Sepak na ovaj kalkulator idi pomalce pad na napon so 1,5mm2
Imaj vo obzir deka e povekezilen kabel i ima podbra provodlivost.
Mene mi izleze 1v pad na napon na 230V so 3x1,5mm2. na 70m so 1000w opteretuvanje,i e vo voda ,kade nema greenje.
Mozebi gresam negde?
 
Zdravo decki, da prasam za iskustvo i mislenje okolu defrost so grejna zica koja e izmotana niz nadvoreshniot izmenuvac i napojuvana preku detektor na mraz ili na vremenski intervali za forsiran defrost so shto bi se prodolzilo kontinuiranoto rabotenje na klimata bez da menuva proces i bi se zashtedilo na energija.Odmrznuvanjeto bi traelo pretpostavuvam 3-4 min. I ne bi potroshilo mnogu. Najdov neshto slicno no e mn skapo a ednostavno e da se napravi doma.
 
Prvin se bira potrebniot protok ili količina na voda, kabelot na kraj.
60 m potisna visina ne e za potcenuvanje ako sakaš na primer 1m3 na čas ....
60 m znači pritisok na potisnata strana od 6 bara ....
Posle ima pumpi za prečistena voda, za bistra voda so pesok, za matna voda, za fekalii....
Bitna e dlabočinata na vodata, bidejći pumpata se ladi so voda....
Biten e prečnikot na cevkata ( mislam deka min e 100mm) itn.
Eve ti prvo približuvanje


 
Последно уредено:
Колку треба да те мразат од дома, за да те пуштат ваква на Golden Globes? :tvg:

vtlyyAVEzk-foto-tie-se-najgolemite-promasuvanja-na-dodeluvanjeto-na-zlatnite-globusi-5-stajlinzi-na-poznatite-koi-ja-rasipaa-modnata-vecer-za-pametenje.jpeg
Оваа облекла од цело семејство што има. Чорапи и штикли од амиш баба и, сукња од мајка и, одело и кошула од дедо и што го носел на свадба кај татко и, професорска цвикера што се носи на врвот на носот и се користи коа средовечен маж скрола на фб, фризура од емо сестра и.
 
Zdravo decki, da prasam za iskustvo i mislenje okolu defrost so grejna zica koja e izmotana niz nadvoreshniot izmenuvac i napojuvana preku detektor na mraz ili na vremenski intervali za forsiran defrost so shto bi se prodolzilo kontinuiranoto rabotenje na klimata bez da menuva proces i bi se zashtedilo na energija.Odmrznuvanjeto bi traelo pretpostavuvam 3-4 min. I ne bi potroshilo mnogu. Najdov neshto slicno no e mn skapo a ednostavno e da se napravi doma.
[/QUOTE]
Prvo ne postoi senzor za defrost. Ne znam što bi merel.
Senzorite na klimite se otpornici koi menuvaat otpor vo plus tkn PTC ili vo minus NTC otpornici i vo zavisnost od otporot na dadena T se odreduva T na mediumot a preku nea se znae pritisokot vo gasovitiot ili tečniot freon....ili T na okolinata, saćeto itn.
Nema šansa so greač od 100-200 W da se stopi mrazot a pri toa klimata da raboti. Zošto? Pa taa koga raboti eve na 500W vo stvari isporačuva energija od prosečno 1000-2000W vo nadvorešnoo saće koe go ladi i do -35C, kako sega greač od 200W će "pobedi" i će go stopi mrazot. Nema šansi, pa klimata koga pravi defrost kompresorot vleče 700W a saćeto se gree so najmalce 2000W pa da go topi mrazot.
E sega ako ja izgasiš klimata togaš bi se stopil mrazot ama sigurno za mnogu podolgo vreme od klasičen defrost, taman kolku e razlikata vo dvete upotrebeni snagi za greačot i onaa što ja postiga kompresorot.
Baška što greačot fizički će smeta vo saćeto i će ja namali efikasnosta.... zatoa batali.
 
Ova da bese tolku prosto u fabrika ke go napraea odamna ;)
Ех па и ти…
На триста инжињери у фабрика нема да им текне тоа што ќе му текне на некој индиец, пакистанец или македонец… ние сме тие!
Јеб*ш фриготехника и закони на физика! Има да му закачи жица и одма да го унапреди!

Слична приказна со Весиќ јутјуберот и греачот на саќето! У коментари пола беа “свака част” или “и јас ќе направам така”

Глупите германци и јапонци нека читаат упатство за употреба..
 
Eh, vie mnogu strucno. Ednostavno me interessira dali odi so 3x1.5 ili treba 3x2.5 na tie parametri. I ne me sekira dali naponot ke padne za 5 ili 10 V :)
Ako ne ti e golem problem razlikata vo cenata na kabelot, odi so 3x2.5 zoshto potopnata pumpa so asinhron motor pri pad na naponot kje povlekuva pogolema struja za da kompenzira i kje zagreva povekje.
 
Sepak na ovaj kalkulator idi pomalce pad na napon so 1,5mm2
Imaj vo obzir deka e povekezilen kabel i ima podbra provodlivost.
Mene mi izleze 1v pad na napon na 230V so 3x1,5mm2. na 70m so 1000w opteretuvanje,i e vo voda ,kade nema greenje.
Mozebi gresam negde?
сепак мислам дека грешиш AWG 14 е еквивалент на 2.5mm² наши, и на таа должина мора дебелината на кабелот да биде мин. 2.5mm²
Eh, vie mnogu strucno. Ednostavno me interessira dali odi so 3x1.5 ili treba 3x2.5 na tie parametri. I ne me sekira dali naponot ke padne za 5 ili 10 V :)
сега може и да не ти е битен падот на напонот но треба да земеш во предвид дека ако си на крајот на водот и од ЕВН не добиваш 230V па така нивниот плус твојот да не испадне на крај многу
 

Za tie sto mislat deka lesno se topi mraz;)
 
сепак мислам дека грешиш AWG 14 е еквивалент на 2.5mm² наши, и на таа должина мора дебелината на кабелот да биде мин. 2.5mm²

сега може и да не ти е битен падот на напонот но треба да земеш во предвид дека ако си на крајот на водот и од ЕВН не добиваш 230V па така нивниот плус твојот да не испадне на крај многу
Pumpata od pogore ako ste pogledale, pa i taa od 1.1 kW si bara 1.5 mm2, siguren sum deka ima vo sebe sklop stabilizacija na napon bidejći e predvidena za 150m dlabočina.
 
сепак мислам дека грешиш AWG 14 е еквивалент на 2.5mm² наши, и на таа должина мора дебелината на кабелот да биде мин. 2.5mm²

сега може и да не ти е битен падот на напонот но треба да земеш во предвид дека ако си на крајот на водот и од ЕВН не добиваш 230V па така нивниот плус твојот да не испадне на крај многу
Kasno bese nokeski i zgresiv,da AWG e 13 izmegu 14 i 12 i treba da se izvadi prosek nekade 13AWG.Taak da za 2,5mm bi bilo pad od 5v.Fala na kor
Eh, vie mnogu strucno. Ednostavno me interessira dali odi so 3x1.5 ili treba 3x2.5 na tie parametri. I ne me sekira dali naponot ke padne za 5 ili 10 V :)
Na kabel kako kabel stuja od 5A ta bilo od 1,5 ili 2,5mm2 nisto nema da mu bide.
No ke imas pad na napon na taa dolzina.So 1,5mm2 od 8v,kaj 2,5mm2 od 5v i kaj 4mm2 pad od 3v
Ja doma imam napon vo steker od 236v,pa so pad od 8v nemam ikakov problem na ti tamu vo nivata ako imas napon od 220 so pad na napon od 8v ke ti bide 212w da vleguva vo potrosuvacot.
Vo taa smisla e biten presekot,a ne deka ne mozi da izdrzi kabelot.
Seto zavisi kolkav napon imas do steker.
Pumpata od pogore ako ste pogledale, pa i taa od 1.1 kW si bara 1.5 mm2, siguren sum deka ima vo sebe sklop stabilizacija na napon bidejći e predvidena za 150m dlabočina.
Da, samo i taa ima ogranicuvane na rabota od do kolkav napon raboti,se misli do steker,primer od 220-240v.
Vo sekoj slucaj najbiten e naponot do steker (priklucok).
 