Edno prashanje..... Ova breaker capacity shto mu znachi so Amperive? Drka maksimum tolku moze da povleche? Pradhuvam bidejki momentalno sum vo Grcija i brached mi saka da stava klimi, ama mu kazal nekoj majstor za struja deka strujata mu bila slaba i deka ne ke izdrzela 3 klimi da rabotat vo isto vreme poradi visoka amperaza. Jas vo toa ne se razbiram, pa bi sakal ako znaete da dadete nekoe mislenjje za ova.
Klimata ke ja ukljucis vo nekoj steker cij kabel doagja od razvodnata tabla so osiguracite/bushonite.
Circuit breaker capacity ti kazuva so koja Amperaza treba da ti bide osiguracot(busonot) na strujnata tabla.
Watt=Amper x Volt pa za 16A-ski osigurac max potrosuvaci na taa linija e: 16A x 230V=3680W
Ako na taa linija ima elektricarot pusteno poveke shtekeri treba da pazis sto ukljucuvas na site shtekeri odednas.
(Primer ako imas 16Aosigurac na taa linija kade e klimata.....i si ukljucis pravosmukalka od 2kw na drug steker koj e na istata linija, ako klimata povlece nad 1,7kw ke padne osiguracot bidejki 3,7>3680W.
Kako kaj nas znaat da stavat na edna linija/osigurac i po 5-6 shtekeri treba da se pazi kolkava vkupna mokjnost ima ukluceno na taa linija.

A elektricarot verovatno misli deka ako klimata e 5.5ka ke vlece 5.5kw (24A) pa za 3 klimi moze si misli deka trite ke vlecat 12,5kw odednas(54A) sto bara podebeli strujni kabli a ne 3x1,5.
Objani mu deka toa 5.5kw e Toplinska mokj a ne strujna i deka ne trosat tolku.

A moze majstorot si kazuva deka deka vo toj reon kade e brached ti e stvarno slaba strujata zaradi slaba infrastruktura...u smisol vo toj reon da imaat problem so strujata zimno vreme pri zgolemena potrosuvacka, nizok napon ili da im pagjaat fazi i slicno sto e skroz drug muabet.
 
Klimi od Grcija Ke svercuvas?
Ne. Na gosti sum dojden i na odmor. Sho, dan sakas edna LUCA12ka da ti donesam? :-)
Klimata ke ja ukljucis vo nekoj steker cij kabel doagja od razvodnata tabla so osiguracite/bushonite.
Circuit breaker capacity ti kazuva so koja Amperaza treba da ti bide osiguracot(busonot) na strujnata tabla.
Watt=Amper x Volt pa za 16A-ski osigurac max potrosuvaci na taa linija e: 16A x 230V=3680W
Ako na taa linija ima elektricarot pusteno poveke shtekeri treba da pazis sto ukljucuvas na site shtekeri odednas.
(Primer ako imas 16Aosigurac na taa linija kade e klimata.....i si ukljucis pravosmukalka od 2kw na drug steker koj e na istata linija, ako klimata povlece nad 1,7kw ke padne osiguracot bidejki 3,7>3680W.
Kako kaj nas znaat da stavat na edna linija/osigurac i po 5-6 shtekeri treba da se pazi kolkava vkupna mokjnost ima ukluceno na taa linija.

A elektricarot verovatno misli deka ako klimata e 5.5ka ke vlece 5.5kw (24A) pa za 3 klimi moze si misli deka trite ke vlecat 12,5kw odednas(54A) sto bara podebeli strujni kabli a ne 3x1,5.
Objani mu deka toa 5.5kw e Toplinska mokj a ne strujna i deka ne trosat tolku.

A moze majstorot si kazuva deka deka vo toj reon kade e brached ti e stvarno slaba strujata zaradi slaba infrastruktura...u smisol vo toj reon da imaat problem so strujata zimno vreme pri zgolemena potrosuvacka, nizok napon ili da im pagjaat fazi i slicno sto e skroz drug muabet.
Slaba bila strujata vo reonot. Elektricharot mu rekol na bratuched mi neshto 30 Amperi kapacitet, ama ne znam sho i kako. Ama fala ti na odgovorov, ubo e da se znajt ova.
 
Ајде сега да ве научам нешто јас вас, зошто очигледно сајтовите кај нас се жива превара

1569060181367.png


Има два модели нови, Тундра Плус и Тундра Грин.
Очигледно клими мк го продаваат Тундра Плус моделот, а го рекламираат како Грин.
Не знам колку може да има разлика, но добро е да се знае што има во едниот што во другиот
 
Ајде сега да ве научам нешто јас вас, зошто очигледно сајтовите кај нас се жива превара

Прегледај го приврзокот 217845


Има два модели нови, Тундра Плус и Тундра Грин.
Очигледно клими мк го продаваат Тундра Плус моделот, а го рекламираат како Грин.
Не знам колку може да има разлика, но добро е да се знае што има во едниот што во другиот
Vo sto e razlikata vo kompresorot ?koklu sto znam edniot model na tundra ima display drugiot nema
Dali imas informacija so sto kompresor se dali Hitachi ili Mitsubisi ?
 
Ајде сега да ве научам нешто јас вас, зошто очигледно сајтовите кај нас се жива превара

Прегледај го приврзокот 217845


Има два модели нови, Тундра Плус и Тундра Грин.
Очигледно клими мк го продаваат Тундра Плус моделот, а го рекламираат како Грин.
Не знам колку може да има разлика, но добро е да се знае што има во едниот што во другиот
И тоа каква разлика, jas pak poglednav za pomalata 3.5ka 12.000BTU Tundra Green Plus 1U35MEEFRA i Tundra Green Flame 1U35BEEFRA ... првата на пр во Хрватска се нуди за 4300Kuni, втората за 3600kuni...
инаку доволно е само овој податок Capacity rated heating 4.2(1.1-5.4) импресивни 4,2 и макс 5,4 .... единствено не ми е јасно зошто во Грција е толку евтина (400Евра) https://www.alphaclimagr.gr/product...hra-1u35beffra-12000btu.html?ref=bestprice.gr
 

Attachments

  • 1569066007034.png
    1569066007034.png
    146,4 KB · Прегледи: 22
Ајде сега да ве научам нешто јас вас, зошто очигледно сајтовите кај нас се жива превара

Прегледај го приврзокот 217845


Има два модели нови, Тундра Плус и Тундра Грин.
Очигледно клими мк го продаваат Тундра Плус моделот, а го рекламираат како Грин.
Не знам колку може да има разлика, но добро е да се знае што има во едниот што во другиот
Toa kaj nas se vika edna 0 edna kula,odnosno vo situacijava edna bukva,menuva mnogu raboti@
 
Ајде сега да ве научам нешто јас вас, зошто очигледно сајтовите кај нас се жива превара

Прегледај го приврзокот 217845


Има два модели нови, Тундра Плус и Тундра Грин.
Очигледно клими мк го продаваат Тундра Плус моделот, а го рекламираат како Грин.
Не знам колку може да има разлика, но добро е да се знае што има во едниот што во другиот
Па ова вика цел kw помалку на греење. Страшно
 
Za kabli te biduva, ama za vakuum treba da citas. Vo vakuumot nema nisto, ama vo vistinski vakuum koj e samo vo vselenata i tamu e apsolutniot pritisok NULA. Na zemjata ne postoi ured sto ce napravi NULA pritisok ili po manometrite -1 bar. Tvojata vakuum pumpa od star frizider e skalamerija i zaebancija . Dovolno e crevata od pumpata da ne se metalni pa da ne mozes da napravis vakuum i so dvostepena vakumerka.....
Po pisuvanjevo izgleda si eden od onie monteri za koi ovde pisuvam deka ne treba da vi montiraat klima i treba vednas da im se pokaze vratata ako izvadat kompresor od frizider i analogen manometar za merenje na vakuumot.
Sreca sto proizvoditelite predvidele vakvi monteri i stavile susac na vlaga koj ima kapacitet da ja sobere vlagata od sisitemot za edno vakvo nazovi vakumiranje.... zapametete za samo edno, na slednoto ako e potrebno ce treba i toj da se zameni, inace ode voz u kukuruz.
Дечко, извини вака ама по се изгледа имаш жестока утка на две теми. Прво и основно не реков дека треба вакумирањето да се врши со компресор од фрижидер. Само спомнав дека ако веќе им е бед да набават прописна пумпа за вакум тогаш вакумирањето може да се изврши и со компресор од фрижидиер. Ова е гето пристап така да подобро е да се изврши било какво вакумирање отколку никакво.

Другата утка ти е во поглед на вакумирањето. Со самото вакумирање се извлекува воздухот кој моментално се најдува во линијата а паралелно со тоа и влагата.
Влагата пак го контаминира маслото во вакумирката и ако не се менува редовно вакумирката (погодуваш) ќе прегори. За што зборуваш ти навистина не ми е јасно? Неисправна пумпа нема да биде во можност (нема перформанси) да изврши евакуација на и под 500 микрони.
Кај се спрепнуваш цело време навистина не знам. И де те молам тоа линковите на таа твоја тема поврзана со ова.
Ако си обучен монтер, како што алудираш дека си, те молам напиши каде тоа се имаш обучувано и на кои проекти имаш работено.



Иначе

Цитат
Oil Change

It is necessary to change the oil before each evacuation. That may seem like a lot, but much of the moisture you remove from a system will condense in oil. A vacuum pump with wet dirty oil will not perform as well as the same pump with clean dry oil. You should always use a vacuum pump with a gas ballast, which must be opened at the beginning of the evacuation. This will help prevent the heavy moisture at the beginning of the evacuation from condensing in the pump and contaminating the oil. Be aware that many cheaper pumps don’t have a gas ballast. On larger systems or very wet systems, oil may need to be changed during the evacuation.

Јас мислев дека само Стрелец вади од контекст ама гледам дека ни ти не си ништо подобар. Како заклучи дека јас сум од “тие монтери“?

Еве читај и имај убав ден.


еве неуспешен вакум
 
@Strelec Brat, znaci ako te razbrav dobro, toa shto na FH50kata pishuva breaker capacity 16A, toa znaci deka taa postoi shansa da povleche 3680W vo daden moment?
 
Дечко, извини вака ама по се изгледа имаш жестока утка на две теми. Прво и основно не реков дека треба вакумирањето да се врши со компресор од фрижидер. Само спомнав дека ако веќе им е бед да набават прописна пумпа за вакум тогаш вакумирањето може да се изврши и со компресор од фрижидиер. Ова е гето пристап така да подобро е да се изврши било какво вакумирање отколку никакво.

Другата утка ти е во поглед на вакумирањето. Со самото вакумирање се извлекува воздухот кој моментално се најдува во линијата а паралелно со тоа и влагата.
Влагата пак го контаминира маслото во вакумирката и ако не се менува редовно вакумирката (погодуваш) ќе прегори. За што зборуваш ти навистина не ми е јасно? Неисправна пумпа нема да биде во можност (нема перформанси) да изврши евакуација на и под 500 микрони.
Кај се спрепнуваш цело време навистина не знам. И де те молам тоа линковите на таа твоја тема поврзана со ова.
Ако си обучен монтер, како што алудираш дека си, те молам напиши каде тоа се имаш обучувано и на кои проекти имаш работено.



Иначе

Цитат


Јас мислев дека само Стрелец вади од контекст ама гледам дека ни ти не си ништо подобар. Како заклучи дека јас сум од “тие монтери“?

Еве читај и имај убав ден.

.

еве неуспешен вакум
So polupismeni seznajkovci nema da se dokažuvam. Inače sum dipl. maš. ing vo penzija, nekomu mozeš samo da mu zemeš, da mu dadeš ne možeš.
 
@Strelec Brat, znaci ako te razbrav dobro, toa shto na FH50kata pishuva breaker capacity 16A, toa znaci deka taa postoi shansa da povleche 3680W vo daden moment?
FH50 Може да повлече максимум 14A или 14Аx220V=3080W

Жиците се декларираат на максимална и номинална струја. Максимална кај 3x2,5 е 20А а номинална 16А
 
@FlegmaFX @tzlatko
Дајте пред да продолжите да се докажувате,за понеискусните членови објаснете првин:
Дека климата уствари не се вакумира,туку се вакумираат цефките т.е. тие фамозни 3-5 метра што ги баеме цело време!
Дека и внатрешната и надворешната се вакумирани уште во фабрика(и тоа саглам како што треба!) со тоа што надворешната е наполнета со фреонот,а внатрешната со инертен гас.
За да не читаме и понатаму глупости за “вакуум меури” и незнам што друго.
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom