Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Kako na primer, preku koja relacija dobivas term. zagubi za zid na povrsina na 1m2 pri konstantana nadv, temperatura???.
A sto se slucuva so plafonot kade imame varijabilna temperatura, bidejki indirektno treba da presmetame term. zagubi na tavan po odnos na vreme.
Ponatamu imame betonski gredi, prozorci itn itn...
Taka da ne bi rekol deka e relativno ednostavna rabota.
 
Kako na primer, preku koja relacija dobivas term. zagubi za zid na povrsina na 1m2 pri konstantana nadv, temperatura???.
A sto se slucuva so plafonot kade imame varijabilna temperatura, bidejki indirektno treba da presmetame term. zagubi na tavan po odnos na vreme.
Ponatamu imame betonski gredi, prozorci itn itn...
Taka da ne bi rekol deka e relativno ednostavna rabota.

Samata programa ima biblioteka so gradezni elementi i so U vrednosti na sekoj element. Osven toa moze da dodavas i samiot elementi. Celata presmetka vo KnaufTerm e relativno ednostavna. Mislam deka spomenav vo nekoj od poslednite postovi deka imase webinar koj go objasnuvase koristenjeto na programot.

Primer za podot kaj mene imav odbrano megukatna konstrukcija nad negreen vnatresen prostor. Vo samata biblioteka ima presmetana U vrednost za ploca na monti odnosno fertgredi. Samo odbiras debelina na dekoj element od paketot i dodavas nekoj elemnt koj go nema. Jas na primer imav za podot dodadeni parket so debelina od 2cm koj znacitelno ja namali U vrednosta.

Kako se vrsi presmetkata vo pozadina na programot ne znam da ti kazam. Znam deka za solarnite dobitoci e zemen agolot na Sonceto, dodeka za temperaturite se zemeni nekoi istoriski temperaturi.
 
Sakav da kazam deka da gi presmetas peski ne e ednostavna rabota. Pod "peski" mislam so primena na relacii i formuli so penkalo i list da presmetas toplinski zagubi.
 
[QUOTE="Gree info, post: 8647046, member: Dali od Bugarija gi uvezuvate vasite klima uredi Gree.
Bidejki tamo se poeftini za 20% do 30%
 
@Sass ako dobro te citam sakas da ukazes na preciznosta i tocnosta na toj program sto go koristi Petna vo sporedba so presmetka na hartija.
No koja e cenata na taa presmetka, mislam deka programov na Knauf e bezpari.
Autodesk Revit moze da presmeta toplinski zagubi sigurno potocno od ova na Knauf no za koja cena ako godisno za programov se plaka 3000$.
 
@Gree info Dali od Bugarija gi uvezuvate vasite klima uredi Gree.
Bidejki tamo se poeftini za 20% do 30% zosto vo Makedonija se mnogu poskapi ?
 
@Gree info Dali od Bugarija gi uvezuvate vasite klima uredi Gree.
Bidejki tamo se poeftini za 20% do 30% zosto vo Makedonija se mnogu poskapi ?
Nema vrska ova sto go kazuvas, deka za 20% ili 30% se poeftini, toa se ogromni brojki a kolku sto gledam primer Viola12 e 850leva sto e ista cena kako kaj nas.
Da bea 20% poeftini ke kostase 680leva ama cenata e 850 ili u nasi pari 26.000den.
 
Последно уредено:
Последно уредено:
  • Ми се допаѓа
Reactions: GT1
Iskreno da ti kazam ne ni znaev deka stanuvase zbor za vakvi programi. Jas mislev deka racunaat peski ili parcijalno za posebni delovi so nekoi usluzni programcinja. Vo sekoj slucaj programov 90% vrsi rabota.
 
Jas mislev deka racunaat peski ili parcijalno za posebni delovi so nekoi usluzni programcinja
Nemas nikakov problem i na raka da presmetas i pak da bide tocno barem 90%. Duri i matematikata za presmetka na raka e ednostavna. Pimer kaj stan od 100m2 so obicen blok (25cm) i PVC so 2 obicni stakla, maksimalnata obvivka na stanot e 10m (dolzina) * 3m (visina) * 4 (nadvoresni zida) =120m2. U vrednosta i za zidot so blokot i za prozorot e 1.5 isto. Vo vakov slucaj zagubtata na -7 e 120m2(povrsinata na elementite (nadvoresni zidovi so prozori)*1.5 (U-koeficientot)*30 (razlika od nadvorsnata -7, i baranata vnatresna temperatura od +23) = 5.4KW.

Znaci na -7 vkupnata baranata toplina za stanot e 5.4KW.

Sega moze da zabeleza deka tavanot i podot ne se spomenati. Vo slucajov se predpostavuva deka stanovite nad i pod se great i tie na +23 pa nema razliki na temperaturite i nema zagubi.

E sega racunaj deka ovaa suma bi trebala da bide pomala bideki imas solarni dobitoci, dobitoci od elektronika i od ljugeto koi se vo prostocijata. Ovie 5.4KW eve zaokruzi gi na 6KW se nekakvo crno scenario vo vakov slucaj.

Dokolku stanovite nad tebe i pod tebe ne se great togas situacijata e kompletno razlicna.
 
Ne e bas taka.
Kol. toplina se javuva kako proizvod od razlikata na temp., povrsinata i vkupniot koef. ma premin na toplina.
E ovoj vkupen koef. e vo zavisnost od koef, na toplosprovodlivosta na materijalite (stiropor, kamena volna, malter, cigla .....), kade sekoj materijal ima svoj koeficient a isto taka i debelinata koja e vgradena vo samiot zid igra golema uloga.
Uste ne treba da se zaboravi da se dodade i koef, na premin na toplina od vnatresniot vozduh kon vnatresniot zid i od nadvoresniot vozduh kon nadvoraesniot zid koj ima razlicni vrednosti vo zavisnost od samoto struenje na vozduhot (veter dali ima ili nema, i kolku ima)
 
Ne e bas taka.
Kol. toplina se javuva kako proizvod od razlikata na temp., povrsinata i vkupniot koef. ma premin na toplina.
E ovoj vkupen koef. e vo zavisnost od koef, na toplosprovodlivosta na materijalite (stiropor, kamena volna, malter, cigla .....), kade sekoj materijal ima svoj koeficient a isto taka i debelinata koja e vgradena vo samiot zid igra golema uloga.
Uste ne treba da se zaboravi da se dodade i koef, na premin na toplina od vnatresniot vozduh kon vnatresniot zid i od nadvoresniot vozduh kon nadvoraesniot zid koj ima razlicni vrednosti vo zavisnost od samoto struenje na vozduhot (veter dali ima ili nema, i kolku ima)
Samo da ve potsetam deka vo masinstvoto ova e edna od najednostavnite proektni zadaci. Kako potvrda na ova vo bivsa YU, jas kako srednoskolec, vo sredno teh. uciliste, imav zavrsna diplomska rabota kompletna predmetka i dimenzioniranje na toplovodno greenje na individualen objekt so presmetka na toplinski zagubi, dimenzioniranje na kotel, pumpi,radijatori.... so crtanje na kompletni rabotilnicki crtezi za razvodnata mreza na cevki itn i toa vo doba koga nemase nitu digitroni i se racunase so pomos na tkn SIBERI.
Ete kolku e toa kompleksna presmetka i na ja zilavite ponataka.
Togas bese problem da se odredat sto potocni podatoci za koeficientite na toploprovodlivost, pa pak se dobivaa dobri i precizni predmetki za gubitocite na toplina. Sega vo erata na informatika, toa e mnogu poednostaveno bidejci sekoj proizvoditel, kako sto e na pr. KNAUF, ima obvrska da ispita i dava tocni koeficienti za sekoja kombinacija od materijali...
Inace dimenzioniranjeto e rasteglivo i "dozvoleno" e da bide i 20-30 procenti predimenzionirano "za sekoj slucaj", sto ne smee da se dozvoli na primer kaj celicnite konstrukcii koi se rusat od sopstvena tezina ako se predimenzionirani ili pak ako se raboti za masinski elementi koi se proizveduvaat masovno, ne smee da ima nikakvo predimenzioniranje, bidejci sekoj gram visok gubi profit...
 
Ne ja zilavime voopsto. Ako kriteriumot za kompleksni presmetki se presmetki na diferencijalni ravenki togas ova ne se kompleksni presmetki. Ama koga znaeme deka ova e opst a ne tehnicki ili inzenerski forum, i poveke od polovina velat kubatura a ne volumen (bez navreda kon nikogo), togas e kompleksna presmetka.[DOUBLEPOST=1556427235][/DOUBLEPOST]Usput, srekni veligdenski praznici.[DOUBLEPOST=1556427404][/DOUBLEPOST]Bidejki e tolku prosto i ednostavno ubavo e nekoj sto znae, da ja napise relacijata ili nacinot za presmetka za topl. gubitoci na 1m2 zid so blok cigla i 10cm stiropor, pri nekoja po izbor razlika na temperatura(sto e samo polesniot del za presmetka od vkupnite topl. zagubi na objektot). Taka da ke se nauci nesto poveke.
 
Последно уредено:

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom