Ваква глупост two-stage компресор мислев дека само Грее Амбер нордик има.
Two-stage компресор има:
low-stage работи со 70% капацитет
high-stage работи со 100% капацитет.
Инвертер технологија користи при преминување од low во high, да биде тоа зголемување на капацитетот постепено, но не е full inverter driven компресор.
Компресор кој е целосно управуван од инвертер технологија, уште наречен variable-speed, може да работи со капацитет во опсег од 30% до 100%
Има и multi-stage пример ќе работи со капацитет 50%,70%,100%
Он-Офф климите се single-stage, или е исклучена или работи 100%
Единствено позитивно кај оваа клима е што компресорот е twin со два цилиндри
/////////////