Dobi odgovor, samo da nadopolnam deka ne treba da se vadi freonot ako klimata rabotela dobro.Zdravo, sakam klimata da ja premestam od 1 sprat na pizemje.Dali moze samo da se premesti vnatresnata edinica a nadvoresnata da si ostane. Prasuvam zasto nekoi poznavaci na klimi ( jas ne se razbiram mnogu) zborat deka nadvoresnata edinica mora da bide montirana ponisko od vnatresnata pa ako go napravam toa sto planiram vo toj slucaj nadvoresnata ke stoi povisoko.
Pazi ako majstorot ti tvrdi deka MORA nov freon vednaš baraj drug! Ako klimata bila vo red pred vadenjeto mnogu lesno se izvlekuva freonot i se sobira vo nadv. edinica, vpročem i nova koga e vo nea e freonot. Procedurata na sobiranje na freonot e mnogu ednostavna i trae 3-5 min., ako te interesira kako se pravi toa čitaj gi moite postari postovi.
Inače starite cevki se praktično neupotreblivi bidejći se svitkani so nekakvi krivini, a ispravanje i vitkanje na drugi krivini e loša rabota. Lemenje i krpenje nikako, monterive ne ni koristat zaštita so azot pa posle lemenjeto uljeto i freonot će stanat crni od garežot. Znači će si platiš novi cevki so holenderi. Vo kraen slučaj i starite no bez krpenje i bez ispravanje ako e možno, ako ne novi.
Ušte nešto, mora vakumirane na cevkite i vn. edinica za da se izvadi vlagata da ne otide vo kompresorot, znači montirano e se pred puštanje na freonot odi vakumiranjeto.
Izolacija na cevkite obavezno i najmalku 3 m cevki.
Nad 5 do 7.5 m cevovod, zavisno od brendot se dostava freon pak zavisi od brendot od 10-20 gr/m dolžen, inače visinska razlika može i do 10 m nad ili pod vn. edinica.
Последно уредено: