Ako e 21c,ete vlezna neka bidi 22,6c
Izduv 43,6
imput 1630
Maksimum izduv 726m3 izduv.
delta T razlika 21c.
odime:
726x1,2x21/3600=4,84kw toplina na -4
4,84kw/1630w imput=2,96 COP
Sosema solidno,ito sto mu fali freon kako so velis.
Ne se razocaruvaj,i ne si ja prodavaj,neka napravat povtorno pertlovanje,vadenje na stariot freon,vakumiranje i pustanje ventilite.
Se nadevame deka ke se podobri situacijata.
Taa i taka dava poveke od kolku sto pisuva vo servisnoto i po Eurovent,i toa baagi,a mozi i ke se podobri situacijata.
Ti pozeluvam uspeh,bez nervozi.