De35tke ima 2.4kw на -10 со 2.35COPЗдраво,дали има некој искуство со Панасоник cs/cu-de35tke за греење, и дали оваа клима е подобра од хаиер тундра 12 или митсубиши hj35va/muzhj кој чини 34000д. ?
За 30 квадрати може 18ка или мора 12 оти тундрата 18 за 60 квадрати ја пиши.Што ако ставам 18ка тундра во 30квадрати,поголема потрошувачка од 12ка?De35tke ima 2.4kw на -10 со 2.35COP
Hj35ve ima 2.4kw na -10 so 2.4cop
Бајаги блиски се. Мислам дека би го погледнал панасоникот.
Тундрата на -10 е 2.1kw со 2.3cop. Предноста на тундрата е што многу конкурентна им е 18ката со цена. И ако се размислува за тундра јас би влечел натаму за 18ката, не за 12ката. Има убав голем компресор за цената.
Станува збор за стан на приземје горе на струја се греат долу визби,со нова пвц дограма во стара зграда без изолација,првпат ке ја греам таа соба.30кв не значи ништо.
До сега со што е греено и која јачина и цена?
Има пвц?
Се грее одоздола и одозгора?
Јужна страна?
Надворешни ѕидови?
Итн...
18 и 12 ќе има иста потрошња, но 18 ќе е со поголема резерва, побучна и слично
Ако си се греел на струја само кажи која ти е најголема сметка и ќе пресметаме преку тоа лесно.
Штом се долу подруми, предимензионирај ја малку т.е. земи ја појаката да имаш резерва. Не гледај што пишува дека е за 60 м2, тоа не е кажано за кои 60 м2 и кадеСтанува збор за стан на приземје горе на струја се греат долу визби,со нова пвц дограма во стара зграда без изолација,првпат ке ја греам таа соба.