Citiram pobratima i dobrog prijatelja: neke delove...
".... vidi, da ima snagu to je nesporno. I sam znas kakvi su minusi i zime o mom rodnom kraju. Prilicno sam siguran da sa ovakvim kompresorom i ovolikim izmenjivacem ona -20 radi kao o sale. Stevan mi je preko Energy ja ovaj i prepocuio. Moj Sale montirao u novembru. U prvo vreme nisam nista posebno ni gledao. Bili smo 15 tak dana ono kada je bilo prilicno hladno u februaru, ovaj uredjaj je radio kako treba u onih mojih 40m.
Nismo otvarali dodatnu prostoriju, nego tu i spavali. A imao sam utisak da ce bez problema da jos tih 15m greje. Medjutim kada smo onomad ponovo dosli, i kada su dnevne bile 5-10 napolju, onda primecujem probleme o kojima sam ti jos tada pisao. Kasni sa gasenjem, kasni mnogo sa ponovnim paljenjem po citav sat, posle otapanja niko ne zna kada ce ponovo da krene. Kontrolna brzina turbine ne postoji. Spustanje i podizanje kapaciteta ide dobro, tecno. Ali me posebno nervira sto kada je napolju u plusu, zna da smanji kapacitet i trosi cak 100w i da duva prohladno. Duva 22,23, kompresor radi. Jbt. Nije uopste prijatno.
Sale doveo kao sto ti rekao ovog, doneli uredjaje, potvrdili sve ovo, skinuce je tamo na leta, nisam im dao sada. Zvao me XXXad licno kao zamenicemo nikakav problem, ja mu rekoh moze tamo u maju.
Sve u svemu zali Boze poneke top komponente, kada su im pcb-i verovatno losi ili lose programirani. Dobro i extra za neke prostore gde je gubitak non stop 0,6 kw i vise, do 40 m2 ce da greju extra. Magacini, lokali gde cesce otvaraju vrata itd. Za stanovanje isto mora da bude velika povrsina da ne bi spustao ispod 200w. ....
zavrsen citat