GREE по свој обичај излажале за мин.200w (ако е мин.3753w топлина), ама и ти малку претера дека мин. потрошувачка би била 800-1000w. Со СОР 8 потрошувачка би била 450-500w. А СОР 8 може да постигне на, да речеме +18.
Znaci koga se pretstavuva klimatizer toa vazi za 7c nadvoresna temperatura so 20c vnatresna.
Eve ti link od Hitachi od 18btu ili 6kw na greene na nominalni ,kade min ima 2,2kwminimum a maksimum 7,3kw.
Pri toa ti prestavuva i potrosuvacka od 500w min. pa ti dava COP od 3,71 sto znaci 6kw/3,71 =1610 nominalna i makimalna toplina od 7,3kw ili 2750 makimalna potrosuvacka.
Znaci zapamti,se pretstavuva na temperatura od 7c.Toa se nekoj nepisani standardi ili bon ton,so kulturno pretstavuvanje bez zatkulisni igri.
Znaci Hitaci ima min 500W potrosuvacka za 2200w min.toplina ili 4,4 COP.
E ako vaka pravilno e postavena specifikacijata togas dokolku go ima COP vrednost od 4,4 Gree Sojal, togas 3753w ke izlezat 3753/4,4=853w min potrosuvacka,a poradi sto e kinez na toplo vreme ke isklucuva i na 1000w.Filipinec ne preterva,tuku ti se lazes i mnogi kako tebe,sem ako ne e 80% poefikasen od gorenavedeniot Hitaci pa da izvadi COP 8.
E sega za da izvadi kop 8 nema sansi,mislovna imenka,sem ako ne e spjs satl.
Pred se ne e kulturno pretstavena specifikacijata,a ne se raboti za greska,tuku za zaveduvanje na potrosacot.
No sepak go pocituvam tvoeto mislenje i ti si vo pravo,za da si taka ubeden,iako jas ne se slozvam so tebe.
Promozgaj,pa ke vidis koj e vo pravo.