forumot voskresna... vajstina voskresna :)

*do adminite pozdrav i neka go izbrishat komentarov ama ne mozev da se vozdrzam posle tolkava pauza
Автоматски споено мислење:


@tzlatko samo edna mala korekcija na tvojov muabet:

ova e delumno tochno bez da znaeme shto se ima posle ovaa instalacija :)

- 300 do 500mA FID ima smisla kako zashtita od pozar i slichni "gluposti" dokolku posle nego seriski doagja FID od 30 ili 10(za vo kupatilo posebno) mA
- FID od 30 ili ushte podobro od 10mA e za zashtita od sturen udar a FIDot od 300 ili 500mA e za zashtita na instalacijata posle nego.

dopolnitelno treba da se razmisli:
- kakvi potroshuvachi kje se vrzat na taa sklopka (dali se obichni omski ili frekventni potroshuvachi (primer inverter klimi za ovie treba sklopka tip A (ili B) no tip AC nema da brka rabota)
- kolku vkupno snaga e predvidena da imaat portoshuvachite koi se na fid sklopkata vrzani zaedno
- kolku bi bila strujata koja "bega" niz kolata (imashe nekoe pravilo deka do 1/3 ili neshto taka nema da ja aktivira sklopkata ako nema kusa vrska, nad 1/3 (pak kje kazam ne me drzi za zbor) moze da ja aktivira i bez da ima dopir na kusa vrska)
- ne se vrzuva se na 1 fid sklopka za da se zashtedi tuku treba da se rasporedat potroshuvachite. pri toa pozelno e ako nekoj ne saka da iscicijashi 2000 denari da si kupi 3 posebni sklopki za sekoja faza pa i da padne ednata da ima struja vo drugite 2 fazi.

za zhal kaj nas nitu eden proektant (ushte pomalku izveduvach) se zamara so ovie raboti. muabetot se sveduva na shto kje ti e toa.. kje ti pagja non stop iskluchi ili stavi pojaka. mesec dena se raspravav so proektantot na instalacijata vo kukjata kaj mene da ne "optimizira" do tolku i da gi razdeli vodovite posebno za na kraj da mi reche jas vaka crtam ti ako ti se frlaat pari deli posebno.

(bonus kaj moite doma imaat fid od 300mA koj nikogash ne padnal..se chudam shto li shtiti..ne daj boze da im pritreba, a kaj brat mi ima 2 fid sklopki koi non stop mu pagjaa pa gi isfrli od upotreba... i vo edniot i vo drugiot sluchaj nema zashtita)
Poštovanje za muabetov ama si ja pobrkal mnogu rabotava.
-Fid ne ja štiti instalacijata, tuku luđeto, za vodovite služat osiguračite
-40A Fid za trofazna e poveće od dovolna za edno domaćinstvo
-epten si se zbrkal, na kratok spoj Fid ne reagira, tuku samo osiguračot
- itn, itn me mrzi da objasnuvam....
Elem, eve go mojov slučaj, pred godina, dve, imav tabla so topivi osigurači bez Fid, rešiv samiot da stavam avtomatski so Fid sklopka, so nova kutija, se akav edno 4-5 časa, zgradata si ima se regularno so 5x6 mm2 glaven kabel i uzemjuvanje....
Pri prvoto puštanje se raboteše osven edna faza od trofazen šteker za el. šporet, koga go digam osiguračot sklopkata isfrla.
Go otvaram štekerot i što da vidam, zamenet nulata i zemjata i taka rabotelo 30 god, a Fidot vednaš ja sredi rabotata. Dovolno bilo greačot da fati na limot od šporetot i da ubie nekogo.
Zapameti Fid raboti samo ako ima razlika pogolema od 30 mA (za ovaa kako mojata) među vlezot vo nea i izlezot i ništo drugo ne ja interesira. Ova se slučuva SAMO koga protekuva struja prema zemja t.e. koga te zdrmuva struja ako čepkaš kade ne treba....
 
Poštovanje za muabetov ama si ja pobrkal mnogu rabotava.
-Fid ne ja štiti instalacijata, tuku luđeto, za vodovite služat osiguračite
-40A Fid za trofazna e poveće od dovolna za edno domaćinstvo
-epten si se zbrkal, na kratok spoj Fid ne reagira, tuku samo osiguračot
- itn, itn me mrzi da objasnuvam....
Elem, eve go mojov slučaj, pred godina, dve, imav tabla so topivi osigurači bez Fid, rešiv samiot da stavam avtomatski so Fid sklopka, so nova kutija, se akav edno 4-5 časa, zgradata si ima se regularno so 5x6 mm2 glaven kabel i uzemjuvanje....
Pri prvoto puštanje se raboteše osven edna faza od trofazen šteker za el. šporet, koga go digam osiguračot sklopkata isfrla.
Go otvaram štekerot i što da vidam, zamenet nulata i zemjata i taka rabotelo 30 god, a Fidot vednaš ja sredi rabotata. Dovolno bilo greačot da fati na limot od šporetot i da ubie nekogo.
Zapameti Fid raboti samo ako ima razlika pogolema od 30 mA (za ovaa kako mojata) među vlezot vo nea i izlezot i ništo drugo ne ja interesira. Ova se slučuva SAMO koga protekuva struja prema zemja t.e. koga te zdrmuva struja ako čepkaš kade ne treba....
mozeme da debatirame kolku sakash. fid shtiti lugje od dopir ako e 30mA ili poslab (se shto e nad 100mA ne shtiti od struen udar). sovrsheno mi e jasno deka fidot reagira na razlika na strui na vlez i izlez od sklopkata (dali kje proteche preku chovek ili dopir na zemja seedno)

pred fidot od 30mA se stava fid od 300mA za zashtita na instalacijata oti toj lugje ne shtiti vo niedna situacija :) no ubavo e da go ima bidejkji moze da se sluchi da imash diferencijalna struja koja nema da go trigerira osigurachot i pak da se zapali instalacijata. (ova retko koga moze da se sluchi vo domashni uslovi no chesto e sluchaj vo pogoni/fabriki kade ima dolgi vodovi) od taa prichina se stava fid od 300mA vo glavniot ravoden ormar.

moze losho sum se izrazil ne mislev kratok spoj nula so faza tuku spoj preku koj kje proteche struja kon zemja.

kako i da e da ne ja grubime temava za ladenje/greenje so elektricharski muabeti
 
Уште додека сме тука со муабетот, почнав да размислувам за ФИД уште пред 20+ години, но тогаш се уште ова беше изгледа ракетна техника (кај нас) па според совети на разни „стручњаци“ останав без неа. Сега од вашиот муабет од крај на Април цврсто решив да ја ставам склопката и покрај слични совети ко пред 20 год, не ти треба, штом досега не ти е ништо добро е, ке ти го угаси замрзнувачот кога не си дома, од гром и сл. баш како што вика @nikomil1. Мерејки по дома открив дека во главното купатило немам никакво заземјување во штекерите (веројатно и кај бојлерот и др.) Плус, кај машината за перење (откако жена ми спомна дека понекоаш тресе струја) напонот на маса (мерено во еден рѓосан агол доле) е 230В !?! Значи само пола чекор од несреќа. А за среќа, барем по стара навика, не се капеме со вклучен бојлер. Машината отиде во канта (а и доста и беше 8-9 години за една Канди), и зедов по нетов да барам ФИД. Се што пронајдов кај нас (Алфи, Меркур и неколку други) беа само АЦ склопки, кои демек не функционираат кај инвертери клима, маш. перење и сл. Кај Али/Тему се наоѓаат секакви, па и со автоматско вклучување по 10-120 секунди (се мести) ама не знам. Совет од поискусни?
 
Уште додека сме тука со муабетот, почнав да размислувам за ФИД уште пред 20+ години, но тогаш се уште ова беше изгледа ракетна техника (кај нас) па според совети на разни „стручњаци“ останав без неа. Сега од вашиот муабет од крај на Април цврсто решив да ја ставам склопката и покрај слични совети ко пред 20 год, не ти треба, штом досега не ти е ништо добро е, ке ти го угаси замрзнувачот кога не си дома, од гром и сл. баш како што вика @nikomil1. Мерејки по дома открив дека во главното купатило немам никакво заземјување во штекерите (веројатно и кај бојлерот и др.) Плус, кај машината за перење (откако жена ми спомна дека понекоаш тресе струја) напонот на маса (мерено во еден рѓосан агол доле) е 230В !?! Значи само пола чекор од несреќа. А за среќа, барем по стара навика, не се капеме со вклучен бојлер. Машината отиде во канта (а и доста и беше 8-9 години за една Канди), и зедов по нетов да барам ФИД. Се што пронајдов кај нас (Алфи, Меркур и неколку други) беа само АЦ склопки, кои демек не функционираат кај инвертери клима, маш. перење и сл. Кај Али/Тему се наоѓаат секакви, па и со автоматско вклучување по 10-120 секунди (се мести) ама не знам. Совет од поискусни?
ETI slovenski osigurači i sklopka i nemaj gajle. Treba samo da se koristi test kopčeto ednaš mesečno ili bar ednaš vo 3 meseci za da si bide vo forma....
Ete jas samiot ja mestev, plus napraviv poinakov raspored na opteretuvanje na fazite od originalot koj beše vo najmala raka čuden, problemi nemam od grmenja, inverteri i neznam što. Bitno e 3 fazi da se što podednakvo optereteni, za da nultiot vod bide što porastereten i da se dobie približno onaa zvezda na fazi od po 120 stepeni.
Zamisli kaj mene nulata stavena na zemja, a zelenata na nula i taka funkcioniralo, a jas tri pati sum mu menuval greač od rernata. Da doprel greačot ednaš do šasijata bi bilo igranka. Pred da stavam FID go menuvam šporetot so rerna so digitalen prikaz i toa taka raboti, samo od tri fazen priklučokot go pravam monofazen. So stavanje na FIDot stujata što ja vleče ekrančeto ( sigurno će da e pogolema od 30mA) ja aktivira i taa isfrla, bidejći strujata odi preku uzemjuvanjeto, ako ne e stavena rernata vo struja ništo ne se slučuva bidejći na taa faza nema protekuvanje na struja prema zemja. So ednostavno menuvanje na žicite se se sredi.
Moj sovet e da staviš FID i nemora na site tri fazi, ako e trofazna možeš i edna ili dve fazi da teraš niz nea, e sega dali e izvedivo na postoečki raspored treba da se prouči. Site uredi što imaat metalna šasija treba da odat preku nea, toa e osnovno pravilo.
 
Последно уредено:
Спомна Златко претходно за прекин на нула, посебно прекин на главна нула во трафостаница. Напонот се зголемува за дупло ќе отиде на 400V и сите електрични апарати горат.

Е сега има нов изум и тоа од нашето соседството. Познатата фирма Ei Elektronska industrija има нивни патентиран производ детектор за прекид на нула. Се поврзува едноставно, едниот крај на собирницата за уземљење а другиот на собирницата за нула и ги заштитува сите електрични апарати измеѓу.
Штом детектира прекид на нула испраќа нешто како лажен сигнал до фид склопката, таа отвара и ги исклучува трите фази и нулата. Која иновација, внатре сигурно има некои намотки нешто едноставно.
Вака изгледа
Има и за Фид 0.03
detektor-2.jpg
Автоматски споено мислење:

А за среќа, барем по стара навика, не се капеме со вклучен бојлер.
За бојлер најдобро користење осигурач 1p+n една фаза и нула. Од собирницата за нула да се најде и оддели онаа што е за бојлерот.
Доколку има некој проблем осигурачот ја исклучува фазата но и нулата до бојлерот
 
Последно уредено:
Спомна Златко претходно за прекин на нула, посебно прекин на главна нула во трафостаница. Напонот се зголемува за дупло ќе отиде на 400V и сите електрични апарати горат.

Е сега има нов изум и тоа од нашето соседството. Познатата фирма Ei Elektronska industrija има нивни патентиран производ детектор за прекид на нула. Се поврзува едноставно, едниот крај на собирницата за уземљење а другиот на собирницата за нула и ги заштитува сите електрични апарати измеѓу.
Штом детектира прекид на нула испраќа нешто како лажен сигнал до фид склопката, таа отвара и ги исклучува трите фази и нулата. Која иновација, внатре сигурно има некои намотки нешто едноставно.
Вака изгледа
Има и за Фид 0.03
Прегледај го приврзокот 450394
Автоматски споено мислење:


За бојлер најдобро користење осигурач 1p+n една фаза и нула. Од собирницата за нула да се најде и оддели онаа што е за бојлерот.
Доколку има некој проблем осигурачот ја исклучува фазата но и нулата до бојлерот
Znam za ovoj detektor, izgleda deka pravi problemi i ja aktivira FID sklopkata, ovde vo Mk go nema, a pogotovo nema za 30mA sklopka ko što čitam. Isto znam deka običen starter za neonka vržan među nulata i zemja pred sklopkata može da ja vrši istata rabota.
Inače mnogu gadno e ako snema nula, na primer vo razvodnata kutija na sobirnicata za nula nekoja od nulite e labava ili korodirana i gubi kontakt, na toj vod i taa faza ako rabotat nekolku uredi, onoj so najgolema snaga ( što ima najmal otpor) dobiva pomal napon, ostanatite so visok otpor (tv, pc itn) dobivaat i do 400V i će go jadat stapot. Ako nema potrošač nema ništo da se sluči....
Ova so osiguračov za bojlerov nema da te zaštiti ako fazata otide na kućišteto od bojlerot ili na cevkite, tuka osiguračot ne e optereten i ne isfrla, te ubiva, pečena kobasica te pravi, samo FIDot pomaga. Osiguračite i ovie so B oznaka kao brzi si maat kriva na reakcija , znači odnos na opteretuvanje i vreme na traenje na toa opteretuvanje, da kažeme ako e 20A treba da e trajno optereten ( napamet zboram) primer 20 sek na što znam 35A, što nema da te spasi sekako od struen udar. Dovolno e i 100mA za 3 sek da te ubie, zatoa treba FID od 30mA.....
 
“We support our people, you know? We love our immigrants. Yes, Superman is an immigrant, and yes, the people that we support in this country are immigrants and if you don’t like that, you’re not American. People who say no to immigrants are against the American way,”

James Gunn
 
Сосема е друга прича тоа што намерно ги поистоветуваат поимите емигранти и илегални емигранти.
 
Одличен каст на продукцијата и режисерот, David Corenset супер си ја одигра улогата, по мене не е најдобар ама проаѓа дефинитивно.

 
Не е тоа нешто што почна да се случува тогаш кога си го навел. Уште одамна е дебатата у Америка за тоа што Бајден пушти 20 милиони имигранти.

Ако не се лажам, Супермен е илегален имигрант од 1938 година. Така да ни тоа не е ништо ново и не е инспирирано од тоа што се случува последниве неколку години. Но морам да признаам дека не читам многу стрипови, па можно е да сум го испуштил стрипот каде што има америчка амбасада на Криптон и родителите на Кал-Ел аплицирале за имиграциона виза.
 
Tака де, имигрант е сеа ради тоа дека е од Криптон, а веројатно и педер ти личи дека е зашто еднаш држеше некого за рака.

Не ми личи на педер, а искрено не ме ни интересира дали е педер. Не сум опседнат со тоа кој што прави во спална соба.
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom