togas so daljinskoto vraka.:toe:
Kade e 1.200 evra ? Ovde eve kolku e

Vo Maroko ,Kazblanka ja gledav vo Afrika ko bev na setanje.
So sakas da kazam kade ,pa ovie od lobivo No1 da me baniraat.Odma prodavac ke me napravat.Na temava sem No.1 ne smes nisto da spomnis:cenzura:.Koj e zaenteresiran neka pobara,mozi ke se najdi nekoe parce zaliha.Sigurno ne na klimi MK, tie treba marza da si stavat ne se prva raka.
Нема веќе почнува оффс да прави, надвор се потопло а дома 26С.... ќе мора да се намали :D

Прегледај го приврзокот 474008
Прегледај го приврзокот 474009
Ade prikvecer neka izladi sobata ili nekoj den ko ke si slobboden,,ako zaladi.
 
@filipinec како да пресметам ја кај мене тоа што рачунате, еве ти некои вредности па ако сакаш да ми пресметаш…22 степена зададена прва брзина (инаку ми е на ауто) , иде со 187 вати
 

Attachments

  • IMG_9019.jpeg
    IMG_9019.jpeg
    211,4 KB · Прегледи: 8
@filipinec како да пресметам ја кај мене тоа што рачунате, еве ти некои вредности па ако сакаш да ми пресметаш…22 степена зададена прва брзина (инаку ми е на ауто) , иде со 187 вати
https://www.manualslib.com/manual/1802932/Toshiba-Ras-B07j2kvsg-E.html?page=36#manual
Pogore ti e tabelata prva brzina 509m3 ili oznacena so L , 2 brzina L+ i TN imas legenda na pretgodnata strana
DekTa T ti e razlika 9.2 i mnozime 35cizduv-25.2usis.
(9.2x1.2gustina na vozdux x 509 mM3/h izduv ) pa delime co 3600 sekundi vo =1.57KWpredadena toplina
Toplinata ja delime so potrosenata energija . i dobivame COP = 1570W :187w=8.4COP
Znaci tvojata lima vo momentot imala COP zaokruzen na 8.4 ,ili za 1kw/h potrosena energija dobivas 8.4kw toplina.
Cuvajsi ja tabelata so ti ja pustiv i sekogas koga imas zelba samo ke gi vnesvas promenite na podatocite i ke si racunas.
Za da izmeris COP mora vo brzina da bide.Auto gi salta brzinite kako automenjac kaj kolite.
PS-525 bila prva a jas sum racunal na 509 pa i Cop ke bide uste pogolem mozi 9,vazno takva e procedurata.
 
Последно уредено:
Супер цени:
Daiseikai 9 3.5kW - 73,000 денари
Daiseikai 9 4.0kW - 93,000 денари
Најверојатно се трошат последни залихи пред целосно да се замени со Daiseikai 10 модел кој што единствена разлика е што има Тол -20

Добри клими со твин компресори.
Тоа е она што барам, 3.5kW со твин компресор.

Сепак LN35 исто со твин компресор која има ист Scop како Daiseikai 3.5kw дава 600W повеќе топлина.
3.6kW vs 3kW на -10 за Мицуто.
Мицуто е појако дури и од Даисеикаи од 4kW :)

Даикин Перфера 3.5 испадна од игра баш ради тоа што нема твин компресор туку го користи истото компресорче од 2.0kW само исцедено до максимум да даде 2.5kW на -10 :(
 
Последно уредено:
Супер цени:
Daiseikai 9 3.5kW - 73,000 денари
Daiseikai 9 4.0kW - 93,000 денари
Најверојатно се трошат последни залихи пред целосно да се замени со Daiseikai 10 модел кој што единствена разлика е што има Тол -20

Добри клими со твин компресори.
Тоа е она што барам, 3.5kW со твин компресор.

Сепак LN35 исто со твин компресор која има ист Scop како Daiseikai 3.5kw дава 600W повеќе топлина.
3.6kW vs 3kW на -10 за Мицуто.
Мицуто е појако дури и од Даисеикаи од 4kW :)

Даикин Перфера 3.5 испадна од игра баш ради тоа што нема твин компресор туку го користи истото компресорче од 2.0kW само исцедено до максимум да даде 2.5kW на -10 :(
Ajde da ti pojasnam malce.
Nemoj da plivas co nekoj zamki.Prvin vidi kakvi kompresori nosat daisekai 3,5 i 4,5KW
Ako zadlabosis malce ke ti bidi pojasno.I daikin perfera ako mislis na Nordic i taa voopsto ne e slaba klima i.Edno e vo snaga Nordic klima 2,5 za skandinavski pazar a drugo e standard 2,5 za nas pazar.
2,5micu RW go nosi istiot kompresor na Micu LN 50 ili 18 btu.za nas pazar. Taka da nikako ne podcenuvaja Daisekai ili Micu,ili Norkija itn.Pvin vidi ja zafatninanata na kompresorite.Ostaj ti eurovent i Pgh.
Site tie e dobri klimi prekrasni mokni,pa daj so ke dajs i gledaj sto e poevtino vo momentov.Ne se baziraj mnogu na pdh,eden isti kopresor razloicno moze sotverski da se clocova(frizira). Mokta ne e presuden faktor.
Ako ti e za mok zemi ko mene 24btu i plivaj si vo vodite ako ias golem prostor,ako ti e strav od ladno kako mene.Eve za repr,Isti komptresor nosar Micu 50LN i Micu 24HR.od 24 btu.SIJAM koprsor 13.A micu 50HR isto nosi micu compresor 13 zafatnina ama proizveden vo kina.mIcu 25LN isto kineski kompresor.Ne e SIAM.Ako zemas Micu baraj so Sijam compresor ,tie vrtat i 180rps i zavrsuvaat vo oznakata so T.Znaci vo Tajland proizvedeni,a ne C vo Cina.Site Micu RW sw so Tajlanski comresori samo so razlicna zafatnina.Dobri se micu.
Ama n potcenuvaj n ni toshiba ni Daikin.I oni imaat konji za trka.Zato gledaj so e poevtino vo momentov i gledaj Compresori i zafatnina,a nemoj Eurovent i Pdh.Ostraj tie zamki.
 
Мислам за Даикин ненордик :) надворешна RXM35A која го носи истиот компресор како RXM20A и RXM25A.
Тек кај RXM42A се става твин компресор, се останува исто, ист двореден изменувач исти димензии... само тежината се зголемува од 36кг на 40кг. Валјда компресорот е 4кг потежок

А ако се гледа лот 10 онда капацитет на греење:
RXM35A -10 2.5kW
RXM42A -10 4.0kW
Огромно зголемување на капацитет со само тоа што се става твин компресор
Тука се гледаат ознаките на компресорите ако зумираш малку

Screenshot_20260406_125948_Adobe Acrobat.jpg

Daiseikai изненаден сум што дури и кај 2.5kW ставаат твин компресор.
Ознаките му се KTN110D42UFZ
Daiseikai 3.5kW компресор KTN150D42UFZ

Screenshot_20260406_125742_Chrome.jpg

Е сега за Мицу не знам кај ми е сервисното дали завршува компресорот со Т или C
Ама ги знам енергетските.

LN35
Pdesign 3.6kw
Scop 5.1 A+++
Back up 0

Daiseikai 13
Pdesign 3.6kW
Scop 5.1 A+++
Back up 600W
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom