Добро кој ве учи вака? Како прво не е логично....
Што ќе ми се 6.3kWh на температура од +7С па нагоре? Што ќе греам, цела хала?
Баш како што гледам по еуровент, на позитивни температури софтверски се ограничени да даваат помалце топлина и да трошат помалце т.е да вадат висок COP.
Еве според еуровент за Мицу LN35VG:
на +2С дава 2kWh топлина со 5.2 COP
на +7С дава 1.2kWh топлина со 6.7 COP
на +12С дава 0.9kWh топлина со 8.2 COP
Очигледно Мицубиши во соработка со SiamCompressors прават толку добри (компресори) клима уреди како целина, што веќе не можат да произведуваат толку слаби модели како до сега, 2.5ки, 3.5ки.... ем го намалија компресорот на 9.2м3 ем дава 6kWh на -10С?
Изгледа треба да направат компресор од 4м3 кој ќе дава само 3kWh на -10С и ќе троши максимум 500w