Me zainteresira edno upastvo za montaža za HAIER FLEXIS https://www.haierhvac.eu/sites/default/files/2021-06/New Flex Plus OD Installation Manual 17-06-21.pdf ima i na hrvatski jazik, mnogu e detalno napišano i kako poručeno četivo za našive priučeni monteri.
Vo glavno se ovde što pišuvav na forumov a i so razni ebivetri se ubeduvav tuka e baš taka kako što tvrdev.
Na 256 str e opišana opremata, mora vakumerka so nepovraten ventil koja za 5 min postiga 65Pa ili 50Tora ili 50 mmHg , za manometrite ubavo pišuva da se koristat manometri koi se sposobni da merat pod 650Pa a ne ovie standardni manifold manometri za natpritisok.... da stoi na 650Pa bar eden čas bez promeni na vakuumot....Interesno e što ne pišuva kako na TOSHIBA manuelot na primer deka vakumot treba da bide -760mmHg što e notorna glupost.
Ponataka na str 259 pišuva kako se proveruva nepropusnost, sigurno ne so vakumerkata tuku na nadpritisok kako što i pišuvav, no toa podrazbira vlečenje na boca so azot pa zatoa i monterite ti kažuvaat gački deka vaka se proveruva be za 5 min drži li skazalkata na glupiot manometar za merenje 50bari pritisok nekakov vo stvarnost nepoznat vakuum se e ok. Valjda vi e jasno deka so toj manometar ne smee da se meri vakum deka tie manometri se ostatok od erata na frižideri i on off klimi koga ne trebalo vakumiranje ....
Bilo kako bilo ubavo pišuva pri montaža se drži na poveće od 3 min na 3 Bari, pa posle poveće od 3 min na 15 bari za detektiranje na golemi propuštanja i ako treba pri popravki 24 h na 30 bari.
Da ne ve zamaram ponatamu kogo interesira edna kompletna montaža kako treba da izgleda i dali navistina monterčinjava gi odrabotuvaat našite 5-6000 den neka si čitaat što gi interesira.
 
/// Tesko ces kod nas da pronadjes takvog montera .... prvo sto velika vecina njih fakticki i ne zna tacan princip rada invertera (niti zna sta zapravo radi) .... drugo sto i ne znaju razliku od opreme do opreme, niti zasto je neka beskorisna ---- a druga preko potrebna ..... trece sto im se uvek mnogo zuri...... ne mogu oni ni 5min da pricekaju sa proverom vakuma, pertli i zaptivenosti sistema a kamoli sat vremena .... niti vecina njih uopste nesto zna o vakumu //////
.......... Ceo njihov posao se zasniva da lepo izbuse rupu za cevi i rupe za nosace spolja, pokupe prasinu usisivacam, ishvale se kako su namestali citave zgrade i ustanove, popiju i zameze nesto, zadive se kako ti extra radi uredjaj, uzmu 100e min i odu /////
........ 98% njih pojma nema o pricipu rada uredjaju za koji su upravo izbusili rupe da bi ga okacili na zid ////
 
/// Tesko ces kod nas da pronadjes takvog montera .... prvo sto velika vecina njih fakticki i ne zna tacan princip rada invertera (niti zna sta zapravo radi) .... drugo sto i ne znaju razliku od opreme do opreme, niti zasto je neka beskorisna ---- a druga preko potrebna ..... trece sto im se uvek mnogo zuri...... ne mogu oni ni 5min da pricekaju sa proverom vakuma, pertli i zaptivenosti sistema a kamoli sat vremena .... niti vecina njih uopste nesto zna o vakumu //////
.......... Ceo njihov posao se zasniva da lepo izbuse rupu za cevi i rupe za nosace spolja, pokupe prasinu usisivacam, ishvale se kako su namestali citave zgrade i ustanove, popiju i zameze nesto, zadive se kako ti extra radi uredjaj, uzmu 100e min i odu /////
........ 98% njih pojma nema o pricipu rada uredjaju za koji su upravo izbusili rupe da bi ga okacili na zid ////
Vidi i ne treba drugo i da znae dovolno e toa što go raboti da go raboti kako što treba.
Inače nekoj pameten se pogrižil nivniot možen nemar, kako lošo vakumiranje da nema posledici, da može lesno da buši vo beton, da može lesno da pravi dobri holenderi a da e loš majstor..... i tie toa go koristat debelo.
Mene me nervira što bosonogi šarlatani što tu i tamo sobiraat "znaenje" na gugle i go prosipaat ovde na pr. vakumiranje so kompresor od frižider, proverka na nepropusnost so nego, deka so vakumiranjeto se vadel vozduhot koj ako ostane vo sistemot pravel vozdušni čepovi i takvi drebulii. Kapito?
 
Ова вакуумирањето, главна цел му е да ја извлече влагата од цевките, има и некоја друга функција или тоа е тоа?
 
Ова вакуумирањето, главна цел му е да ја извлече влагата од цевките, има и некоја друга функција или тоа е тоа?
//// Nisam kompetentan da ti strucno odgovorim, javice se drugi neko. @tzlatko verovatno.

//// Ali znam samo jedno sigurno :
Split klima uredjaji su izuzetno zahvalni uredjaji za montazu i uzimanje novca i od strane totalno neupucenih ljudi u problematiku....... Uslovi koji mu trebaju: da ima neki auto karavan, ........da se ne plasi merdevina, ........da je koliko toliko u solidnoj fizickoj spremi, .........da zna da prosecno radi sa osrednjim hiltijem i tiplovima, ........da zna da uradi "pertlu" da drzi bar do prvog kaubojskog dopunjavanja cim pocne maj mesec ......... i najvaznije ...... da lako ubedi musteriju da izvrsi ugradnju bas na poziciji koja se njemu svidja iako je pozicija losa za grejanje.

Sve ostalo ne mora da zna, niti da uradi, ..... jer su ljudi u 99% totalno neobavesteni, a klime ko klime ne crkavaju lako, niti u tih 99% slucajeva neko zna da li uredjaj radi dobro ili ne.
///// Nazalost, puno takvih znam ......a cak su ovlasceni za neki brend////

Jos ako se napravi kombinacija ...... los uredjaj+losa montaza posle 2 godine je rezultat: ----- "ma grejanje klimom je tesko sranje, trosi samo struju, ne drzi tacnu T i pregreva u oktombru i novembru ----- a nista i ne greje kad zahladi januara. Bacene pare ....Palim ja ponovo radijatore, drvo, ugalj i pelet su Zakon" ///// :)

/// I batalite ovu nasu ljudsku manjinu koja pise po net-u u ovakvim temama, i koja ponesto i zna o svemu tome, ....... pa "stvori" problem bilo monteru, bilo prodavcu..... Stvarnost je da 99% ljudi pojma nema sta kupuje i gde i kako ugradjuje. :) ////
 
Ова вакуумирањето, главна цел му е да ја извлече влагата од цевките, има и некоја друга функција или тоа е тоа?
"Ništo" posebno samo vodata vo sistemot, iako ne se gleda ja ima epten mnogu, jas dnevno vadev sega koga bea vrućinive od 6-10 l na 24 h. Samo nekolku grama e dovolno da se pomeša so poliesterskoto maslo od kompresorot i da go zagadi, što povlekuva postepeno no sigurno uništuvanje na kompresorot.
Starite klimi na R22 freon koristat mineralni masla koi se neosetlivi na voda i po inercija starite majstori ne ni čitaat literatura ( znaenjeto si go držat vo maliot prst neli) si prodolžuvaat po staro, a nekoi pak kupile nekakvi nesoodvetni vakumerki samo da glumat vakumiranje pred klientite.....
Štosot e što o vakumiranjeto se spušta točkata na isparuvanje taka da na 50 mmHg apsoluten pritisok ili vakuum koj se bara vo servisnite upastva vodata isparuva na -20 C. Isparuva ama ne vo edna sekunda i treba vreme i do 15- tina min odkoga će se napravi baraniot vakuum, što ne se ni poštuva od monterite kako i se drugo.
Ušte nešto, eve se da bide napraveno kako što treba, dovolno e pumpata da nema nepovraten ventil i koga će ja iskluči ili snema struja se što sobrala i ona pred toa da go isturi vo tvojata klima.
Moj sovet pri prvata montaža itaka nema da bide pravilno napravena ne e ni bitno vakumiranjeto bidejći fabrikata si stavila sušač koj gi pokriva site ovie budalaštini, tuku gledajte kakvi holenderi pravi majstorot.
Od ovaa veština direktno zavisi kolku pati godišno monterot će dostava freon.
Dobar holender mora da ima mazni zidovi bez strugotini, majstorot ako e dobar stava malku maslo pri steganjeto, vaka i posle 20 god nema da gubi nitu gram.
Se umoriv od objasnuvanje na vakumiranjevo možebi po 10- ti pat i pak će pročitaš ovde kako sistemot bil vakumiran od majstorot celi 15 min i se e ok. Crno e ok istiot majstor ako go "vakumira" celiot sistem i zameni freon sušačot e veće poln pa taa klima za godina dve će go jade stapot.
 
"Ništo" posebno samo vodata vo sistemot, iako ne se gleda ja ima epten mnogu, jas dnevno vadev sega koga bea vrućinive od 6-10 l na 24 h. Samo nekolku grama e dovolno da se pomeša so poliesterskoto maslo od kompresorot i da go zagadi, što povlekuva postepeno no sigurno uništuvanje na kompresorot.
Starite klimi na R22 freon koristat mineralni masla koi se neosetlivi na voda i po inercija starite majstori ne ni čitaat literatura ( znaenjeto si go držat vo maliot prst neli) si prodolžuvaat po staro, a nekoi pak kupile nekakvi nesoodvetni vakumerki samo da glumat vakumiranje pred klientite.....
Štosot e što o vakumiranjeto se spušta točkata na isparuvanje taka da na 50 mmHg apsoluten pritisok ili vakuum koj se bara vo servisnite upastva vodata isparuva na -20 C. Isparuva ama ne vo edna sekunda i treba vreme i do 15- tina min odkoga će se napravi baraniot vakuum, što ne se ni poštuva od monterite kako i se drugo.
Ušte nešto, eve se da bide napraveno kako što treba, dovolno e pumpata da nema nepovraten ventil i koga će ja iskluči ili snema struja se što sobrala i ona pred toa da go isturi vo tvojata klima.
Moj sovet pri prvata montaža itaka nema da bide pravilno napravena ne e ni bitno vakumiranjeto bidejći fabrikata si stavila sušač koj gi pokriva site ovie budalaštini, tuku gledajte kakvi holenderi pravi majstorot.
Od ovaa veština direktno zavisi kolku pati godišno monterot će dostava freon.
Dobar holender mora da ima mazni zidovi bez strugotini, majstorot ako e dobar stava malku maslo pri steganjeto, vaka i posle 20 god nema da gubi nitu gram.
Se umoriv od objasnuvanje na vakumiranjevo možebi po 10- ti pat i pak će pročitaš ovde kako sistemot bil vakumiran od majstorot celi 15 min i se e ok. Crno e ok istiot majstor ako go "vakumira" celiot sistem i zameni freon sušačot e veće poln pa taa klima za godina dve će go jade stapot.
So se se slozvam,so dopolnuvanje deka i pri prvata montaza da se napravi kakv takov vakum.
Taka susacot ke ostani vo podolga kondicija ponezasiten, za edno 3-4 montazi(za nedajboze) so kratka metraza.A znaeme kolku se sposobni nasite majstori da promenat susac.
A posebno obavezno dobar vakum i dokolku imame podolga instalacija 10-20 metri,a se pravi vo vlazno vreme koga apsolutnata vlaznost vo vozduhot e golema.
 
@tzlatko
И уште заборави да спомнеш дека нашиве “нејмари”, сигурно немаат ни појма , дека уљето на компресорот се мења на 1 работен саат(на вакумерката), или и пократко ако побели видливо…

Ма што зборувам јас… нуклеарна физика е тоа..
Што рече, поарно ич нека и не вакумираат без неповратен вентил..
 
@tzlatko
И уште заборави да спомнеш дека нашиве “нејмари”, сигурно немаат ни појма , дека уљето на компресорот се мења на 1 работен саат(на вакумерката), или и пократко ако побели видливо…

Ма што зборувам јас… нуклеарна физика е тоа..
Што рече, поарно ич нека и не вакумираат без неповратен вентил..
Tie sto nemaat nepovraten ventil,crevoto go otkacuvaat dodeka e pod vakum(pumpata raboti)da ne im vrati nazat.
I toa go imam zabelezano.
 
/// Leto 2019 te, preko puta zgrade gde mi zivi stric, gradjene su dve zgrade od po 5 sprata........ Inverteri Vivax su ugradjivani ........ Otprilike 25 kom po zgradi.

Gledao sam jedno prepodne povremeno sa terase strica, ...... vazdusna linija oko 30m. Za jedno prepodne od 9 do 14h ekipa od 4 momka je postavila 14 kom na strani koja je vidljiva sa striceve terase.......bez ikakvog vakumiranja i verovatno sve ledja u ledja sa 1m instalacije. .... Za 3-4 prepodneva su namestili sve klime na obe lamele , znaci 50 kom :) ////
 
Претходниот сопственик на куќата ја остави климата. Мислев дека не работи но сепак работела. Ова најверојатно е он/офф клима?
@најубав ти си за Vivax експерт

Edit:
Fix Speed значи он-офф 2009 производство сеуште работи, квалитетен Кинез.
Многу тешка надворешната 30кг?
 

Attachments

  • received_878348066987423.jpeg
    received_878348066987423.jpeg
    125,5 KB · Прегледи: 15
  • received_3674126626210013.jpeg
    received_3674126626210013.jpeg
    85,2 KB · Прегледи: 15
  • received_835324574893724.jpeg
    received_835324574893724.jpeg
    179,4 KB · Прегледи: 14
  • 20230909_194545.jpg
    20230909_194545.jpg
    378,2 KB · Прегледи: 14
Последно уредено од модератор:

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom